Pod uziemienie falownika należy podłączyć przewód ochronny.
Wył różnicowy może wyłączać bo do falowników przeznaczony jest inny wyłącznik różnicowy.
Wyłączniki są budowane na prąd różnicowy:
sinusoidalny (wyłączniki typu AC);
sinusoidalny oraz wyprostowany jedno- i dwupołówkowo (wyłączniki typu A);
sinusoidalny, wyprostowany jedno- i dwupołówkowo oraz prą stały (wyłączniki typu B);
Najbardziej rozpowszechnione są wyłączniki typu AC, najtańsze i zadowalająco skuteczne w zdecydowanej większości instalacji. Wyłączniki typu AC powinny być stosowane w instalacjach z jednofazowymi odbiornikami U klasy ochronności (o obudowach metalowych, przystosowanych do połączenia z przewodem ochronnym PE), zasilanym z urządzeń prostownikowych.
Wyłączniki typu B powinny być z kolei stosowane w instalacjach przemysłowych z trójfazowymi urządzeniami zasilającymi odbiorniki prądu stałego lub z przetwornicami częstotliwości zasilającymi silniki o regulowanej prędkości kątowej przez zmianę częstotliwości napięcia zasilającego.