podłączenie falownika

k50 09 May 2005 23:03 6763 2
  • #1
    k50
    Level 10  
    Czy pod zacisk uziemienia falownika można podłączyć przewód ochronny?
    Mam zasilanie pięcioma przewodami. Jak podłącze zero na uziemienie to wywala mi różnicowo prądowy.Jak podłączyć zero a jak ochronny?
    Pozdrawiam
  • Helpful post
    #2
    thalex
    Level 16  
    Pod uziemienie falownika należy podłączyć przewód ochronny.

    Wył różnicowy może wyłączać bo do falowników przeznaczony jest inny wyłącznik różnicowy.

    Wyłączniki są budowane na prąd różnicowy:

    sinusoidalny (wyłączniki typu AC);
    sinusoidalny oraz wyprostowany jedno- i dwupołówkowo (wyłączniki typu A);
    sinusoidalny, wyprostowany jedno- i dwupołówkowo oraz prą stały (wyłączniki typu B);
    Najbardziej rozpowszechnione są wyłączniki typu AC, najtańsze i zadowalająco skuteczne w zdecydowanej większości instalacji. Wyłączniki typu AC powinny być stosowane w instalacjach z jednofazowymi odbiornikami U klasy ochronności (o obudowach metalowych, przystosowanych do połączenia z przewodem ochronnym PE), zasilanym z urządzeń prostownikowych.

    Wyłączniki typu B powinny być z kolei stosowane w instalacjach przemysłowych z trójfazowymi urządzeniami zasilającymi odbiorniki prądu stałego lub z przetwornicami częstotliwości zasilającymi silniki o regulowanej prędkości kątowej przez zmianę częstotliwości napięcia zasilającego.