IMMERGAS NIKE xxx - NIKE Mythos @ NIKE Star

30 Gru 2014 23:31 2133 22
  • Poziom 10  
    Wlasnie zainstalowano mi taki piec ....

    Mam pytanie czym sie rozni MYTHOS od wersji STAR

    ktory jest lepszy ???
    Instalator twierdzi ze kupil ten lepszy ale czy na pewno?

    Czy da sie w tych piecach zmianiac nastawy programu?
    np zeby po wylaczeniu pieca pompa jesczze chodzila przez jakis czas???
    uwazam ze byloby lepiej ...
    a teraz sie wylacza zupelnie po osiagnieciu zadanej temp ....

    jeszcze jedna dziwna rzecz
    przy zapalaniu po odpaleniu zapalacz ten terkajacy jeszcze jakis czas strzela
    nie moglby sie wczesniej wylaczac, mam piec w kuchni i to bardzo denerwujace

    W poprzednim piecu BERETTA zapalacz wylaczal sie natychmiast

    Pozdrawiam i dzieki za pomoc
  • Poziom 18  
    Podstawowa różnica pomiędzy tymi kotłami to:
    Mythos ma dwa wymienniki ( co i cwu ) oddzielnie
    Star ma jeden wymiennik bitermiczny.
  • Poziom 36  
    Witam. Model Mythos jak kolega wcześniej pisze ma 2 wymienniki więc jest lepszy, to iskrzenie po zapaleniu płomienia można wyeliminiwać ale to jest już praca dla serwisu.
  • Poziom 10  
    A mozecie podpowiedziec jakie będą najlepsze ustawienia dla tego pieca?

    wisi w kuchni
    ogrzewa mieszkanie 75mkw, stara kamienica
    6 grzejnikow panelowych w 3 pokojach i 1 maly w lazience

    cisnienie ustawilem na 1 bar przy zimnym kotle i wzrasta do 1,5bara jak sie nagrzeje do 60 st

    Czy nie lepiej obnizyc cisnienie tak aby bylo 1 bar na rozgrzanym kotle?


    Obecne ustawienia:
    60 st CO
    38 st CWU
    piec grzeje do 65st potem sie wylacza i odpala przy 55st

    termostat w glownym salonie ustawiony na 21,8st
  • Pomocny post
    Specjalista - systemy grzewcze
    Ciśnienie zostaw, tak jak jest- powinno być na zimnym kotle 1do 1,5 bara.. Chociaż skoki ciśnienia sugerują małe ciśnienie poduszki powietrznej w naczyniu wzbiorczym. Należało by to sprawdzić w przyszłości.

    Temperaturę na kotle obniż do ok. 45 st. Jak mieszkanie będzie niedogrzane, podnieś o 5 st.
    Obserwuj temperaturę w mieszkaniu, tak by była komfortowa, starając się utrzymywać na kotle jak najmniejszą. Po każdej zmianie odczekaj parę godzin mając na uwadze bezwładność termiczną co i mieszkania.

    Czy przy uruchomieniu została ograniczona moc kotła na potrzeby co?.
    Masz małe mieszkanie i jest to istotne, by kocioł pracował ekonomicznie.
    Ma pracować małą mocą w długich okresach czasu.

    pozdrawiam
  • Poziom 10  
    Dzieki

    Nic mi nie wiadomo o ograniczeniu mocy kotla
    przypuszczam z jest na ustawieniach fabrycznych

    A jak sie to robi???

    Obecnie zaraz po odpaleniu zmniejsza sie na maly "ogien" i tak sobie grzeje

    ustawilem wczesniej na mniejsza temp co, ale mialem wrazenie ze co chwile sie odpalal i wylaczal
    To mu nie szkodzi???

    Jezcze 1 sprawa jak dlugo chodzi kocial wyskakuje blad 03, - nieprawidlowosc presostatu spalin, cokolwiek to znaczy....

    mysle ze ten czujnik przy wylocie do komina sie przegrzewa

    W poprzednim starym Beretta tez byl ten problem przy np dlugiej kapieli.
    Zaraz z prawej strony mam kratke nawiewowa i mysle ze tez lekko ciagnie i moze spaliny lekko wciaga w prawo , co powoduje przegrzanie czujnika.
    Ws tarym piecu przenioslem go na lewa strone i bylo ok.

    Mozliwe ze tu podobnie jest???
    Stare kominy w kamienicach maja slaby "CUG" ;o)
  • Poziom 10  
    A propos
    Czy ktos wie jakie sa ustawienia fabryczne
    mocy i modulacji tego kotla???
  • Poziom 10  
    irus.m napisał:
    Ciśnienie zostaw, tak jak jest- powinno być na zimnym kotle 1do 1,5 bara.. Chociaż skoki ciśnienia sugerują małe ciśnienie poduszki powietrznej w naczyniu wzbiorczym. Należało by to sprawdzić w przyszłości.

    Temperaturę na kotle obniż do ok. 45 st. Jak mieszkanie będzie niedogrzane, podnieś o 5 st.
    Obserwuj temperaturę w mieszkaniu, tak by była komfortowa, starając się utrzymywać na kotle jak najmniejszą. Po każdej zmianie odczekaj parę godzin mając na uwadze bezwładność termiczną co i mieszkania.

    Czy przy uruchomieniu została ograniczona moc kotła na potrzeby co?.
    Masz małe mieszkanie i jest to istotne, by kocioł pracował ekonomicznie.
    Ma pracować małą mocą w długich okresach czasu.

    pozdrawiam


    Zrobilem jak mowiles

    Obnizylem temp na kotle do 50 st
    teraz zalacza sie przy ok 42 st i nagrzewa do 55 st

    zaraz po odpaleniu dosc wybuchowym, modulator zmniejsza plomien na minimum

    z tym ze bardzo szybko sie chlodzi i doslownie po ok 10 min znow sie odpala.

    na nizszej temp kotla ogrzanie salonu z temp ok 19 st z nocy, do 21,8 jaka jest zadana, zajelo az 6 h
    od 7 rano do teraz wlasnie regulator wylaczyl piec...

    CZY TO NIE ZBYT DLUGO?

    Regulator wlacza piec znow po niecalej godzinie ok. 50 min
    przy temp 21,4 st

    a jest calkiem cieplo na zewnatrz +5 st, co jak bedzie mroz????

    jak jest ekonomiczniej?
    grzac 6 h niska temp i co 10 min odpalajacym sie piecu????

    czy wyzsza temp krocej?
  • Poziom 14  
    Ja również jestem w podobnej sytuacji - mam piec EoloStar 24 i mieszkanie w kamienicy o pow. 100m2 - 5 kaloryferów panelowych plus kuchnia i łazienka małe grzejniczki - czy dokupywać jakiś regulator aby było ekonomiczniej czy wystarczy ustawienie na piecu temp CO 48st i CW 50 ?
  • Poziom 10  
    CU - 50 st ????
    C o ty robisz ?
    Parzysz sie pod prysznicem ??

    Regulator temp. Obowiazkowo
    w salonie czy najczesciej uzywanym pomieszczeniu
  • Poziom 14  
    Zawsze się reguluje zimną wodą przecież a czasami trzeba w kuchni gorącej wody by porządnie pozmywać...
    @plastifon a do EoloStar 24 jaki z tańszych regulatorów polecasz ?
  • Poziom 10  
    Ja nie jestem fachowcem niech mowia inni
    ale regulator nie ma znaczenia ....

    Tanie sa kablowe i wymagaja podciagniecia 2 zylowego kabelka z miejsca pomiaru do pieca. I pracuje na baterie, wymiana srednio raz na 2-3 lata

    Jesli to dla ciebie problem to sa ponoc bezprzewodowe, przypuszczam sporo drozsze
    na pewno zaraz ktos podpowie

    Dodano po 9 [minuty]:

    Majk1984 napisał:
    Zawsze się reguluje zimną wodą przecież a czasami trzeba w kuchni gorącej wody by porządnie pozmywać...


    50st juz parzy ...
    od lat do prania , zmywania nie potrzeba juz goracej wody sa srodki i plyny
    pomysl ile gazu marnujesz :D na zagrzanie tak goracej wody
    a dodatkowo marnujesz zimna zeby TO schłodzic ...
    Bez Sensu ...
    Wg mnie to zbytek i rozrzutnosc .... ale moze dlatego ze jestem z Poznania :D

    No ale jak tam wolisz, ty decydujesz!!!

    Ja ustawiam tak zeby pod prysznicem leciala CIEPLA czyli musi miec wiecej niz 36,6st
    38 juz daje odczuwalne cieplo, 40 juz parzy ..
    i nie potrzebuje odkrecac zimnej...

    Dodano po 3 [minuty]:

    48st na CO ci wystarcza w kamienicy?

    jesli nie masz regulatora to znaczy ze piec ci chodzi na 48 st NON STOP????

    ile st masz w mieszkaniu?
    okna masz szczelne plastikowe?
  • Poziom 14  
    odkręcając zimną wodę i mieszając ją z gorącą automatycznie zmniejszam przepływ gorącej wody tak więc nic się nie marnuje - wiadomo że nie odkręcam kurków na maxa ! :) ale racja w zasadzie to chyba oszczędniej zmniejszyć temp tak aby ew. jak najmniej trzeba było ją mieszać z zimną wodą.
    wystarcza dopóki nie ma mrozów -10 bo przez te dni co teraz były to musiałem jednak podnieść temp do 55st i było w salonie 19-20st, kocioł właśnie chyba z małymi przerwami chodzi z tego co zauważyłem... a okna wszędzie szczelne plastikowe.
  • Poziom 10  
    Majk1984 napisał:
    odkręcając zimną wodę i mieszając ją z gorącą automatycznie zmniejszam przepływ gorącej wody tak więc nic się nie marnuje -


    Nie mam dyplomu z przeplywow, ale chyba nie masz racji

    Przeplyw przez kociol to jedno, jedna rurka
    a odkrecenie kranu z zimna to drugie, druga rurka, osobne zasilanie kranu, prysznica, czy innego wyplywu

    Te przeplywy sie sumuja na wylocie

    proponuje zrobic doswiadczenie i obserwowac licznik wody, bo zacznie sie szybciej krecic

    Dodano po 36 [minuty]:

    W0jtek92 napisał:
    Witam. Model Mythos jak kolega wcześniej pisze ma 2 wymienniki więc jest lepszy, to iskrzenie po zapaleniu płomienia można wyeliminiwać ale to jest już praca dla serwisu.


    A co daja tak FAKTYCZNIE 2 wymienniki ???

    PS.
    Nie mozesz podpowiedziec jak skrocic to iskrzenie?
    wiem jak wejsc do Menu Serwisowego
  • Poziom 14  
    @plastifon ja wiem, że zimna woda leci inna/drugą ruska a nie razem w jednej z ciepłą ! haha no weź nie rób sobie "jaj" :) Chodzi o fakt iż domieszując zimną wodę do gorącej automatycznie przykręcam gorącą wodę aby jej tyle nie leciało bo odkręcam trochę zimna i strumień jest wystarczający więc przykręcam ciepłą a odkręcam zimną i otrzymuję w ten sposób odpowiednią temperaturę wody do mycia rąk czy też cieplejszą do zmywania naczyń...
  • Poziom 10  
    Majk1984 napisał:
    @plastifon ja wiem, że zimna woda leci inna/drugą ruska a nie razem w jednej z ciepłą ! haha no weź nie rób sobie "jaj" :) Chodzi o fakt iż domieszując zimną wodę do gorącej automatycznie przykręcam gorącą wodę aby jej tyle nie leciało bo odkręcam trochę zimna i strumień jest wystarczający więc przykręcam ciepłą a odkręcam zimną i otrzymuję w ten sposób odpowiednią temperaturę wody do mycia rąk czy też cieplejszą do zmywania naczyń...


    OK
    Nie kłócę się
    z przepływów nie mam doktoratu
    ale i tak nadal uważam, że cieplej nie przykrecasz ... i generalnie zuzycie wody jest wieksze ....

    Moze niech rozstrzygnie jakis fachowiec ... Proszę ... :D
  • Pomocny post
    Poziom 11  
    plastifon napisał:

    jeszcze jedna dziwna rzecz
    przy zapalaniu po odpaleniu zapalacz ten terkajacy jeszcze jakis czas strzela
    nie moglby sie wczesniej wylaczac, mam piec w kuchni i to bardzo denerwujace

    W poprzednim piecu BERETTA zapalacz wylaczal sie natychmiast



    Niektórzy producenci z racji oszczędności( a może nowoczesności i innowacyjności) zastąpili dwie(trzy) elektrody na palniku jedną. W wersjach dwu-trzy elektrodowych , jedna-dwie są elektrodami zapalającymi, natomiast druga jest elektrodą odczytującą obecność płomienia na palniku, tzw. jonizacyjną. W piecach z jedną elektrodą (Twój piec), elektroda ta spełnia obydwa te zadania. Po odpaleniu palnika, do momentu przełączenia przez elektronikę i odczytania obecności płomienia na palniku "zapalacz będzie tak długo terkotał". Immergasy mają dość długi czas odczytu (i nie da się tego wyregulować), w porównaniu do np. nowych Berett, z tą samą konstrukcją zapłonu.

    Jeżeli chodzi o dwa wymienniki, to wg mnie jest to lepsze rozwiązanie.
    Większość producentów ma w swojej ofercie piece atmosferyczne w dwóch wersjach wykonania. Z wymiennikiem mono(droższy) i bitermicznym(tańszy). W pierwszym przypadku (Twój piec), ciepła woda grzana jest przez wtórny wymiennik płytowy za pomocą zaworu trójdrożnego, który przełącza przepływ wody z wymiennika głównego do wymiennika wtórnego lub na grzejniki. Czas oczekiwania na ciepłą wodę w tym rozwiązaniu jest troszkę dłuższy niż w piecu z wymiennikiem bitermicznym.
    Piece z wymiennikiem bitermicznym mają - patrząc na pierwszy przykład - wymiennik wtórny wbudowany w wymiennik główny. Czyli ciepa woda jest grzana bezpośrednio przez palnik. Zaletą tego rozwiązania jest szybszy odbiór ciepłej wody. I to jest moim zdaniem jedyna zaleta tego rozwiązania, gdy piec jest nowy.
    Wadą tego rozwiązania jest szybsze zakamienianie wymiennika i częstsze awarie związane z rozszczelnianiem się wymiennika (samoistne dopuszczanie wody zimnej do układu c.o.).
  • Poziom 10  
    Wielkie dzeki za odpowiedz.
    Jeszcze jedna kwestia...
    Teraz latem nie uzywam ogrzewania tylko wode użytkową...

    No i pod prysznicem np. mam ustawiona temp na 36 stopni, po to aby nie musiec dopuszczac zimnej wody .... a po odkreceniu cieplej piec mi nagrzewa wode do ok 45 st, co juz PARZY ... i dopiero po dluzszej chwili wyrownuje do 36 stopni....

    Skoro mu ustawilem 36 st, po diabla on sie rozpedza PONAD ustalona temperature???

    Da sie jakos to ustawic???
    Aby grzal tylko do 36 stopni i nie wiecej???
  • Poziom 14  
    plastifon mam dokładnie tak samo... rowniez mnie to wkurza i chcialbym to jakos zmienic...
  • Poziom 10  
    Nooo to jest nas dwóch .... Może ktos nam pomoże....
  • Poziom 11  
    Każdy dobrze wyregulowany piec, po odkręceniu ciepłej wody zaczyna grzać pełną mocą, aby jak najszybciej nagrzać wodę. Jeżeli jest ustawiony na niską temperaturę grzania wody, np. 36 st., to zanim czujnik temp. CWU w piecu odczyta temp. wody i wyśle informację do elektroniki, aby ta zmodulowała ciśnienie gazu na palniku i utrzymywała je, przez moment może lecieć woda o wyższej temperaturze. Zależy to jeszcze od ilości wypływającej wody z baterii - w litrach na minutę. Słuchawki natryskowe mają przeważnie mały wypływ wody i dlatego często zdarzają się uderzenia temperatury wody. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie dobrej klasy baterii termostatycznej, która niezauważalnie stabilizuje temperaturę wody.
  • Poziom 10  
    OK
    Przyszedł Pan serwisant i obniżył moc pieca o ok 50%. Teraz jest znacznie lepiej.
  • Poziom 14  
    Co znaczy "obniżył moc pieca o ok 50%" ? jak to zrobił? o co chodzi dokładniej ?...