Vaillant VCPL186/3-5 i VCR 400 - Brak podgrzewania CWU w trybie Party

kradam 08 Sty 2015 11:14 684 0
  • #1
    kradam
    Poziom 15  
    Posiadam piec i regulator jak w temacie. Steruję tym CO, CWU i pompą cyrkulacyjną. Mam ustawiony programator wyłączający te instalacje, gdy jesteśmy w pracy. Wszystko działa OK, poza np. świętami, gdy zostajemy w dni powszednie w domu. Do takich sytuacji wg instrukcji służy funkcja Party. Powinna ona załączać wszystkie CO, CWU i pompę do czasu ich wyłączenia programem. O ile z CO nie ma problemu, to woda jest niestety zimna. Podaje wyniki swoich obserwacji:

    W trybie party na regulatorze i i piecu zapalone są kontrolki CO, CWU i pompy.
    Wartości IMHO istotnych odczytów diagnostycznych:






    KodPartyProgram
    d.12 pompa ładowania zasobnika (poprzez moduł osprzętu)0100
    d.13 pompy cyrkulacyjnej ciepłej wody (poprzez moduł osprzętu)01
    d.22 zapotrzebowanie na ciepłą wodę00
    d.25 aktywny sygnał ładowania zasobnika/ładowania układu przygotowania w poprzez regulator ze złączem eBUS11


    Czy mogę coś z tym zrobić poza wymianą sprzętu, na który nie ma już gwarancji?