Integra 128 - Reset czujek pożarowych z przycisku lub blokada 30 min

synology1 20 Sty 2015 17:33 771 2
  • #1 20 Sty 2015 17:33
    synology1
    Poziom 14  

    Witam zwracam się do was o podpowiedź jak najlepiej zaprogramować wyjścia w centrali Integra, 128 aby spełniały swoje przeznaczenie. Wygląda to tak domek jednorodzinny a obok niego warsztacik stolarski.Podpiętych10 czujek pożarowych pod 5 wyjść
    Wyjście 1 do 5 oprogramowane, jako 43 Zasilanie z Resetem. Wszystko jest ok system działa. Ale jest mały myk właściciel chce mieć możliwość wyłączenia czasowego czujek pożarowych, ponieważ czasami korzysta z urządzeń, co powodują dosyć dymu i chce na pewien czas po prostu je odłączyć. Można by to robić za pomocą klawiatury poprzez blokowanie określonych wejść ppoż., ale trzeba później pamiętać, aby odblokować. Zastanawia mnie czy była by taka możliwość, że zakupuje przycisk dzwonkowy i po podaniu sygnału na wejście np. 20 zostaną zablokowane czujki np. na 30 min i po upływie tego czasu czujki przejdą w czas dozorowania. Ogólnie chciałem to wykonać w ten sposób, że do
    Wejścia 20 przypisać typ reakcji 64 Blokująca grupę(stworzyć grupę z czujek ppoż.)
    Ale tutaj mogę maksymalnie zablokować na 255s a to za mało, ponieważ potrzebuje na 30 min może ktoś z was robił już takie rozwiązanie i chciałby podpowiedzieć byłbym wdzięczny za pomoc.


    Na tym forum obowiązują zasady poprawnej pisowni właściwe dla języka polskiego. Znaki przestankowe stawia się bezpośrednio po wyrazie, potem spacja. Zdanie zaczyna się wielką literą. Znaki diakrytyczne /ogonki/ są integralną częścią naszego języka-> proszę poprawić post i zapamiętać na przyszłość!
    [Akrzy)

    0 2
  • Pomocny post
    #2 31 Sty 2015 21:17
    Felix76
    Poziom 12  

    Witaj
    Użyj timera jako sterującego blokadą grupy, i wirtualnego wejścia -timer- blokującego grupę.
    Pozdrawiam.

    0
  • #3 01 Lut 2015 08:38
    synology1
    Poziom 14  

    Dziękuje za pomysł przetestuję.