Inverter Danfoss TLX Pro + 15kW

Koczi23 24 Mar 2017 15:44 33243 154
Fluke Pomiar Jakości Zasilania
  • #61
    a3756
    Level 11  
    Witam
    ja też mam taki problem że mam ibc i po lanie udało mi się podłączyć ale też widzę to samo jak kolega czyli stronę startową do logowania i ten sam czerwony napis że dostęp tylko dla serwisu. Hasło admin admin nie działa. W instrukcji danfosa pisze że trzeba się skontaktować z serwisem i hasło 24 h się dostaje ale nie wiem jak to dostać. I jeszcze jedno pytanie w opisie do płyt pisze że jest tam wyjście do licznika energii i zastanawiam się czy dało by się je wykorzystać do przesyłu na pvmonitor
  • Fluke Pomiar Jakości Zasilania
  • #62
    Jarmie
    Level 14  
    Zaciski do licznika oznaczone na płycie inwertera So-, So+ to wejście impulsowe zewnętrznego licznika energii wyprodukowanej, po zmianie w menu inwertera (liczba impulsów), wskazania produkcji energii są oparte o ten licznik. Do podłączenia do PVmonitor tego wejścia ne wykorzystasz, jedynie dodatkowy licznik z wyjściem impulsowym podłączony bezpośrednio za inwerterem rozwiąże problem monitorowania produkcji.
  • #63
    sianio
    Level 14  
    Dzięki za wskazanie kierunku,będę szukał rozwiązania mojego problemu z RS 485 i napiszę czy się udało.
  • #64
    Tech132
    Level 25  
    sianio wrote:
    Dzięki za wskazanie kierunku,będę szukał rozwiązania mojego problemu z RS 485 i napiszę czy się udało.


    No jak udało ci się zalogować do inwertera?
  • #65
    sianio
    Level 14  
    Witam.Nie udało się.Muszę poszukać jakiegoś informatyka.
  • #66
    Tech132
    Level 25  
    Witam Potrzebuję program do monitoringu inwertera IBC 15KW po RS 485 (taki sam jak Danfoss TLX Pro+15KW).
  • Fluke Pomiar Jakości Zasilania
  • #67
    server2006
    Level 1  
    sianio wrote:
    Witam.Nie udało się.Muszę poszukać jakiegoś informatyka.

    Witam wszystkich!
    Okazało się, trzeba podłączyć do przetwornicy ServeMaster TL +?
    Jak to zrobiłeś?
  • #70
    Koczi23
    Level 13  
    Kolega robił zgłoszenie do PGE. Inwerter Danfoss 10kW TLX. Przyszło pismo ,że proszą o dostarczenie certyfikatu ( świadectwa ) w języku polskim,zgodności żródła wytwórczego z dyrektywą 2014/30/UE . Posiada może ktoś z kolegów taki certyfikat ?.
  • #71
    grzegorz dob.
    Level 20  
    Danfoss a IBC ma całkiem inną płytę komunikacji. W IBC nic nie zrobisz bo port RS 485 jest do komunikacji przez serwis, a Danfoss ma na płycie komunikacji serwer. Dla pocieszenia zakładasz płytę komunikacji z danfossa do IBC i działa. Też nie do końca bo w moim przypadku wszystkie dane są widoczne oprócz produkcji dziennej.Na PV monitor wysyła lecz nie widać sumy produkcji dziennej na wyświetlaczy i na serwerze Danfossa.
    Deklaracje:
  • #72
    Koczi23
    Level 13  
    grzegorz dob. wrote:
    Danfoss a IBC ma całkiem inną płytę komunikacji. W IBC nic nie zrobisz bo port RS 485 jest do komunikacji przez serwis, a Danfoss ma na płycie komunikacji serwer. Dla pocieszenia zakładasz płytę komunikacji z danfossa do IBC i działa. Też nie do końca bo w moim przypadku wszystkie dane są widoczne oprócz produkcji dziennej.Na PV monitor wysyła lecz nie widać sumy produkcji dziennej na wyświetlaczy i na serwerze Danfossa.
    Deklaracje:



    Te deklaracje były właśnie dane i nie przyjeli :-( Powód " musi być zgodności żródła wytwórczego z dyrektywą 2014/30/UE "
  • #73
    Tech132
    Level 25  
    Ja na tych specyfikacjach zgłosiłem 5 instalacji fotowoltaicznych w PGE i wszystko było ok.
  • #74
    prose
    Level 34  
    Koczi23 wrote:
    Powód " musi być zgodności żródła wytwórczego z dyrektywą 2014/30/UE "
    Źródłem wytwórczym są panele a nie inwerter.
  • #75
    Koczi23
    Level 13  
    prose wrote:
    Koczi23 wrote:
    Powód " musi być zgodności żródła wytwórczego z dyrektywą 2014/30/UE "
    Źródłem wytwórczym są panele a nie inwerter.


    Właśnie od paneli też chciał ten człowiek certyfikat . Ale co zrobic z inwerterem ?. Powołać sie na dyrektywę :

    [i]DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/30/UE
    z dnia 26 lutego 2014 r.
    w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej

    (6) Niniejsza dyrektywa obejmuje produkty, które są nowe na rynku unijnym w chwili wprowadzania do obrotu, tj. nowe produkty wyprodukowane przez producenta mającego siedzibę na terytorium Unii lub produkty, bez względu na to, czy są one nowe czy używane, importowane z państwa trzeciego.

    Artykuł 43
    Przepisy przejściowe
    Państwa członkowskie nie utrudniają udostępniania na rynku lub oddawania do użytku urządzeń objętych dyrektywą 2004/108/WE, które są zgodne z tą dyrektywą i które zostały wprowadzone do obrotu przed dniem 20 kwietnia 2016 r.


    Panele to SolarWorld 220W może ktos ma certyfikat ?>
  • #76
    Slak68
    Level 22  
    Tech132 wrote:
    Ja na tych specyfikacjach zgłosiłem 5 instalacji fotowoltaicznych w PGE i wszystko było ok.


    Przepraszam, ale kiedy to było?
    Teraz zmieniła się IRiESD i wyrobili sobie drogę do czepiania się każdego posiadacza instalacji PV.
    Ja czekam na przyjęcie (lub nie) wniosku o rozbudowie instalacji PV - dołożyłem tylko panele, falowniki bez zmian.
    I nie wiem, czy przyjmą bez zamontowania nowych "pudełek" kontrolujących całość.
  • #77
    Koczi23
    Level 13  
    Slak68 wrote:
    Tech132 wrote:
    Ja na tych specyfikacjach zgłosiłem 5 instalacji fotowoltaicznych w PGE i wszystko było ok.


    Przepraszam, ale kiedy to było?
    Teraz zmieniła się IRiESD i wyrobili sobie drogę do czepiania się każdego posiadacza instalacji PV.
    Ja czekam na przyjęcie (lub nie) wniosku o rozbudowie instalacji PV - dołożyłem tylko panele, falowniki bez zmian.
    I nie wiem, czy przyjmą bez zamontowania nowych "pudełek" kontrolujących całość.


    Tak jak pisałem powyżej ....Kazałem wydrukowac koledze tekst Dyrektywy i pojechać do PGE osobiście. Pokazał i przyjeli zgłoszenie juz bez problemu :-))).Pozdrawiam.
  • #78
    beatnik
    Level 11  
    Panowie korzystacie z funkcji power limit w danfossie?, w manualu cos jest tylko czy to co chce (zeby nie wysylal do sieci wiecej niz np 10kw.)
  • #81
    GrzesiekN
    Level 11  
    Mam SMA Flx Pro 15kw i ustawiłem profilatycznie limit na 10.9 po tym jak któregoś bardzo chłodnego ale idealnie słonecznego dnia 9.9Kwp paneli CanadianSolar KuPower CS3K-300P wysyłało według inwertera 12.3Kwp do Tauronu
  • #82
    hainer
    Level 11  
    Witam
    Gdzie można wpisać ten limit
  • #83
    GrzesiekN
    Level 11  
    W SMA Flx dostępna jest poprzez dostęp serwisowy jedynie. W tym miejscu:
    Inverter Danfoss TLX Pro + 15kW
  • #84
    Tech132
    Level 25  
    GrzesiekN wrote:
    W SMA Flx dostępna jest poprzez dostęp serwisowy jedynie. W tym miejscu:
    Inverter Danfoss TLX Pro + 15kW


    Podaj hasło serwisowe .
  • #85
    GrzesiekN
    Level 11  
    Tego akurat nie mogę dla Ciebie zrobić, ale jak wystawisz urządzenie na 5 min w internecie i podasz mi ip to zaloguję się na nie w trybie serwisowym i będziesz miał 5 godzin na jego dowolną konfigurację
  • #86
    beatnik
    Level 11  
    Kojarzy ktoś jak zresetować hasło do web w danfoss/ibc tlx pro, std admin admin nie działa, Security Level 1 też nie widzę resetu, level 2 ma ktos kody?. Lub moze jest jakas sekwencja (jest na plycie stycznik), ktora resetuje do ustawien fabrycznych?.
  • #88
    safelock1
    Level 10  
    Witam
    udało się komuś zalogować po WEB do ServeMaster TL+ 15000 ? Mam stronę logowania lecz hasło admin/admin nie działą. W Menu falownika brak opcji resetu webservera. Po wejściu w level1 (pin:1761) także nie można zresetować hasła.
  • #90
    safelock1
    Level 10  
    Ktoś z Państwa wie może jak zrobić reset do ustawień fabrycznych falownik IBC Servemeter 15000TL+ . Na płycie głównej znalazłem przycisk Service (probowałem na różne sposoby: prztrzymać - migły inaczej diody z LAN, przy starcie wciśnięte - nic nie stało się, jednoczesnie dwa przyciski na płycie także nie zresetowało do fabrycznych ustawień). W załączniku foto płyty głównej