Witam
Na stronie SEP można przeczytać artykuł Leszka L. Czarneckiego: Moce i kompensacja w obwodach z odkształconymi i niesymetrycznymi przebiegami prądu i napięcia, Część 5 dotyczy napięć i prądów sinusoidalnych:
http://www.sep.gda.pl/pdf/nr6-czlonek.pdf
Można też znaleźć artykuł tego samego autora:
http://www.lsczar.info/doc/120%20Moce%203p.pdf
Na rys.2. w tym artykule jest przykład obliczania mocy pozornej SA i SB. Moce te liczone są po stronie pierwotnej transformatora. Gdy policzy się moce po stronie pierwotnej i wtórnej to otrzymamy zależności:
Strona pierwotna:
SA1=2×√3/3×P
SB1=√2×P
Strona wtórna:
SA2=P
SB2=√3×P
Gdzie P to moc czynna. Galimatias, czy jest w tym jakaś reguła?