Buderus u002-24k - Odkamienianie wymiennika i wymiana czujników temperatury.

06 Jan 2015 12:17 3546 4
  • Level 8  
    Witam.
    Sprawa wygląda następująco: posiadam piec Buderus U002-24k. Od pewnego czasu podczas kąpieli po krótkim czasie wyłącza się grzanie, piec musi się wychłodzić i wtedy ponownie grzeje (czyli przez pewien czas leci zimna woda).
    Czytałem tu na forum o takich przypadkach. Głównie pojawiały się dwie diagnozy: trzeba odkamienić wymiennik płytkowy lub wymienić czujniki temperatury.
    Generalnie w takich sytuacjach dzwonię po serwis, ale od paru tygodni nie mam już do nich siły, albo nie wiedzą kiedy będą mieli czas przyjechać, a dwa razy już się umawiali na konkretny termin i nikt się nie zjawił (oczywiście bez poinformowania mnie że nikt nie przyjedzie).
    Dlatego zacząłem czytać tu o swoim problemie. I tu prośba do Was:
    Czy ktoś byłby tak miły i wyjaśnił krok po kroku jak zdemontować ten wymiennik?
    Od odwodnienia pieca, aż do ponownego zalania i odpowietrzenia.
    A jeżeli chodzi o czujniki temperatury to wiem że są dwa. Czy można jakoś sprawdzić czy są sprawne? Jeden kosztuje ok. 70zł, ale przed zakupem chciałbym być pewny że wymiana jest konieczna.

    Z góry dziękuję za pomoc.

    P.S. dodam jeszcze, że piec czasem sam się włącza, grzeje parę sekund i wyłącza :/
  • Helpful post
    Moderator of Heating systems
    Zanim wymienisz czujniki to zrób od kamienianie i poobserwuj czy jest poprawa.
    Najczęściej przyczyną takich objawów jest za kamienienie. Najlepiej zrobić od razu oba wymienniki.

    Jeżeli chodzi o demontaż części to jeżeli masz troszeczkę zmysłu technicznego nie będziesz miał problemów. Pamiętaj tylko aby zakręcić wszystkie zawory od CO i CWU oraz gaz.
    Jeżeli potrzebujesz instrukcji krok po kroku to lepiej wezwij serwisanta.
  • Level 8  
    Więc tak: wyjąłem wymiennik, kamienia było tyle, że na fundamenty by starczyło ;) przy okazji wykręciłem oba czujniki temperatury, ten od wody użytkowej był też zakamieniony a ten od C.O. z czarnym nalotem, wyczyściłem je, przy okazji zmierzyłem opór w temp. pokojowej, oby dwa mają niemal identyczny, więc domniewam że są sprawne.
    Poskręcałem wszystko do kupy, wcześniej jeszcze wyczyściłem górny wymiennik i komorę spalania.
    Póki co wszystko działa jak należy, miejmy nadzieję że tak juz pozostanie :)
  • Moderator of Heating systems
    Jesteś przynajmniej o jeden czujnik do przodu :D
  • Level 8  
    ja na razie nie popadam w huraoptymizm, za parę dni zobaczę czy problemy powracały