HB5 Elektrobim - Centrala gaśnie po 3 sekundach

herbi01 16 Dec 2014 11:30 5292 2
  • #1
    herbi01
    Level 2  
    Problem wygląda następująco.
    Po włączeniu zasilania sieciowego centrala odpala,ale na 2-3 sekundy później coraz słabiej wyświetlacz świeci przekaźniki po brzęczą i centrala kaput.
    Po ponownym włączeniu i wyłączeniu nie reaguje dopiero po krótkiej chwili bez zasilania ponownie reaguje tak samo.
    Napięcie z transformatora jest 25V i nie zanika.
    Co dziwne po podłączeniu akumulatora pod zaciski Batt +/- centrala żyje.
    Czemu nie idzie z transformatora?
    HB5 Elektrobim - Centrala gaśnie po 3 sekundach
  • #2
    ejcon
    Level 14  
    Uszkodzony masz zasilacz .
    A dokładnie to chyba mostek prostowniczy.Ale to trzeba sprawdzić miernikiem .
  • #3
    herbi01
    Level 2  
    Po kontakcie z serwisem okazało się, że winny całemu zamieszaniu jest odbiornik radiowy, wywaliłem go i działa niestety tylko sterowanie ręczne.
    Odbiornik ma oznaczenie RXB6 szukam po sklepach ale problem.
    Może wie ktoś gdzie takie ustrojstwo nabyć ,czym to zastąpić??
    HB5 Elektrobim - Centrala gaśnie po 3 sekundach