Satel - Jaki system optymalny dla tego mieszkania

macsi2 01 Jan 2015 14:34 6387 32
Optex
  • #1
    macsi2
    Level 9  
    Witam,

    Planuję zainstalować alarm na nowo budowanym mieszkaniu.
    Zestaw alarmu zamierzam zakupić we własnym zakresie.
    Musze tez szybko położyć okablowanie bo po pierwszej plusowej temperaturze wjadą mi ekipy z tynkami.
    Programowanie zamierzam zlecić fachowcowi.
    Poniżej przedstawiam rozkład mieszkania.

    Satel - Jaki system optymalny dla tego mieszkania

    Opis rysunku:

    1x Centrala Satel Integra 32 lub CA-10 z modułem GSM (na rysunku CS)
    1x Manipulator INT-KLCDL-BL lub INT-TSG-SSW (na rys. MAN)
    8X KONTAKTRON BOSCH C-60 W ( na rys. czerwone linie przy oknach)
    1x Cyfrowa czujka zbicia szyby SATEL MAGENTA ( przy oknie balkonowym)
    6x PIR Bosch BPR2-W12 ( na rys. pomarańczowe linie)
    2x sygnalizator zewnętrzny Satel SP-4001 R ( na rys. fioletowe 1 oraz 2)
    Dodatkowo obudowa+akumulator i transformator. (brak na rys.)

    Prosił bym o następującą pomoc:

    1.Jaki przewód do czujników YTDY 8x0,5 czy 6x0,5
    2. Prosił bym o pomoc przy rozrysowaniu samego okablowania ( nie mówię o schematach połączeń tylko jak puścić przewody pod tynkiem)
    3. Jaka centrala do tego mieszkania była by optymalna.

    Moje oczekiwania od systemu:
    Zależy mi na informacjach SMS, ewentualne załączenie klimatyzacji (na rys. klima znajduje tuz przy otwieranym oknie balkonowym).
    Możliwa dodatkowa 1 szt czujka gazów usypiających Satel DG-1 TCM
    Zamierzam też zainstalować kamerkę, która w razie alarmu wysyła mi MMS i fotkę na FTP. Jaka kamera była by właściwa do tego systemu?
    Myślałem też o jakiejś bezprzewodowej czujce do piwnicy, która po ewentualnym załączeniu informuje mnie jedynie poprzez GSM a nie uruchamia sygnalizatorów zewnętrznych.

    Prosił bym też o ewentualne sugestie co do rozmieszczenia czujników.
    Z góry serdeczne dzięki.
    Wszystkiego Naj w Nowym Roku dla Wszystkich użytkowników portalu.
  • Optex
  • Optex
  • #3
    macsi2
    Level 9  
    Zgodnie z tym linkiem, który podałeś to rozmieszczenie moich czujek jest OK. Czujka 2,4 i 6 mogły by być w narożnikach ścian, na których są okna ale będą tam jakieś zasłony itp. i bardziej estetycznie wyglądało by moje pierwotne rozstawienie, które chyba spełni swoja funkcję. Co do centrali wolał bym którąś z dwóch zaproponowanych przeze mnie czyli Integra.
  • #4
    bhtom
    Level 38  
    Witam,

    Brakuje mi sygnalizatora wewnętrznego (ja bym pomyślał o 2 szt.). Kwestia druga, czy jest sens montowania sygnalizatorów zewnętrznych? Po co pokazywać wszystkim, że masz alarm w mieszkaniu?

    macsi2 wrote:
    Co do centrali wolał bym którąś z dwóch zaproponowanych przeze mnie czyli Integra.


    No chyba nie zainstalujesz CA10?! Jeśli Satel to tylko Versa lub Integra.

    Pozdrawiam.

    PS: Chyba nie chcesz centrali i GSM montować w łazience? Tak to wygląda na Twoim szkicu...
  • #5
    dariusz.bembenek
    Stationary Alarms specialist
    macsi2 wrote:
    bardziej estetycznie wyglądało by moje pierwotne rozstawienie, które chyba spełni swoja funkcję.

    W takim razie masz dylemat. Albo będzie estetycznie albo fachowo.

    Jeśli decydujesz się na integrę to przynajmniej I64 albo WRL. Apetyt czasami rośnie przy Integrze, a I32 okaże się za mała.
    Jeśli zewnętrzny sygnalizator to SP-4003 (nie 4001 - ma gorszą optykę, tzn. mniej diod, a 4003 bardzo dobrze widać).
  • #6
    macsi2
    Level 9  
    bhtom wrote:

    PS: Chyba nie chcesz centrali i GSM montować w łazience? Tak to wygląda na Twoim szkicu...

    Tam będzie szafa w zabudowie. Czy to miejsce się nie nadaje?

    dariusz.bembenek wrote:
    W takim razie masz dylemat. Albo będzie estetycznie albo fachowo.

    Czy przy takim ustawieniu czujek jakie zaproponowałem czujka będzie działać prawidłowo? Na szkicach w necie widzę różnie rozmieszczone czujki- również na ścianach na przeciwko okien skierowane właśnie na okno. Jestem laikiem więc proszę o poradę.


    Może idźmy po kolei aby nie narobił się bałagan.

    Pierwsza rzecz jaką ustalono to fakt, że z czujek do centralki ma być przewód 8x0,5.

    Jak będzie wyglądało okablowanie?
    1. Czy z każdej czujki prowadzić przewód do centralki (kontaktrony, PIR itp.)?
    1a. kontaktrony Bosch C-60W widzę, ze mają tylko dwa zaciski śrubowe. Na niektóre okna mam po dwa kontaktrony i będę chciał użyć przewodu 4x0,5. Czy do tych czujek będzie można zastosować taki przewód czy każdą czujkę prowadzić do centrali 8x0,5?
    2. Czy do połączenia centralki i manipulatora użyć również przewód 8x0,5?
    3. Czy centralka w szafie, która zaproponowałem może się tam znajdować?
    4. Czy muszę dawać PIR w narożnikach ścian, na których znajdują się okna?
  • #7
    bhtom
    Level 38  
    Witam,

    Czegoś tutaj nie rozumiem:
    macsi2 wrote:
    Jestem laikiem więc proszę o poradę.

    macsi2 wrote:
    Programowanie zamierzam zlecić fachowcowi.


    Zaproś instalatora już teraz, nie oszczędzaj kasy, a będziesz w przyszłości spał spokojnie.

    Pozdrawiam.

    PS: W łazience nie instaluje się elementów SSWiN a już na pewno nie centrali ze względu na wilgoć.
    Przewody wszędzie 8x0,5, nawet do kontaktronów, zapasowe żyły przydadzą się w przyszłości z uwagi na to, że "apetyt rośnie w miarę jedzenia".
  • #8
    dariusz.bembenek
    Stationary Alarms specialist
    macsi2 wrote:
    Na szkicach w necie widzę różnie rozmieszczone czujki- również na ścianach na przeciwko okien skierowane właśnie na okno. Jestem laikiem więc proszę o poradę.

    Wynika to z tego, że ludzie wrzucają takie plany ze swoją wizją. Wiele z tych przypadków to błędne propozycje. Jest to zwykły brak wiedzy i doświadczenia. Na chłopski rozum wydawać by się mogło, że "czujka ma patrzeć tam, gdzie będzie włamanie" - czyli na okno. A to nie o to chodzi. Jeśli zagłębisz się w działanie czujki i jej najlepszą efektywność wykrywania, to można wyciągnąć zupełnie inne wnioski.

    macsi2 wrote:
    Pierwsza rzecz jaką ustalono to fakt, że z czujek do centralki ma być przewód 8x0,5.

    Jak dasz 4x to też będzie ok - do pewnego momentu. Przyjęło się, że kabel minimum 6x0,5mm. Jak chcesz mieć lepiej to możesz dać 8x0,5. Nie jest to żaden wymóg, tylko bezpieczny wariant (na tzw. "co by było gdyby").
    Również proponuję to co bhtom. Skonsultuj to na miejscu z fachowcem. Wiemy tutaj na forum, że ludzie uwielbiają oszczędzać na specjaliście (z różnych powodów). Niestety alarm to nie obsługa DVD, tylko bardzo obszerny i złożony temat. Można go zrobić po łebkach i wmówić sobie, że można spać spokojnie. Można też to zrobić dobrze, mając odpowiednią wiedzę. Kilkaset wątków do przeczytania, kilkaset stron różnych dokumentacji i dopiero będzie przygotowanie teoretyczne.
  • #9
    macsi2
    Level 9  
    @dariusz.bembenek Aby była jasność. Nie zamierzam metodą prób i błędów zakładać u siebie alarmu na własną rękę. Jedyne co muszę zrobić sam to sprężać się z samodzielnym poprowadzeniem okablowania ponieważ od 7-16 stycznia wpada mi ekipa z tynkami i będzie pozamiatane.

    Dobór systemu to inna sprawa.
    Mogę spytać instalatora, który będzie mi instalował system co poleca ale to będzie jego widzimisie. Dzięki elektrodzie mam możliwość poznania jednocześnie opinii kilkunastu instalatorów, pasjonatów i znawców tematu. Sam w kilku dziedzinach posiadam jakąś wiedzę, którą również dzielę się na innych forach. W tym temacie będę walczył do upadłego aż skonfiguruję optymalny dla mnie system. Mam nadzieję, że mi w tym pomożecie ;)
  • #11
    dariusz.bembenek
    Stationary Alarms specialist
    macsi2 wrote:
    Mogę spytać instalatora, który będzie mi instalował system co poleca ale to będzie jego widzimisie

    Masz 100% racje. Część instalatorów nawet by Ci mogła źle doradzić. Dużo jest partaczy ;)
    macsi2 wrote:
    Dzięki elektrodzie mam możliwość poznania jednocześnie opinii kilkunastu instalatorów, pasjonatów i znawców tematu

    To też prawda. W tym kontekście prowadzenie dyskusji ma jak najbardziej sens.

    macsi2 wrote:
    1. Czy z każdej czujki prowadzić przewód do centralki (kontaktrony, PIR itp.)?
    1a. kontaktrony Bosch C-60W widzę, ze mają tylko dwa zaciski śrubowe więc może użyć w tym celu przewodu 2x0,5?

    Do każdej czujki osobny kabel. A co do ilości żył to czasami nie ma co przesadzać. Do kontaktronów jak puścisz np. 4x0,5 to też nic złego się nie stanie. Jeśli definitywnie na tym kablu nic innego nie będzie i kabel będzie sprawny (wszystkie żyły), to tutaj robienie zapasu i dawanie 8żył to już czasami przerost formy..

    macsi2 wrote:
    2. Czy do połączenia centralki i manipulatora użyć również przewód 8x0,5?

    W Satelu magistrala to 2żyły, zasilanie 2 żyły. Więc minimum 4żyły. Ale do tak ważnych elementów systemu jak manipulator, duża ilość żył jest wskazana (różne udziwnienia można zrobić).
    Mało tego, do miejsca, gdzie będzie manipulator, puść również skrętkę. Być może w przyszłości zamontujesz INT-TSI (7" dotykowy). Jego można podłączyć do ethernetu.

    macsi2 wrote:
    3. Czy centralka w szafie, która zaproponowałem może się tam znajdować?

    Miejsce ma być dobrze zabezpieczone, wygodne w serwisowaniu i ukryte. Jeśli Twoja szafa spełnia warunek to ok. Łazienka natomiast wydaje się faktycznie kontrowersyjna (wilgoć). Natomiast co do czujki ruchu w łazience to jak najbardziej polecam (np. aqua luna). Nie tyle w kontekście ochrony (chociaż centrala w łazience to i czujka powinna być), co dodatkowo element automatyki (np. delikatne załączenie światła w nocy, zamykanie elektrozaworów itd. - wszystko na teraz lub przyszłość).

    macsi2 wrote:
    4. Czy muszę dawać PIR w narożnikach ścian, na których znajdują się okna?

    Nie musisz. Większość alarmów w naszym kraju jest źle zaprojektowana i wykonana. Te alarmy działają (jakoś). Dopiero od kilku lat ludzie zdają sobie sprawę, że alarm to nie instalacja elektryczna i zaczynają się w tym dodatkowo rozwijać (podnosić swoje umiejętności). Jednak czujka na wprost okna to "podręcznikowy" przykład tego - jak nie należy robić. Lepiej jest w rogu, patrzy na pomieszczenie (czujka PIR najlepiej wykrywa ruch wtedy, kiedy przecięcie "wiązek" jest prostopadłe). Nie trzeba sprzętu aby to zbadać. Wystarczy poruszać się od-do czujki i zobaczyć, że jest mniej wrażliwa na taki ruch.
    Oprócz tego przez okno wpada światło (promienie słoneczne). Wszystko ma swój udział.
  • #12
    macsi2
    Level 9  
    dariusz.bembenek wrote:
    macsi2 napisał:
    4. Czy muszę dawać PIR w narożnikach ścian, na których znajdują się okna?

    Nie musisz. Większość alarmów w naszym kraju jest źle zaprojektowana i wykonana. Te alarmy działają (jakoś). Dopiero od kilku lat ludzie zdają sobie sprawę, że alarm to nie instalacja elektryczna i zaczynają się w tym dodatkowo rozwijać (podnosić swoje umiejętności). Jednak czujka na wprost okna to "podręcznikowy" przykład tego - jak nie należy robić. Lepiej jest w rogu, patrzy na pomieszczenie (czujka PIR najlepiej wykrywa ruch wtedy, kiedy przecięcie "wiązek" jest prostopadłe). Nie trzeba sprzętu aby to zbadać. Wystarczy poruszać się od-do czujki i zobaczyć, że jest mniej wrażliwa na taki ruch.
    Oprócz tego przez okno wpada światło (promienie słoneczne). Wszystko ma swój udział.


    Trochę poszukałem na forum o montażu czujek i widzę, że zdania są podzielone, np. w tym temacie kolega zaleca nie montować czujek przy oknie. Podobno można nawet je zakryć pozostając niezauważonym:

    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1620098.html
    rafal_rx wrote:
    Rozmieszczenie czujek PIR przestrzennych w rogach pomieszczeń przy oknach to najgorszy możliwy pomysł. Po pierwsze patrz post wyżej. Po drugie i tak je zasłonisz firankami/zasłonami. Po trzecie pod oknami nasz zapewne grzejniki, a praktycznie każda instrukcja montażu czujki PIR mówi, iż takie miejsce jest nieodpowiednie (z powodu prawdopodobieństwa wystąpienia fałszywych alarmów). Najlepsze miejsce w mieszkaniu (biurze) na montaż czujki ruchu przestrzennej to narożnik przy drzwiach wejściowych. A to z tego względu, że światła otworu drzwiowego raczej nie zastawisz żadnym meblem czy zasłonką.
    Można nawet przesunąć umiejscowienie czujki z rogu nad krawędź otworu drzwiowego.


    Informacyjnie w pomieszczeniu gdzie znajduje się czujka #2 na moim schemacie w miejscu nowej czujki zaproponowanym przez @bhtom mam grzejnik. Czy to nie koliduje?
    Drugie miejsce - na korytarzu gdzie znajduje się czujka #5 na moim schemacie w miejscu nowej czujki zaproponowanym przez @bhtom mam w planach szafę więc zaproponowane przez kolegę miejsce odpada.
    @bhtom , czy mam usunąć całkowicie z systemu PIR#3?

    Dotychczas ustalono:
    1. Pomiędzy każdą czujką PIR i centralą przewód 8x0,5.
    2. Pomiędzy kontaktronem i centralą przewód 8x0,5. Na niektórych oknach mam po dwa kontaktrony, które połączę szeregowo a 6 żył pozostanie w razie jak by coś trzeba było dołożyć koło okna- np. automatykę rolety.
    3. Z manipulatora również puszczam przewód 8X0,5 + dodatkowa skrętka kat.5
    5. Puszczam 2 przewody 8x0,5 z rozdzielnicy do centralki z myślą o ewentualnej rozbudowie systemu sterowania w przyszłości


    Odnośnie centrali w szafie w łazience- Znajomy ma identyczne mieszkanie i takową szafę. Sprawdzałem w niej warunki i przyznam, że jest tam sucho i wewnątrz nie skrapla się para więc powinno być OK. Nie mam za bardzo innego miejsca na tą centralkę.

    Pytanie o kontaktron- wpuszczany czy powierzchniowy? Montaż w górnej czy dolnej listwie okna?
  • #13
    dariusz.bembenek
    Stationary Alarms specialist
    Dlatego napisałem wcześniej:
    dariusz.bembenek wrote:
    Wszystko ma swój udział.

    Rozmieszczenie czujek zawsze ma być przemyślane. Oczywiste jest, że nie daje się ich nad grzejnikiem. Sugerując "róg" pomieszczenia nie mówi się wprost, że tam ma być. Jeśli dodatkowe warunki to miejsce dyskwalifikują, to jest to sprawa oczywista. Czujkę należy zamontować w innym miejscu. Zakładałem, że te kwestie są oczywiste. Wielokrotnie już to poruszaliśmy na forum, że takie plany mogą jedynie dać obraz ogólny. Dlaczego? Dlatego, że my tutaj na forum widzimy tylko kilka kresek na obrazku, natomiast nie wiemy nic o miejscu: grzejników, kratek wentylacyjnych, zasłonach, meblach kuchennych itp.

    Jedyną sprawdzoną metodą jest przyjazd na obiekt i ocena na miejscu, czy czujka w danym miejscu na sens.

    macsi2 wrote:
    . Pomiędzy kontaktronem i centralą przewód 8x0,5. Na niektórych oknach mam po dwa kontaktrony więc 4 żyły pójdą na podłączenie dwóch czujek na oknie a kolejne 4 żyły pozostaną w razie jak by coś trzeba było dołożyć koło okna- np. automatykę rolety.

    Jeśli okno ma dwa skrzydła (najczęściej), to przynajmniej w mojej opinii, podłącz te dwa kontaktrony w szeregu. Chyba, że chcesz mieć rozróżnienie co do lewego/prawego skrzydła.

    Puść dodatkowy kabel 8x0,5mm do rozdzieli elektrycznej (jakkolwiek ona wygląda - może mieć 3x B16 a może masz całą ścianę bezpieczników). Jeśli kiedyś powstanie pomysł na sterowanie częścią instalacji elektrycznej, np. odłączenie zasilania, to masz jakiś fundament.
  • #14
    bhtom
    Level 38  
    Witam,

    macsi2 wrote:

    Informacyjnie w pomieszczeniu gdzie znajduje się czujka #2 na moim schemacie w miejscu nowej czujki zaproponowanym przez @bhtom mam grzejnik. Czy to nie koliduje?
    Drugie miejsce - na korytarzu gdzie znajduje się czujka #5 na moim schemacie w miejscu nowej czujki zaproponowanym przez @bhtom mam w planach szafę więc zaproponowane przez kolegę miejsce odpada.
    @bhtom , czy mam usunąć całkowicie z systemu PIR#3?


    Dlatego jak doradzałem wcześniej, zaproś instalatora już teraz. Naprawdę, aby zaprojektować wszystko dobrze trzeba zobaczyć lokal i skonsultować wszystko na miejscu.
    Inaczej po prostu się nie da...

    Pozdrawiam.
  • #15
    macsi2
    Level 9  
    dariusz.bembenek wrote:
    Jeśli okno ma dwa skrzydła (najczęściej), to przynajmniej w mojej opinii, podłącz te dwa kontaktrony w szeregu. Chyba, że chcesz mieć rozróżnienie co do lewego/prawego skrzydła.

    Zrobię jak mówisz. Połączę je szeregowo.
    Dodatkowo puszczę tak jak zasugerowałeś 2 przewody 8x0,5 z centrali do rozdzielnicy.
  • #16
    pabrob
    Level 10  
    Witaj

    Tutaj też ma znaczenie co alarm ma robić oprócz tego, że dawać Tobie znać. U mnie np ważną role oprócz potwierdzenia SMS odgrywa "DARCIE" :) Dom obok mam teściów i w razie "w" "idą do akcji".
    Ja dobrałem sobie taki zestaw i powiem CI tak - działa BEZ ŻADNYCH ZASTRZEŻEŃ:
    - Integra 64 Centrala alarmowa 16-64 wejść - SATEL
    - INT-KLCD-GR Klawiatura LCD do Integry - SATEL
    mam jeszcze klawiaturę strefową ale to dla Ciebie zbędne tym bardziej, że możesz to zrobić z pozycji telefonu
    - czujki ISC-BPR2-W12 Czujnik ruchu PIR BOSCH - fajna sprawa... możesz ustawić np czułość i nie reaguje na zwierzęta do danej wagi ciała
    - moduł GSM do wysyłania powiadomień sms - początkowo miałem GPRS-T2 ale zamieniłem odrazu na ROPAM BASIC - tańszy i podobno bardziej niezawodny - póki co jestem zadowolony
    - do tego oczywiście antena na obudowę
    - sygnalizator jak wspomniałem zewnętrzny
    - AWO 256 - obudowa do alarmu
    - DG-1 CO - czujka gazu
    - TSD-1 - czujka dymu
    - BP 18-12 - Akumulator ALARMTEC 12V-18Ah
    - i na koniec dla mnie mega ważne - moduł ETHM-1 - komunikacja z telefonu, przeglądarki, komputera.. naprawdę przydatna sprawa - możesz zarządzać, zmieniać, mieć "podgląd" np programem GuardX Satela
    - zamontowałem parę kontaktorów też - są takie na kleju od razu nie trzeba wiercić
    Tyle - tak wygląda u mnie cały alarm.. polecam kupować w hurtowni najlepiej na kolegę który ma rabaty :)

    Pozdrawiam
    Robert
  • #17
    dariusz.bembenek
    Stationary Alarms specialist
    pabrob wrote:
    zamontowałem parę kontaktorów też - są takie na kleju od razu nie trzeba wiercić

    Nie ma takich elementów w systemach alarmowych. Chyba, że chodziło Ci o kontaktrony ;)
    pabrob wrote:
    polecam kupować w hurtowni najlepiej na kolegę który ma rabaty

    Pomijając brak legalności czegoś takiego (nie można brać faktury na kogoś), ja polecam kupować w firmie, na którą będziesz mógł liczyć, kiedy sprzęt Cię zawiedzie albo Twoje umiejętności.
    Kupowanie taniej, skutkuje wysypem banalnych pytań tutaj na elektrodzie, najczęściej przez sfrustrowanych klientów - bo hurtowania z dobrym rabatem nie pomaga.
  • #18
    macsi2
    Level 9  
    pabrob wrote:
    zamontowałem parę kontaktorów też - są takie na kleju od razu nie trzeba wiercić

    Klejony kontaktron dosłownie i w przenośni odpada :D

    Dodano po 4 [godziny] 59 [minuty]:

    macsi2 wrote:
    3. Z manipulatora również puszczam przewód 8X0,5 + dodatkowa skrętka kat.5

    Czy ta skrętka ma być ekranowana?

    Czy przewód Ytdy 8x0,5 nadaje się do podłączenia kamery IP czy MUSI byc skretka np. UTP?
  • #19
    macsi2
    Level 9  
    Ponowię pytanie



    Czy ta skrętka ma być ekranowana?

    Czy przewód Ytdy 8x0,5 nadaje się do podłączenia kamery IP czy MUSI byc skretka np. UTP?
  • #20
    darzec
    Level 14  
    Skrętke możesz dać ekranowaną to masz opcje jej uziemienia, możesz także dać nie ekranowaną.
    Do podłącznia kamer IP tylko skretka.
  • #21
    macsi2
    Level 9  
    Jaka bys polecił skrętkę do kamer? STP czy FTP a może UTP?
  • Helpful post
    #22
    darzec
    Level 14  
    UTP, FTP są najpowszechniej stosowane nim 5kat. Ja najczęściej stosuje FTP.
  • Helpful post
    #23
    dariusz.bembenek
    Stationary Alarms specialist
    Kolego macsi2.
    Zastosuj FTP w zły sposób a potem żałuj. Stosowanie FTP tylko wtedy, kiedy wiesz po co jest ekran, jak się z nim obchodzić. W warunkach, gdzie nie masz potencjalnych źródeł zakłóceń UTP w zupełności wystarczy.
  • #24
    macsi2
    Level 9  
    Zadzwoniłem do kilku instalatorów i zamiast kontaktronów wpuszczanych w okno proponują czujki kurtynowe ( np. Crow MR-CRT lub Satel Aqua+ soczewka kurtyna). Czy to dobre rozwiązanie? Na jednym oknie mam po 3 kontaktrony (mam 4 okna). Cenowo kurtyna wyjdzie taniej ale czy lepiej?

    Drugie zapytanie to rozbudowa systemu Integra 64 o moduł GPS.
    Jaki polecacie? GSM-LT1, GSM-4 czy Ropam MultiGSM. Zależy mi na wł/wył centrali przez GSM oraz obsłudze max 4 sterowników oświetlenia.
    Czym się różni LT1od GSM4?
    Aha, dodam, że w mieszkaniu nie będzie linii telefonicznej tylko internet( prawdopodobnie kablówka Vectra)
  • #25
    suworow
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Witam,
    1Czujniki kurtynowe?, proszę bardzo ale jeżeli chcesz uzbrajać system podczas obecności domowników to wymaga to wiele samodyscypliny.
    2. jeżeli już integra + powiadamianie+ sterowanie to tylko WRL. Jeżeli ma być taniej i funkcjonalnie to Risco light sys z modułem GSM pracującym po magistrali.
    Pozdrawiam
  • #26
    macsi2
    Level 9  
    128 WRL jest sporo droższa niż 64+GSM i do niej z tego co się orientowałem potrzebował bym jeszcze expander wejść . Będę miał na chwilę obecną 5XPIR, 4xkurtyna, 1X sygnalizator zewnętrzny , 1Xsygnalizator wewnętrzny, 1xkontaktron.
    Ten Ropam MultiGSM ma aplikację Ropamdroid, którą można w miarę prosto sterować centralką
  • #27
    suworow
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Tak jest droższa, ale jest do tego stworzona. Centrala + moduł komunikujący się wejściami/ wyjściami to półśrodek i nie zapewni pełnej funkcjonalności / przepływu informacji o czym prędzej czy później się przekonasz. Jeżeli to kwestia budżetu to tak jak pisałem Risco. Mała centralka z możliwościami sterowania gdzieś pomiędzy Twoim rozwiązaniem a WRL.
    Pozdrawiam.
  • #28
    macsi2
    Level 9  
    A jak w przypadku 128 WRL wyglądała by sprawa przesyłu MMS fotek z kamer IP?
    Mam w planie zainstalować 3 kamery IP megapixelowe i prosty recorder gdzieś obok centrali alarmowej. Czy jest możliwość dostawania wraz z SMS z integry 128 zdjęcia MMS?
  • #29
    macsi2
    Level 9  
    czekam na podpowiedź ...