Inverter Danfoss TLX Pro + 15kW

Koczi23 11 Oct 2015 23:42 35058 158
Testo
  • #31
    nowex
    Level 17  
    Jarmie wrote:
    W jakim ustawieniu inwertera - jako Master czy podrzędny? Jak wciskam Security level (mam poziom 0) wyskakuje okienko logowania z pięcioma kropkami, po naciśnięciu Log in nic się nie zmienia. Jakie hasło do tej zmiany?

    Standardowe hasło do security level:1 to "1761", ja próbowałem ustawiać w trybie mastera.
  • Testo
  • #32
    Koczi23
    Level 13  
    Panowie :D .Czy któryś z was zajmuje się hobbystycznie lub zawodowo obróbką dokumentów,zdjęć ?.
    O co chodzi potrzeba przerobić deklarację Danfossa TLX 15kW na język polski.Chodzi żeby podmienić tekst z pliku EN50438 (już jest przetłumaczone na polski ) i jakoś to tłumaczenie wkleić lub dopisać ręcznie do pliku TLXEN50438Conformity .Może w PhotoShopie by dało rade.Próbowałem edytować PDF jakimś programem ale jakoś nie idzie za dużo tam zrobić głownie cięzko ustawic czcionke i pogubienie .Napewno są inne osoby które posiadają taki inverter a nie mają deklaracji w Pl więc z korzyscia było by i dla innych :-).
  • #33
    putas
    Renewable energy sources specialist
    10 minut roboty.
    No ale przecież tak nie można :-);-)
  • #34
    marcinbbb
    Level 26  
    Od czegoś mamy instytucję tłumacza przysięgłego ;) I z jakiegoś powodu bierze za to kapustę? W przeciwnym wypadku służę pomocą powklejam co gdzie trzeba i przetłumaczę. Ale czy zgodnie z prawdą i czy się pod tym podpiszę - w zależności od widełek w kiciu ;)

    Jednak w ZE dasz certyfikat innego inwertera po polskiemu i będzie OK. ZE prawo zobowiązuje do odbioru energii od Ciebie, zerkną na zabezpieczenia i HEYA POZDRO 600.
  • Testo
  • #35
    putas
    Renewable energy sources specialist
    Nie piszcie głośno i wprost takich rzeczy, bo ktoś nabawi się kłopotów. Wielu o tym wie, co i jak zrobić, ale to taka tajemnica Poliszynela. :-)
  • #36
    marcinbbb
    Level 26  
    Właśnie z tego powodu zdecydowałem się zlecić instalację, bo nie ja się będę bawił z papierami i nie ja nadstawiam tyłek za ewentualne błędy. Dzwonie że jest źle i oczekuję rozwiązania niejasności, firma wzięła kasę, i od firmy oczekuję rozwiązania ewentualnych zarzutów ZE.
  • #39
    przemar
    Level 14  
    Czy ktoś zna odpowiedź na pytanie czym się różni TLXPRO od TLX.
    Pozdrawiam
  • #40
    globalinfo
    Level 13  
    nowex wrote:
    grzegorz dob. wrote:
    Ja też będę musiał łączyć się po RS 485 bo, na pokładzie IBC nie ma lanu, jest tylko miejsce na niego. Ciekawe czy można dokupić? , Ciekawe jak wygląda? Inverter Danfoss TLX Pro + 15kW
    Siła sugestii jest wielka podłączałem się pod RS-a


    azk_ wrote:

    Mam opis protokołu ComLynx stosowanego przez Danfossa w tych urządzeniach.
    Ramka zgodna z nim zwraca jakieś śmieci. Na jednym forum holenderskim ktoś podawał,
    że po skontaktowaniu się z Danfossem otrzymał informację, że można używać tyko ich firmowego konwertera(105 euro).
    Problem chyba polega na tym, że ComLynx posługuje się adresami urządzeń postaci(1,2,3 - sieć, podsieć, adres)
    a emulowany RS485 w PC takiego adresu nie ma.
    Proszę o pomoc tych którzy pracuja po RS485 z TLX'ami.

    Musiałeś niedokładnie zaimplementować ów protokół.
    Udało mi się, w oparciu o dokumentację protokołu ComLynx napisać skrypt php do odczytu tego typu inwertera, mogę po RS485 odczytywać wartości wewnętrznych rejestrów pomiarowych. Możemy na pvmonitor.pl zrobić zdalny odczyt i prezentację danych z tego typu inwerterów gdybyś był zainteresowany. Ewentualnie służę pomocą na priv.

    Mam inwerter Powerstocc 6000 Excellent, podobno jest to rebrandowany Danfoss 5400 ULX.czy ktoś wie na jakie piny w gnieździe Rj45 jest wyprowadony RS485 :?: Inverter Danfoss TLX Pro + 15kW Inverter Danfoss TLX Pro + 15kW
  • #42
    globalinfo
    Level 13  
    Też myślałem że obowiązuje jakiś standard, niestety z pomiarów do masy i poszczególnymi stykami mam napięcie.
    Wychodzi że piny nie są tak samo podłączone.
    Napięcia pomierzone.
    Masa - styk Napięcie
    1----- 2,27V
    2----- 2,27V
    3----- 3,95V
    4----- 2,45V
    5----- 2,05V
    6----- 0,65V
    7----- 0,03V
    8----- 0,03V

    styk-styk Napięcie
    1 - 3 ----- 1,85V
    2 - 3 ----- 1,85V
    3 - 4 ----- 1,65V
    3 - 5 ----- 2,03V
    3 - 6 ----- 3,61V
    3 - 7 ----- 4,33V
    3 - 8 ----- 4,33V
    8 - 2 ----- 2,49V
  • #43
    nowex
    Level 17  
    Masz rozpiskę rs485 podłącz 3 z 4 i 5 z 6 (terminator) podłącz 3 i 6 pod interfejs rs485 oraz masę 1, nie sądzę żeby tu było coś innego. Napięcia względem masy nie mierz na rs485, nie ma sensu.
  • #44
    globalinfo
    Level 13  
    nowex wrote:
    Masz rozpiskę rs485 podłącz 3 z 4 i 5 z 6 (terminator) podłącz 3 i 6 pod interfejs rs485 oraz masę 1, nie sądzę żeby tu było coś innego. Napięcia względem masy nie mierz na rs485, nie ma sensu.


    No niestety według tych podłączeń nic nie odbieram.
    Odbierane komunikaty podglądam na Serial Port Monitor :cry:

    Inverter Danfoss TLX Pro + 15kW

    Dla pewności jak to podłączyłem - ustawienie na nasłuch - obrazek poniżej.
    Inverter Danfoss TLX Pro + 15kW
  • #45
    globalinfo
    Level 13  
    Jarmie wrote:
    Rozpiska pinów RS485 od Danfossa 15TLXPRO+

    No niestety nie mogę nawiązać połączenia. :cry:
    W jaki sposób rozszyfrować na jakie piny jest wyprowadzony sygnał RS485 :?: :idea:
  • #46
    prose
    Level 35  
    Spróbuj ustawić przepływ danych na 9600 albo wolniejszy 1200.
  • #47
    globalinfo
    Level 13  
    Zmieniałem na różne wartości i dalej nic. :cry:
  • #48
    admiral25
    Level 13  
    19200,8,N,1
    Zwykła przejściówka na RS 485.
    Jak nie działa, zamienić kable A z B w złączniku przelotki.
    Trzeba też podpiąć terminator od strony przetwornicy,

    Aha, Po wgraniu update z wersji 2.10 do wyższej (chyba ponad 3 coś tam) przestaje działać standardowe hasło lvl1 1761.
    Trzeba z każdym drobiazgiem dzwonić do SMA żeby dali hasło 24h

    Ja niepotrzebnie "ulepszyłem" sobie pretwornicę...
    Chciałem zresetować hasło do strony www (na default. Admin : admin)
    Niestety, przetwornica się updatowała, ale hasło się nie zmieniło.

    ps. Jak by ktoś wiedział jak przestawić TLX 15 w master mode. Moja jast jako slave...

    -----------------------------------------------------------------------------------------------

    Informacja dla potomnych, których spotka przyjemność zabawy z TLX 15 +
    Wersja ta, niezależnie od wgranego softu nie ma master/slave mode!!!

    Z innych, ciekawych odkryć poczynionych podczas "rozkmniniania" tego urządzenia:

    - software

    https://www.sma-america.com/service-support/downloads.html
    Kategoria : archive ; Grupa Danfoss TLX ; wybieramy Firmware i zaciągamy.

    - Po wgraniu softu 4.13 (najwyższa dostępna dla tego inwertera) jest możliwość zmiany daty z panela bez żadnych haseł.

    Dzięki temu możemy używać "good mode" kiedy tylko potrzebujemy.

    Po otrzymaniu hasła jednodniowego i użytkownika (trzeba zadzwonić do SMA !!! Oni teraz się tym zajmują) zapisujemy te dane w sekretnym notesiku razem z datą na kiedy są ważne.
    W razie potrzeby rekonfiguracji urządzenia, zmieniamy datę w urządzeniu na zapisaną w notesiku, dajemy usera, hasło i działamy. Na koniec zmieniamy datę na aktualną i wylogowywujemy się.

    Do tego urządzenia można sie zalogować również przez stronę www co znacznie ułatwia konfigurację.
    Do logowania przez www, również używamy hasła jednorazowego i naszego usera!
  • #50
    prose
    Level 35  
    Ja to już wcześniej zauważyłem jak folia pęknięta to wiadomo że cela nie będzie cała. które tam są sprawne te z aktualną ceną może tak.

    Dodano po 1 [minuty]:

    A co kupiłeś i co z parametrami?
  • #52
    sianio
    Level 14  
    Witam.Panowie mam zainstalowane 8 kw w panelach fotowoltaicznych,z Tauronem nie było żadnych problemów,licznik wymieniony.Kupiłem używany inwerter Danfoss TrypleLynx 8 kw ale z nieaktualnymi ustawieniami.Chciałem się z nim połączyć przez laptopa i nawet mi się udało ale nie znam hasła.I pytanie do kolegów-czy takie inwertery mają indywidualne hasła czy jakieś fabryczne.Może któryś z kolegów też miał taki problem byłbym wdzięczny za pomoc.
  • #53
    Jarmie
    Level 14  
    Hasło fabryczne to admin / admin. Jak masz zmienione, to po wejściu w menu inwertera setup -webserwer -reset password. Tak jest w TLX 15 PRO+ (master), jak jest w wersji okrojonej bez PRO i + nie wiem może podobnie.
  • #54
    sianio
    Level 14  
    Czyli hasło to admin/admin ok.U mnie nie umie znależść w menu inwertera opcji webserwer.Dzięki za odpowiedz,będę próbował dalej.


    Witam ponownie,nic nie dało wpisanie hasła admin/admin opcji w setup nie ma czegoś takiego jak webserwer.Macie może jakieś inne pomysły bo nie mogę ustawić daty,godziny ,dni tygodnia.
  • #55
    sianio
    Level 14  
    Czy nie ma na tym forum ludzi którzy by pomogli w biedzie?
  • #56
    Tech132
    Level 25  
    Połączyłeś się po sieć Lan czy samym laptopem ?
  • #57
    sianio
    Level 14  
    a czy samym laptopem wszedłbym do strony logowania?Kablem po sieci lan.Łączę się ze stroną logowania pokazaną wcześniej,w user name wpisuję 10 cyfr nr.fabrycznego inwertera patrząc od tyłu i w hasło wpisuję admin/admin jak sugerował mi kolega w wpisie powyżej.I nic...
  • #58
    Jarmie
    Level 14  
    Zastanawiająca jest w Twoim przypadku czerwona formułka na ekranie "Dostęp tylko dla autoryzowanych instalatorów" u mnie tego nie ma.
    Możliwe, że jest to okrojona wersja oprogramowania dostępna tylko dla powyższych osób albo masz zmienione dane dostępu. Jeśli masz na płycie złącze RS485 to jest możliwość dostępu przez to złącze.
  • #59
    sianio
    Level 14  
    Mam złącze RS485 ale wejście jest takie samo jak na kabel lan.Nie orientuję się wcale czy znajdę RS485 z takim wejściem. Inverter Danfoss TLX Pro + 15kW Inverter Danfoss TLX Pro + 15kW
  • #60
    Jarmie
    Level 14  
    Wcale nie musisz szukać kabla rs485 z takim złączem, nad tymi złączami masz typową kostkę z zaciskami śrubowymi z wyprowadzonymi sygnałami rs A/B tak jak na rysunku/schemacie pod złączami.