Inverter Danfoss TLX Pro + 15kW

Koczi23 26 Dec 2014 16:41 35055 158
Testo
  • #1
    Koczi23
    Level 13  
    Witam szanownych kolegów.
    Jak w temacie nabyłem Inverter Danfoss TLX Pro + 15kW czy ktos z forum posiada polska dokumentację?.Jeżeli jest taka osoba prosze o kontakt na PRIV potrzebuje zasięgnąć też porady czysto technicznej .
    Pozdrawiam .Wesołych Świąt Zycze .
  • Testo
  • #3
    Koczi23
    Level 13  
    Tech132 wrote:
    Mam specyfikacje polską ,ale tego modelu nie ma w niej.



    https://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=642497



    To juz mam.Potrzebuję :

    Deklaracja zgodności
    Automatycznego rozłączenia generatora od publicznej sieci niskiego napięcia
    zgodnie z normą EN 50438 .Fajnie jak by ktos posiadał instrukcje w PL.pisałem do jedej z firm maja w języku PL ale nie jestem ich klientem i nie udostepnią no cóż :-).
  • #4
    CzystyZYSK
    Level 24  
    Nie dziwię się - to koszty albo czas ;-) każdy chce kupić najtaniej ale nie myśli o papierach.

    Udało mi się znaleźć tylko to co w załączniku - polska karta - będzie też potrzebna do energetyki.

    Co do certyfikatu to zanieść do tłumacza drugi załącznik.
  • #7
    Koczi23
    Level 13  
    Kto z kolegów posiada taki inverter jak w tytule ?.Prosze o kontakt .
  • Testo
  • #10
    grzegorz dob.
    Level 20  
    Mam pytanko Jaki prąd pobiera inwerter w czasie czuwania? Mój licznik dwukierunkowy w nocy pokazuje 0.26 A na dwóch fazach , pod trzecią jest budynek to jej nie biorę pod uwagę. Ale nie podoba mi się że taki duży prąd pobiera. Druga sprawa, że nie przechodzi w stan czuwania, cały czas wyświetlacz wyświetla parametry. Dla porównania mały Danfoss 1.8 kW pobiera 0.6 A na jednej fazie.
  • #11
    Tracer2
    Landline phones specialist
    Może w menu konfiguracji mu się włącza stan uśpienia ?
  • #13
    grzegorz dob.
    Level 20  
    U mnie jest tak na wyświetlaczu. Inverter Danfoss TLX Pro + 15kW
    Może kabel łączący powinniśmy mieć z krosowany a nie na wprost. słowo "admin" sam wpisałem. Podłączam laptopa pod lan inwertera i nawet dioda się nie zapala na karcie sieciowej. Próbowałem przez swicza i też nic. Wygląda to tak jakby karta sieciowa inwertera była wyłączona.
  • #14
    prose
    Level 35  
    Bez dataloggera się nie obejdzie .

    Dodano po 2 [minuty]:

    Mam ten sam problem na dwóch falownikach.
  • #15
    CzystyZYSK
    Level 24  
    W razie co mam monitoring do tego - oddam po kosztach bo pozostał mi po powerstockach, 400 netto wysyłka gratis.

    Pełne wykresy na stronie Danfoss CLX Portal, temperatury, moce chwilowe, rozdzielone na wejścia DC, aplikacja na telefon z monitorowaniem online napięcia, prady, czestotliwości wszystko ;-) PM
  • #16
    grzegorz dob.
    Level 20  
    prose wrote:
    Bez dataloggera się nie obejdzie .

    Jak macie dość duże inwertery to napiszcie jakie prądy pobierają z sieci bez podłączonych paneli. bo jeżeli dobrze liczę to pobór prądów 3x 0.26A to mi wychodzi ok.180W to coś sporo. Nie mogę znaleźć w ustawieniach jak go przełączyć aby przeszedł w stan uśpienia.
  • #17
    prose
    Level 35  
    Ja mam Fronius ig 60vh 5 kW i nic nie pobiera w nocy drugi Eversolar 3 kW i też nic nie pobiera.
  • #18
    putas
    Renewable energy sources specialist
    Ja mam SMC6000 i chyba nic nie pobiera z sieci. Jak nie ma napięcia z PV to się całkowicie wyłącza, nic nie można na nim sprawdzić. Czyli tak jakby całe swoje zasilanie pobierał tylko z DC, a nie z AC.
  • #19
    PV_Albert
    Level 20  
    CzystyZYSK wrote:
    Pełne wykresy na stronie Danfoss CLX Portal, temperatury,

    Podglądał ktoś zawartość pakietów wysyłanych na CLX Portal? Te nade są szyfrowane?
  • #20
    grzegorz dob.
    Level 20  
    Panowie żeby nie pobierały nic ,to nie możliwe, nawet producenci podają że pobierają od 10-20W w stanie uśpienia. Ja nie wiem jak przestawić swój aby usypiał, prawdopodobnie był ustawiony jako master i zarządzał innymi. Nie gaśnie mu wyświetlacz. Mam małego Danfossa 1.8 kW jednofazowego i ten usypia, w uśpieniu pobiera 0.6 A. Na inwerterze nic nie pokaże, trzeba zapiąć się cęgami, lub pokarze licznik, jeżeli na tej fazie nie jest nic podłączone.
  • #21
    putas
    Renewable energy sources specialist
    grzegorz dob. wrote:
    Panowie żeby nie pobierały nic ,to nie możliwe, nawet producenci podają że pobierają od 10-20W w stanie uśpienia.

    Jest możliwe.
    Ja mam SMC6000 bez literek na końcu, stara konstrukcja transformatorowa, po zachodzie słońca brak możliwości wejścia w menu itd.
    Za tym inwerterem ma licznik energii z wyjściem impulsowym - do pomiaru produkcji z PV. Taki licznik zlicza impulsy obojętnie w którą stronę płynie prąd, czyli czy inwerter produkuje, czy sam pobiera z sieci.
    Sprawdziłem dokładnie dane wysyłane na PVmonitor.pl:
    - godzina 19:00 wczoraj - wysłana wartość licznika z LK - 149.725
    - godzina 06:00 dzisiaj - wysłana wartość licznika z LK - 149.725
    Czyli od 19-tej wczoraj do 6-tej rano dziś przyrost licznika wyniósł zero, inaczej mówiąc w nocy inwerter nie pobrał z sieci ani 1Wh. Z tego wynika, że sam siebie zasila tylko z tego co dostanie z paneli. I to by się zgadzało, bo po wschodzie słońca budzi się inwerter - widzę to po minimalnym poborze prądu z paneli na poziomie 20-30W i powoli zapalają się pierwsze kontrolki, a potem dopiero budzi się wyświetlacz. Dopiero jak z paneli zaczyna płynąć jakieś 50W to inwerter zaczyna śladową produkcję do sieci rzędy kilku W.
  • #22
    prose
    Level 35  
    grzegorz dob. wrote:
    Panowie żeby nie pobierały nic ,to nie możliwe, nawet producenci podają że pobierają od 10-20W w stanie uśpienia. Ja nie wiem jak przestawić swój aby usypiał, prawdopodobnie był ustawiony jako master i zarządzał innymi. Nie gaśnie mu wyświetlacz. Mam małego Danfossa 1.8 kW jednofazowego i ten usypia, w uśpieniu pobiera 0.6 A. Na inwerterze nic nie pokaże, trzeba zapiąć się cęgami, lub pokarze licznik, jeżeli na tej fazie nie jest nic podłączone.
    Niektóre inwertery pobierają energię dla podtrzymania danych dlatego pobierają energie ale to mozna wyłączyć w inwerterze .

    Dodano po 1 [minuty]:

    U siebie mam licznik osobny i nic ani mili wata nie pokazuje zużycia energii.
  • #23
    grzegorz dob.
    Level 20  
    W takim razie zwracam honor (jest możliwa praca inwertera bez poboru prądu w czuwaniu) Pisałem o danfosie 1,8 kW że pobiera 0,6A pomyłka 0,06A , Jak można wytłumaczyć pobór prądu na 3 fazach 0.26A przecież to wychodzi jeżeli dobrze liczę! 180W, tyle to komputer pobiera ?. Inwerter działa czyli nie jest uszkodzony?.
  • #24
    azk_
    Level 2  
    Do grzegorz dob.
    Mam taki inwerter od od roku i monitoring po www pracuje ok.
    Na inwerterze ustawiłem tylko IP, żeby był widziany w mojej sieci
    i zgodnie z instrukcją Danfossa wszystko chodzi ok.
    Jeśli chodzi o MENU to dostęp do niektórych opcji jest po ustawieniu inwertera jako master. TLX15 pro+ mają 3 poziomy: Plant, Group, Inwerter, każda ma specyficzny dostęp do parametrów. Np. najwyższy poziom Plant nie daje możliwości zgrywania
    historii produkcji bo nie wiadomo o który konkretnie inwerter chodzi.
    Przy okazji mam dzięki temu roczną historię pracy inwertera rejestrowaną co 10 min.
    Również cały dzień nawet w pracy śledzę na www parametry produkcyjne.

    Dodano po 29 [minuty]:

    Mam pytanie dotyczące komunikacji z TLX 15 pro+ po RS485.
    Potrzebuję we własnej aplikacji wartości np produkowanej mocy chwilowej itp.
    Konwerter USB-Rs485 + terminal nie jest w stanie skomunikować się z inwerterem.
    Mam opis protokołu ComLynx stosowanego przez Danfossa w tych urządzeniach.
    Ramka zgodna z nim zwraca jakieś śmieci. Na jednym forum holenderskim ktoś podawał,
    że po skontaktowaniu się z Danfossem otrzymał informację, że można używać tyko ich firmowego konwertera(105 euro).
    Problem chyba polega na tym, że ComLynx posługuje się adresami urządzeń postaci(1,2,3 - sieć, podsieć, adres)
    a emulowany RS485 w PC takiego adresu nie ma.
    Proszę o pomoc tych którzy pracuja po RS485 z TLX'ami.
  • #26
    nowex
    Level 17  
    grzegorz dob. wrote:
    Ja też będę musiał łączyć się po RS 485 bo, na pokładzie IBC nie ma lanu, jest tylko miejsce na niego. Ciekawe czy można dokupić? , Ciekawe jak wygląda? Inverter Danfoss TLX Pro + 15kW
    Siła sugestii jest wielka podłączałem się pod RS-a


    azk_ wrote:

    Mam opis protokołu ComLynx stosowanego przez Danfossa w tych urządzeniach.
    Ramka zgodna z nim zwraca jakieś śmieci. Na jednym forum holenderskim ktoś podawał,
    że po skontaktowaniu się z Danfossem otrzymał informację, że można używać tyko ich firmowego konwertera(105 euro).
    Problem chyba polega na tym, że ComLynx posługuje się adresami urządzeń postaci(1,2,3 - sieć, podsieć, adres)
    a emulowany RS485 w PC takiego adresu nie ma.
    Proszę o pomoc tych którzy pracuja po RS485 z TLX'ami.

    Musiałeś niedokładnie zaimplementować ów protokół.
    Udało mi się, w oparciu o dokumentację protokołu ComLynx napisać skrypt php do odczytu tego typu inwertera, mogę po RS485 odczytywać wartości wewnętrznych rejestrów pomiarowych. Możemy na pvmonitor.pl zrobić zdalny odczyt i prezentację danych z tego typu inwerterów gdybyś był zainteresowany. Ewentualnie służę pomocą na priv.
  • #27
    Jarmie
    Level 14  
    Witam.
    Wie może ktoś jak zmienić datę i godzinę na aktualną w tym inwerterze. Mam dwa dni do tyłu (inwerter leżakował jakiś czas). Z pozycji inwertera podrzędnego nie ma możliwości zmiany, podaje komunikat, że zegar zczytuje z inwertera Master. Po zmianie w ustawieniach na Master tez nie można zmienić daty i godziny.
  • #28
    nowex
    Level 17  
    Jarmie wrote:
    Witam.
    Wie może ktoś jak zmienić datę i godzinę na aktualną w tym inwerterze. Mam dwa dni do tyłu (inwerter leżakował jakiś czas). Z pozycji inwertera podrzędnego nie ma możliwości zmiany, podaje komunikat, że zegar zczytuje z inwertera Master. Po zmianie w ustawieniach na Master tez nie można zmienić daty i godziny.

    Wejdź w niego po sieci przeglądarką po ethernecie, zaloguj się jako admin i następnie kliknij w seurity level i zaloguj się tak by był level 1, wtedy w zakładce setup jak wybierzesz date time masz formularz do ustawienia czasu.
    Inverter Danfoss TLX Pro + 15kW
  • #29
    Jarmie
    Level 14  
    W jakim ustawieniu inwertera - jako Master czy podrzędny? Jak wciskam Security level (mam poziom 0) wyskakuje okienko logowania z pięcioma kropkami, po naciśnięciu Log in nic się nie zmienia. Jakie hasło do tej zmiany?
  • #30
    Tech132
    Level 25  
    Może ma ktoś na sprzedaż taką kartę Lan ?