Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Neckar piec gazowy 2 funkcyjny - mam k這pot zaworem bezpiecze雟twa (kapie woda)

stalejy 25 Dec 2014 11:43 5985 11
  • #1
    stalejy
    Level 8  
    Piec odpala. Prawid這wo chodzi.
    Tylko mam problem zaworu bezpiecze雟twa leci ca造 czas woda (kapie ci庵le).
  • #2
    Magister_123
    Level 36  
    Musisz wezwa serwis. Prawdopodobnie puste/uszkodzone jest naczynie przeponowe.
    Jakie masz ci郾ienie na kotle? Zaw鏎 dopuszczania wody jest dobrze zakr璚ony?
  • #3
    stalejy
    Level 8  
    Zaw鏎 do puszczania wody jest dobrze zakr璚ony, ci郾ienie od 0.5 do 1 bara.
    Co mam zrobi?
    Gdzie jest naczynie przeponowe prosz o pomoc.
  • #4
    Bobbo
    Level 22  
    Wymieni zaw鏎 bezpiecze雟twa i obserwowa ci郾ienie na kotle Gdy ci郾ienia nie da si ustabilizowa sprawdzi czy w naczyniu przeponowym - taki baniak na plecach kot豉- po odkr璚eniu wenytla typu samochodowego , nie wycieka woda. Je郵i tak to naczynie przeponowe do wymiany.
  • #5
    serwisszulborski.pl
    Heating systems specialist
    Spr鏏uj przep逝ka zaw鏎 bezpiecze雟twa, przykr璚aj帷 w lewo o 180 do zatrza郾i璚ia. Zachowa ostro積o嗆, ryzyko oparzenia kiedy kocio jest nagrzany. Je瞠li zaw鏎 dalej przepuszcza to nale篡 go wymieni (nie korkowa) a naczynie przeponowe dopompowa powietrzem (fabrycznie azot 0,75 bar) albo wymieni je瞠li wentyl puszcza wod. Powodzenia.
  • #6
    stalejy
    Level 8  
    dzi瘯i ,sprawdz
  • #7
    stalejy
    Level 8  
    spu軼i貫m wod z pieca ,a teraz nie moge utrzyma ci郾ienia na piecu

    Dodano po 1 [minuty]:

    ile mam dopompowa i jak d逝go

    Dodano po 22 [minuty]:

    dopompowa貫m do o,75 bara i jak narazie sie utrzymuje i jest ok
  • #9
    stalejy
    Level 8  
    na piecu mam 1 bar ,ci郾ienie wzrasta jak piec si za陰czy nawet 3,3 bara jest i woda kapie wtedy,

    Dodano po 1 [minuty]:

    to zapewne za du瞠 ci郾ienie mi si robi co mam zrobi w tym przypadku?
  • Helpful post
    #10
    serwisszulborski.pl
    Heating systems specialist
    Dopompowanie nale dokona bez ci郾ienia, koreczek (na klucz 10) obok zaworu dopustowego odkr璚ony...Je瞠li Twoje dzia豉nia nie pomog musisz szuka serwisanta.
  • #11
    stalejy
    Level 8  
    to mam wod sp騥ci?

    Dodano po 16 [minuty]:

    a ile wody w piecu jest?

    Dodano po 1 [godziny] 15 [minuty]:

    zrobi貫m tak jak mi napisa貫m i jest ok
  • #12
    stalejy
    Level 8  
    wszystko dzia豉 jest ok ,dzi瘯i wszystkim serdecznie:)