    Level 2  
    Od około dziesięciu lat używam dwufunkcyjnego kotła NECKAR NW 21-1 KE 23. Regularnie (raz w roku) były robione przeglądy oraz był czyszczony. Nigdy nie było z nim żadnych problemów. Od około dwóch tygodni zaobserwowałem, że podczas "puszczania z kranu ciepłej wody" grzejniki robią się gorącę. Pomimo, że pokrętło na piecu (od ogrzewania) było przekręcone maksymaklnie w lewo, czyli w "tryb pracy letniej".
    Wczoraj podczas kąpieli zapalił się na czerwono przycisk resetujący oraz 2 (45C) i 5 (90C) zielona dioda. Wyłączyłem piec i odczekałem kilkanaście minut. Włączyłem piec ponownie i wciśnąłem przycisk resetujący co jednak nie pomogło. Efekt jest teraz taki, że po włączeniu pieca załącza się na 1-2 sekundy, po czym na czerwono mruga przycisk resetujący oraz 2 i 5 zielona dioda. W instrukcji jest poddział "Sygnalizacja usterek", ale akurat takiej kombinacji zapalających się diód nie wyszczególniono.
    Do pieca zaglądało już dwóch pseudofachowców z okolicy, ale żaden nie miał na to koncepcji. Spotkaliście się z czymś takim? Gdzie szukać problemu?
  • Helpful post
    #2
    serwisszulborski.pl
    Heating systems specialist
    Jeżeli czujniki spalin- ok nie przepalony, to do wymiany płyta główna.
  • #3
    abbott.40566
    Level 2  
    Zakładam, że przedmiot ze zdjęcia jest owym czujnikiem spalin. Chyba raczej nie powinno być tego przerwania druciku? Gdzie najszybciej mogę kupić takie coś i ile może orientacyjnie kosztować?

    Neckar Nw 21-1 Ke 23 - Wyłącza się z nietypowem kodem błędu
  • #4
    irus.m
    Heating systems specialist
    Czujnik ciągu padł.
    Raczej z korozji i wieku niż zadziałał. Nie mostkuj go, bo możemy w ogólnopolskich wiadomościach dowiedzieć się o tragicznym zdarzeniu w Twojej Rodzinie.

    Jest to element systemu bezpieczeństwa i musi być oryginalny, z certyfikatem bezpieczeństwa.

    Wpisz w góglownicę nazwę firmy i szukaj najbliższego serwisu.
    pozdrawiam
  • #5
    abbott.40566
    Level 2  
    Nie mam zamiaru tego mostkować. Wiem czym to grozi.

    Znalazłem taki czujnik i wymieniłem. Piec znowu działa perfekcyjnie. Temat uważam za zamknięty.