Jak podłączyć na klatce schodowej

Meedias 18 Dec 2014 22:25 8415 18
  • #1
    Meedias
    Level 9  
    Zanim napisałem przeszukałem i nie znalazłem jak podłączyć dwie lampy na klatce schodowej by razem się zapalały jedna ma być na dole druga u góry. W ścianie jest kabel 3 x1,5 . Mam zakupione dwa włączniki. Ile żył położyć bym musiał od lampy do włącznika ?
    I nie wiem jak to połączyć dołączę rys. jak to mniej więcej wygląda.
    Prosiłbym o szybką odpowiedz z góry dziękuję Jak podłączyć na klatce schodowej
    Kamery 3D Time of Flight - zastosowania w przemyśle. Darmowe szkolenie 16.12.2021r. g. 10.00 Zarejestruj się
  • #3
    TWK
    Electrician specialist
    Meedias wrote:
    W ścianie jest kabel 3 x1,5
    Jeśli kolory na rysunku odpowiadają kolorom żył, to wydaje się, że prace trzeba rozpocząć układając kolejne przewody... Polecam na początek zapoznanie się z pojęciem "układ schodowy", "przewód ochronny, a następnie ze znaczeniem kolorów poszczególnych żył. Poza tym prace powinien wykonać elektryk posiadający ważne świadectwo kwalifikacyjne.
  • #4
    Meedias
    Level 9  
    Ile bym musiał mieć żył i jak to połączyć ?
  • #6
    Meedias
    Level 9  
    A dla dwóch lamp ?
  • #8
    Meedias
    Level 9  
    Jak chciałem stary przewód zlikwidować to się okazało że jest on w rurce ochronej i udało mi się wprowadzić drugi przewód i teraz są dwa
  • #10
    grubs
    Level 32  
    Zacznij od sprawdzenia czy więcej kabli wchodzi do puszek na których zamontowane są łączniki.
    Jakie przewody są poprowadzone do lamp i czy idą z puszek pod sufitem czy bezpośrednio do łączników.
  • #11
    Meedias
    Level 9  
    grubs wrote:
    Zacznij od sprawdzenia czy więcej kabli wchodzi do puszek na których zamontowane są łączniki.
    Jakie przewody są poprowadzone do lamp i czy idą z puszek pod sufitem czy bezpośrednio do łączników.


    Sprawa wygląda tak że kiedyś działało to tylko na dole się zapalało.
    Góra kiedyś nie była mieszkalna teraz chcę to zaadaptować górę jako część mieszkalną.

    Dołączam szkic jak to na dzień dzisiejszy wygląda na klatce Jak podłączyć na klatce schodowej
  • #12
    grubs
    Level 32  
    A gdzie przychodzi kabel zasilający?
    Brak go na schemacie.
  • #14
    slawekx
    Level 29  
    grubs wrote:
    Przewód lampa wyłącznik powinien być 3 żyłowy.
    W przypadku lamp w I klasie ochronności potrzebujesz wymienić przewód pomiędzy wyłącznikami na 4 przewodowy.


    Pomiędzy wyłącznikami : 2 żyły + 1 PE + 1 N + 1 zał. z drugiego wył na lampa na parterze = 5 żyłowy przewód.
  • #15
    TWK
    Electrician specialist
    grubs wrote:
    Jeżeli będą w II klasie to wystarczy ten co jest.
    Od kiedy klasa ochronności odbiornika mówi o tym, czy należy stosować przewód ochronny? Poza tym czemu kolega chce puścić fazę przewodem żółto-zielonym? Ta porada jest szkodliwa.

    Moim zdaniem potrzeba 6 żył (jeśli nie ma w planach połączeń między lampami, a łączenia tylko w puszkach pod łącznikami):
    1. Faza
    2. Żyła korespondencyjna
    3. Żyła korespondencyjna
    4. N
    5. Faza zasilająca lampę
    6. PE.

    Wszystkie żyły powinny mieć odpowiednie kolory, więc wydaje się odpowiednim ułożenie przewodu YDY 4x1,5 mm² (czarny, brązowy, szary, żółto-zielony) i YDY 3x1,5 mm² (brązowy, niebieski, żółto-zielony) bądź zaciągnięcie odpowiednich przewodów DY, jeśli średnica rurki na to pozwala.
  • #16
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Nie ruszając pozostałej instalacji wystarczy położyć od dolnego wyłącznika przewód 3-żyłowy (!) do wyłącznika górnego.
    Jeżeli nie masz o odpowiednich kolorach, kładziesz 4-żyłowy i gotowe.
    Mamy układ dwóch wyłączników schodowych.
  • #17
    slawekx
    Level 29  
    TWK wrote:

    Moim zdaniem potrzeba 6 żył (
    1. Faza
    5. Faza zasilająca lampę

    Te 2 się dublują.
  • #18
    TWK
    Electrician specialist
    slawekx wrote:
    Te 2 się dublują.
    Racja, mój błąd. Wystarczy 5 żył.
  • #19
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Dość tego doktoratu. Zamykam.