APPA A1 - Opinie o funkcji Inteligentny Data Hold i pomiarze prądu rozruchowego

Pokey 10 Sty 2015 00:47 1668 2
REKLAMA
  • #1 14312824
    Pokey
    Poziom 17  
    Witam.

    Na stronie NDN widzę, że dostępny jest nowy model miernika cęgowego APPA.

    NDN - APPA

    Nigdzie nie mogę znaleźć manuala do niego. Czy ktoś już ma go w swoim warsztacie? Chodzi mi o sposób działania tego "Inteligentnego Data Hold". W opisie podają też, że mierzy prąd rozruchowy, ale czy zapamiętuje automatycznie tą wartość maksymalną.

    Czy ktoś może udostępnić skan instrukcji tego miernika?
  • REKLAMA
  • #2 14890138
    kk99
    Poziom 17  
    Miernik ten według instrukcji, oblicza wartość skuteczną dla 100 ms po wykryciu prądu większego niż 5A. A cała procedura pomiarowa wygląda następująco:
    1. Przytrzymujemy przycisk LPF/Inrush przez > 1 sekundę
    2. Następuje pomiar, gdy prąd > 5A
    3. Wartość uzyskanego prądu rozruchowego zostaje zapamiętana

    Aby dokonać pomiaru ponownie należy ponownie przytrzymać przycisk LPF/Inrush.
  • #3 14921814
    Pokey
    Poziom 17  
    Dzięki, ale interesuje mnie jeszcze jedna z właściwości podanych w opisie. To o co pytałem wcześniej, ten "Smart Data Hold". Na czym to polega i dlaczego jest Smart. Nie mogę znaleźć instrukcji obsługi tego miernika.