Piecyk Junkers Euroline ZW/ZS 23 KE zawiesza się.

Wojciech1979 13 Dec 2014 17:48 2481 3
  • #1
    Wojciech1979
    Level 9  
    Witam.
    Mam kłopot z centralnym ogrzewaniem.
    Piecyk opisany w temacie jest dwufunkcyjny i ma już ponad 10 lat.
    Do tej pory działał świetnie.
    Ponad miesiąc temu odpaliłem centralne ogrzewanie i przez kilka dni wszystko było dobrze.
    Pewnego poranka kaloryfery były zimne, a piecyk się zawiesił.
    Migały dwie diody: czerwona z trójkątem i wykrzyknikiem oraz zielona 60 stopni. Po zresetowaniu piecyk działał poprawnie przez 2 dni a potem znowu się zawiesił.
    Wezwałem fachowca z centrum Junkersa, który wyczyścił cały piecyk i zawołał 200 zł.
    Powiedział, że teraz będzie wszystko O.K.
    Niestety nie jest.
    Po kilku dniach znowu się zawiesił z tymi samymi diodami.
    Teraz piecyk trzeba resetować nawet kilka razy dziennie.
    Zaznaczę, że po resecie odpala i chodzi aż do uzyskania temperatury docelowej.
    Wtedy się wyłącza i jak chce ponownie odpalić to się zawiesza.
    Czasami trzeba kilkukrotnie resetować zanim odpali.
    Słychać iskrownik ale nie podaje gazu.
    Na wakacjach dodawałem kilka żeberek w jednym grzejniku, myślałem, że to jest zapowietrzona instalacja, ale ciśnienie wody jest dobre.
    Co może być przyczyną takiego zawieszania?
    Wiem, że piecyk nie jest nowy, ale może uda się go jeszcze tanio uratować.
    Z góry dziękuję za wsparcie.
    Wojtek.
    Ethernet jednoparowy (SPE) - rozwiązania w przemyśle. Szkolenie 29.09.2021r. g. 11.00 Zarejestruj się za darmo
  • Multimetr Fluke
  • #2
    jamper
    Level 16  
    jeżeli próbuję odpalić a nie podaje gazu to na 90% płyta główna Jeżeli na momencik jest płomień malutki to 99%
  • Multimetr Fluke
  • #3
    serwisszulborski.pl
    Heating systems specialist
    Przykra sprawa płyta główna się kończy...Profilaktycznie sprawdź miernikiem: napięcie, podłączenie fazy na L i bolec ochronny w gnieździe.
  • #4
    Wojciech1979
    Level 9  
    Witam. Postanowiłem podzielić się rozwiązaniem mojego problemu z piecykiem który się zawieszał. Okazało się, że wystarczyło go porządnie przepalić. Po dłuższym czasie nieużywania włączam go na pełny ogień na około 15 min. Dzięki temu pewnie wypala się w nim cały "nagar" i piecyk się przeczyszcza od środka. Po takim zabiegu wszystko działa jak należy. W razie czego można zabieg powtórzyć. Mam nadzieję, że pomogłem. Pozdrawiam Wojtek.