Junkers Cerapur Acu Smart - Ciepła woda o niedostatecznej temperaturze

16 Dec 2014 12:49 4353 10
  • Level 7  
    Witam,
    Posiadam piec Junkers Cerapur Acu Smart wraz z zamontowanym sterownikiem FW120. Do tej pory (w czasie budowy) nie korzystałem z CWU. Po przeprowadzce okazuje się że, ciepła woda ma niską temperaturę i jest jej dość mało. Na piecu mam ustawioną CWU na 55 st C. W FW120 mam ustawione osobne programy i na CWU i w czasie kiedy planuje kapiel jest ustawione równiez 55 st C. Sterownik w tym czasie pokazuje ze w zasobniku jest woda o temperaturze 55 st C natomiast z kranu przy odkreceniu samej ciepłej wody na pewno nie leci nawet na samym początku temperatura 55 st - moze 40 st C maksymalnie (woda w zadnym razie nie parzy). Wody ciepłej jest tez bardzo mało - jestem w stanie nalać na dnie wanny. Mam podłączoną również pompe cyrulacyją CWU i program na nią w FW120. Sprawdzałem zarówno z włączoną jak i wyłączoną - nie ma to wpływu na ilosci i temperature wody.
    Jakiś czas temu na piecu pojawił mi się błąd H16 okresliny w instrukcji jako "Sygnały od czujników temperatury są zbyt zróżnicowane". Po wyłączeniu i włączeniu pieca błąd znikł. Czy ten błąd moze mieć wpływ na sytuacje jaką opisuję powyżej? Przy ustawieniu wody na temp. 55 st - czy powinno starczyc jej na napełnienie wanny ciepłą wodą (powiedzmy 150l w sumie)? Sąsiedzi mają ten sam piec ale nie mają sterownika FW120, na piecu maja ustawione 55st i twierdzą ze nie mają zadnego problemu z ciepłą wodą. Co prawda nie mają wanny tylko prysznic - ale twierdzą ze bez problemu kilka osób może się wykąpać pod rzad. W moim przypadku ciepłej wody parktycznie nie starcza na jeden krótki prysznic. Bardzo proszę o pomoc.
    Czy Twoje urządzenia IoT są bezpieczne? [Webinar 22.06.2021, g.9.00]. Zarejestruj się za darmo
  • Heating systems specialist
    Jeżeli masz gwarancję i fakturę zakupu dzwoń do serwisu...Błąd H16 związany z wężownicą zasobnika.

  • Moderator on vacation ...
    A masz zamontowany zawór zwrotny na cyrkulacji ?
    Nie ma gdzieś "spinki" ciepłej i zimnej wody?
    Zacznij może od tego.
  • Level 7  
    Spinki nie ma (była na etapie budowy ale jest usunięta).
    Jeżeli chodzi o zawór zwrotny to nie wiem - dom kupiony od dewelopera - instalacja zastana. Jest jakis zawór zamontowany od razu koło pompy CWU - ale nie wiem czy to jest to. Wyłączenie pompy nie miało wpływu na temperaturę wody.
  • Level 7  
    Zawor zwrotny jest zalozony.
  • Level 7  
    Zanim wezwałem serwis problem z wodą juz sie w takim stopniu nie powtórzył. Mimo wszystko wezwałem serwis - wymieniono wtyk kodowy. Żadnych zmian generalnie nie widzę. Dzisiaj zauważyłem następująca sytuację - podczas napełniania wanny przy temperaturze wody ustawionej na sterowniku na 50 st C - z kranu dosc szybko zaczęła lecieć woda o temp ok. 40 st C. Zona otwarła wodę obok w umywalce i w wannie zaczęła lecieć woda 55 st C natomiast w umywalce leciała całkowicie zimna. W momencie zamknięcia wody w umywalce temperatura wody do wanny wracała do 40 st C. Po ponownym otwarciu wody w umywalce znowu do wanny zaczęła lecieć bardzo gorąca woda a w umywalce zimna. Czy to jest normalna sytuacja? Z czego to może wynikać? Czy może mieć coś z tym wspólnego działanie pompy cyrkulacyjnej (w sterowniku mam ustawione uruchamianie 2 razy na godzinę).
  • Heating systems specialist
    Posprawdzaj baterie, jeżeli któraś jest dziwnie zroszona możesz mieć uszkodzoną głowicę i przez to podmieszanie zimnej wody w instalacji cwu....Zakręć na próbę zimną wodę przed junkersem i sprawdź czy przestała lecieć cwu z kranu.
  • Level 7  
    Posprawdzałem wszystkie baterie - na żadnej nie widać oznak przepuszczania wody, żadna nie jest zroszona. Zrobiłem test z zamknieciem zimnej wody przed piecem - z zadnej baterii nie leci CWU.
  • Level 7  
    Dzisiaj jeszcze raz sprawdziłem czy zwora na ciepłej i zimnej wodzie na pewno została usunieta i jest usunieta. Czy ktos ma jakis pomysł w czym moze byc problem. Przy okazji chciałbym sie zapytac o działanie pieca Junkers Cerapur Acu Smart. Jezeli w zasobniku jest woda o ustawionej na sterowniku temperaturze - to czy piec powinien sie załączac przy kazdym otwarciu ciepłej wody? Bo w moim przypadku tak jest - nawet jezeli na chwile otworze ciepła wode w ktorejs z baterii to pomimo ze w zasobniku jest woda o odpowiedniej temparaturze to piec i tak natychmiast sie uruchamia na podobnej zasadzie jak piec dwufunkcyjny bez zasobnika. Chciałbym sie upewnic czy to jest normalne zachowanie dla pieca z zasobnikiem bo nigdy wczesniej takowego nie uzywałem.