Agregat Carrier Supra 544 nie działają wentylatory na parowniku.

13 Jan 2015 19:40 1533 1
  • Level 9  
    Witam! Mam problem z agregatem Carrier Supra 544. Nie działa żaden z wentylatorów na parowniku. Na początku działały wszystkie potem dwa zaś 3 jak się go ruszyło śrubokrętem. Ostatnio tylko jeden się załączy po pomocy śrubokrętem przy rozruchu. I w końcu nastał czas że nawet śrubokręt nie pomaga i żaden nie działa. Rurki oszronione i lipa... 2 problem jaki się pojawia to duży pobór prądu na wyłączonym agregacie. Akumulator 72ah wystarczy na około 4h postoju i rozładowuje go do zera. Proszę o pomoc.
    [30.03.2021, darmowy webinar] Nowoczesna diagnostyka maszyn, monitorowanie i przewidywanie awarii. Zarejestruj się
  • Level 9  
    Problem rozwiązany. Zastały się szczotki w silniczkach wentylatorów. Trzeba rozebrać delikatnie papierem ściernym aby się ruszały i jest ok.