    Piec odpala. Prawid³owo chodzi.
    Tylko mam problem zaworu bezpieczeñstwa leci ca³y czas woda (kapie ci±gle).
  • #2
    Magister_123
    Level 36  
    Musisz wezwaæ serwis. Prawdopodobnie puste/uszkodzone jest naczynie przeponowe.
    Jakie masz ci¶nienie na kotle? Zawór dopuszczania wody jest dobrze zakrêcony?
  • #3
    stalejy
    Level 8  
    Zawór do puszczania wody jest dobrze zakrêcony, ci¶nienie od 0.5 do 1 bara.
    Co mam zrobiæ?
    Gdzie jest naczynie przeponowe proszê o pomoc.
  • #4
    Bobbo
    Level 22  
    Wymieniæ zawór bezpieczeñstwa i obserwowaæ ci¶nienie na kotle Gdy ci¶nienia nie da siê ustabilizowaæ sprawdziæ czy w naczyniu przeponowym - taki baniak na plecach kot³a- po odkrêceniu wenytla typu samochodowego , nie wycieka woda. Je¶li tak to naczynie przeponowe do wymiany.
  • #5
    serwisszulborski.pl
    Heating systems specialist
    Spróbuj przep³ukaæ zawór bezpieczeñstwa, przykrêcaj±c w lewo o 180° do zatrza¶niêcia. Zachowaæ ostro¿no¶æ, ryzyko oparzenia kiedy kocio³ jest nagrzany. Je¿eli zawór dalej przepuszcza to nale¿y go wymieniæ (nie korkowaæ) a naczynie przeponowe dopompowaæ powietrzem (fabrycznie azot 0,75 bar) albo wymieniæ je¿eli wentyl puszcza wodê. Powodzenia.
  • #6
    stalejy
    Level 8  
    dziêki ,sprawdzê
  • #7
    stalejy
    Level 8  
    spu¶ci³em wodê z pieca ,a teraz nie moge utrzymaæ ci¶nienia na piecu

    Dodano po 1 [minuty]:

    ile mam dopompowaæ i jak d³ugo

    Dodano po 22 [minuty]:

    dopompowa³em do o,75 bara i jak narazie sie utrzymuje i jest ok
  • #9
    stalejy
    Level 8  
    na piecu mam 1 bar ,ci¶nienie wzrasta jak piec siê za³±czy nawet 3,3 bara jest i woda kapie wtedy,

    Dodano po 1 [minuty]:

    to zapewne za du¿e ci¶nienie mi siê robi co mam zrobiæ w tym przypadku?
  • Helpful post
    #10
    serwisszulborski.pl
    Heating systems specialist
    Dopompowanie nale¿ dokonaæ bez ci¶nienia, koreczek (na klucz 10) obok zaworu dopustowego odkrêcony...Je¿eli Twoje dzia³ania nie pomog± musisz szukaæ serwisanta.
  • #11
    stalejy
    Level 8  
    to mam wodê spó¶ciæ?

    Dodano po 16 [minuty]:

    a ile wody w piecu jest?

    Dodano po 1 [godziny] 15 [minuty]:

    zrobi³em tak jak mi napisa³em i jest ok
  • #12
    stalejy
    Level 8  
    wszystko dzia³a jest ok ,dziêki wszystkim serdecznie:)