Instalacja 230 V w przyczepie

19 Jan 2015 07:57 1053 8
  • Level 2  
    Witam
    Kupiłem przyczepę campingową z instalacją 230V z gniazdami z przewodem PE jednak mój niepokój budzi fakt, że przyłączając się do sieci w przygodnych miejscach nie wiem jakiego typu jest ta sieć a zauważyłem, że w rozdzielni w przyczepie szyny N i PE są niepołączone. Stąd moje pytanie, czy powinienem te linie połączyć szczególnie z uwzględnieniem faktu, że nie zawsze będę mógł podłączyć się do uziemienia?
    [30.03.2021, darmowy webinar] Nowoczesna diagnostyka maszyn, monitorowanie i przewidywanie awarii. Zarejestruj się
  • Level 14  
    Witam

    Jeśli szyny N i PE są rozłączone, to instalacja do której powinna być podłączona przyczepa powinna pracować w systemie TN-S lub TN-C-S.

    W przypadku, kiedy przyczepa jest podłączona do instalacji bez uziemienia (czyli tylko faza i zero) te szyny można ze sobą połączyć, uprzednio sprawdzając czy szyna N to faktycznie ta "zerowa". Przyczepa będzie pracowała wtedy w systemie TN-C.

    Łącząc te szyny należy być ostrożnym, ponieważ jeśli wcześniej w sieci zainstalowano wyłącznik RCD, to na pewno będzie wyrzucał.

    Moderated By kkas12:

    3.1.11. Zabronione jest publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.

    Ostrzeżenie nr 1.

  • Level 2  
    Dzięki za szybką odpowiedź. Jeszcze jedno pytanie a'propos RCD. W rozdzielni przyczepy jest RCD zabezpieczający pompę i podgrzewacz wody. Czy w przypadku niepodłączonego PE będzie działał prawidłowo?
  • Level 14  
    Nie, może nie zadziałać tak jak należy.
  • Electrician specialist
    A ja proponuje zapoznanie się z normą odpowiednia normą: http://sklep.pkn.pl/pn-hd-60364-7-721-2010e.html i zaprzestanie zabaw w łączenie jakichś szyn w rozdzielnicy. To się może skończyć tragicznie. Przyczepa powinna być przyłączona do sprawnej instalacji z przewodem ochronnym!

    karol-jaskulski wrote:
    Jeśli szyny N i PE są rozłączone, to instalacja do której powinna być podłączona przyczepa powinna pracować w systemie TN-S lub TN-C-S.
    Wniosek jest błędny, bo sugeruje, że przy układzie TT te szyny powinny być połączone.

    karol-jaskulski wrote:
    W przypadku, kiedy przyczepa jest podłączona do instalacji bez uziemienia (czyli tylko faza i zero) te szyny można ze sobą połączyć, uprzednio sprawdzając czy szyna N to faktycznie ta "zerowa". Przyczepa będzie pracowała wtedy w systemie TN-C.
    Tak samo - porada szkodliwa. A co jeśli przyczepa jest przyłączona do instalacji pracującej w układzie TT?
  • Level 43  
    Quote:
    W przypadku, kiedy przyczepa jest podłączona do instalacji bez uziemienia (czyli tylko faza i zero) te szyny można ze sobą połączyć, uprzednio sprawdzając czy szyna N to faktycznie ta "zerowa". Przyczepa będzie pracowała wtedy w systemie TN-C.

    Nie kolego.
    Przyczepa powinna (musi) być wyposażona w przewód z żyłą ochronną zakończony wtyczką ze stykiem ochronnym. Więc jasno z tego wynika, że należy ją przyłączać tylko do gniazda taki styk posiadającego.
    A układ w jakim instalacja zasilająca pracuje nie ma znaczenia.
    Żadnego.
  • Level 14  
    Rozumiem

    Skoro autor tematu pisze " w rozdzielni w przyczepie szyny N i PE" Sugeruje to, że przyczepa jest podłączona przewodem z żyłą ochronną. (wyposażona w taki przewód). Zgadzam się, że powinna ona być obowiązkowo podłączona do gniazda (przyłącza) wyposażonego w zacisk ochronny (PE). Kolega @qecay pyta się jednak, co ma zrobić, gdy nie może się podłączyć do uziemienia.
  • User removed account  
  • Level 43  
    Quote:
    ...powinna ona być obowiązkowo podłączona do gniazda (przyłącza) wyposażonego w zacisk ochronny (PE). Kolega @qecay pyta się jednak, co ma zrobić, gdy nie może się podłączyć do uziemienia.
    Skoro powinna to znaczy że musi być przyłączona do gniazda ze stykiem ochronnym.
    A autor wątku nie jest elektrykiem i żaden inny sposób przyłączania przyczepy jak tylko za pośrednictwem gniazda w grę nie wchodzi!