    thekurek
    Poziom 6  

    Witam.

    Przeprowadzam badanie wpływu zasilacza komputerowego na sieć zasilającą. Pomiary wykonywałem za pomocą oscyloskopu i analizatora jakości energii. Analizator pokazuje mi przesunięcie fazowe pomiędzy prądem a napięciem ok. φ=10°, czyli pomiar wskazuje na to że odbiornik ma charakter indukcyjny. Natomiast na oscyloskopie pomiar wskazuje -2,24 ms czyli ok. -40°, zatem prąd tutaj wyprzedza napięcie.

    Z analizy pozostałych parametrów otrzymanych na analizatorze wynika, że pokazuje on jedynie kąt przesunięcia pomiędzy pierwszymi harmonicznymi prądu i napięcia, ponieważ całkowity współczynnik mocy wskazany przez niego wynosi PF = 0781 a współczynnik przesunięcia fazowego cos φ = 0,981.

    Nie wiem jak wyjaśnić powstałe przesunięcie fazowe na oscylogramie. Czy zniekształcenia mogły wprowadzić to przesunięcie fazowe?

    Poniżej załączam oscylogram i wyniki pomiarów.

    Pozdrawiam.