Siemens WinCC v7.0 i IM151-8

Ernest S. 20 Sty 2015 21:34 1059 19
  • #1 20 Sty 2015 21:34
    Ernest S.
    Poziom 13  

    Witam kolegów
    Szukam pomocy odnośnie nawiązania połączenia pomiędzy Scadą WinCC v7.0 oraz sterownikiem Siemens IM151-8. Urządzenia są połączone w sieci Ethernet. Podłączając się do niej z laptopem z zainstalowanym WinCC Flexible bez żadnego problemu połączyłem się poprzez ETHERNET używając S7ONLINE Acces Point.
    Próbując nawiązać połączenie w ten sam sposób używając komputera z zainstalowaną Scadą WinCC 7.0 uzyskałem odpowiedź Disconected w podglądzie podłączenia sterowników. Tak samo się działo gdy próbowałem nawiązać połączenie poprzez Modbus (Scada ta obsługuje już z powodzeniem inny sterownik S7-1200 właśnie poprzez Modbus).
    Proszę o pomoc lub też może poradnik krok po kroku gdyż odpowiedzi na "automation.siemens.com" również nie znalazłem.

    Pozdrawiam
    Ernest

    0 19
  • PLC Fatek
  • #2 21 Sty 2015 11:52
    Rkarcz
    Spec od PLC

    Wrzuć jakiś zrzut jak skonfigurowałeś System Parameter dla TCP/IP oraz Properties dla PLC.

    0
  • #3 21 Sty 2015 14:52
    Ernest S.
    Poziom 13  

    Siemens WinCC v7.0 i IM151-8Siemens WinCC v7.0 i IM151-8 Siemens WinCC v7.0 i IM151-8 Siemens WinCC v7.0 i IM151-8

    Dodam, że Rack i Slot Number wpisane prawidłowo, gdyż na takich samych numerach pracuje prawidłowo WinCC Flexible, o którym też pisałem.

    0
  • #4 21 Sty 2015 15:26
    Rkarcz
    Spec od PLC

    Skoro masz S7ONLINE to co masz w S7ONLINE w SimaticNet Configuration Console?

    0
  • PLC Fatek
  • #5 22 Sty 2015 18:29
    Ernest S.
    Poziom 13  

    Niestety nie mogę nigdzie znaleźć SimaticNet Configuration Console (?).
    Jedyne co znalazłem, to WinCC Chanel Diagnosis :

    Siemens WinCC v7.0 i IM151-8 Siemens WinCC v7.0 i IM151-8

    A PG/PC Interfejs ustawiony prawidłowo (według mnie) :

    Siemens WinCC v7.0 i IM151-8

    0
  • #6 22 Sty 2015 19:43
    pawslaw
    Spec od PLC

    Witam,
    WinCC, z tego co pamiętam, to nie korzysta domyślnie z kanału S7ONLINE. Sprawdź jakiego połączenia używasz w WinCC.
    Pozdrawiam
    Paweł

    0
  • #7 22 Sty 2015 20:31
    Ernest S.
    Poziom 13  

    Nie zrozumiałem do końca pytania ;)
    Jak wcześniej pisałem i umieściłem również screeny, WinCC pomyślnie komunikuje się już poprzez MODBUS TCPIP ze sterownikiem S7-1200 oraz także z analizatorami sieci PAC3200.
    Pragnę teraz nawiązać dodatkowo w pierwszej kolejności połączenie ze sterownikiem IM151-8, a w przyszłości także z innymi.
    Jeżeli WinCC nie komunikuje się poprzez S7ONLINE, to w jaki sposób powinienem to zrobić?

    0
  • Pomocny post
    #8 22 Sty 2015 21:29
    Rkarcz
    Spec od PLC

    A zainstalowałeś Simatic NET?

    0
  • #9 22 Sty 2015 21:58
    pawslaw
    Spec od PLC

    Witam,
    Sprawdź połączenie:
    Tag Management \ TCP/IP \ System Parameter \ Unit \ Logical device name
    tam wybierasz urządzenie do fizycznej komunikacji ze sterownikiem, są to połączenia z Setting PG-PC interface.
    Prawdopodobnie masz tam domyślną wartość "CP-TCPIP".

    Pozdrawiam
    Paweł

    0
  • #10 23 Sty 2015 07:41
    Rkarcz
    Spec od PLC

    Tak jak ci kolega wyżej napisał. Jeśli nie masz Simatic Net to nie masz jak ustawić co jest driverem dla S7ONLINE. A przynajmniej ja nie znam innego narzędzia niż Configuration Console dla Simatic NET. Możesz też wybrać/wskazać zamiast S7ONLINE dowolną sieciówkę dostępną w tym komputerze. S7ONLINE stosuje się wtedy, gdy edytujesz projekt na ES (stacji inżynierskiej) i ładujesz/kopiujesz/przenosisz ją na OS (stacja operatorska). Nie wnikasz wtedy w ustawienia czym komunikuje się SCADA z PLC.

    0
  • #11 23 Sty 2015 15:44
    Ernest S.
    Poziom 13  

    Z tego co się zdążyłem zorientować, to nie ma zainstalowanego Simatic Net na tym komputerze :-|
    Problem w tym, że to nie ja instalowałem WinCC, tylko firma X, która jakiś czas temu stawiała SCADĘ dla tego jednego sterownika. Teraz ja, po jakimś czasie, chcąc się też przy okazji nauczyć, pragnę poszerzyć ten system, przy okazji usprawniając pracę operatorom.

    Jeżeli chodzi o ustawienia:
    Tag Management \ TCP/IP \ System Parameter \ Unit \ Logical device name
    jak wcześniej widać na screenach, zmieniłem na S7ONLINE i wraz z tym także w Set PG/PC Interfejs (co widać również na screenach).
    Zmiana "Logical device name" na moją kartę sieciową również nie pomaga, z czego wnioskuję, że jedynym problemem jest brak Simatic Net? Dobrze rozumuję?

    Czy w takim razie, czy istnieje inny sposób skomunikowania tegoż sprzętu?

    0
  • Pomocny post
    #12 23 Sty 2015 16:07
    pawslaw
    Spec od PLC

    Witam,
    Sprawdź czy ustawiony adres IP karty, z której korzystasz jest w tej samej puli co sterownik z którym chcesz się połączyć.
    Widziałem iż masz tam kilka kart, czy dla S7ONLINE wybrałeś właściwą?
    Reszta wygląda ok.
    Pozdrawiam
    Paweł

    0
  • #13 23 Sty 2015 19:28
    Ernest S.
    Poziom 13  

    Adresy IP mam ustawione właściwie, zarówno w WinCC jak i w ustawieniach karty sieciowej. Dla pewności sprawdziłem poleceniem Ping i pakiety są przesyłane prawidłowo.
    W Ustawieniach Sieci w Panelu sterowania mam tylko jedną kartę, a w Set PG\PC Interface są dostępne 3, tzn. ta sama karta, w tym dwie z dopiskami na końcu: ISO, Auto :

    Siemens WinCC v7.0 i IM151-8

    W System Parameters natomiast dwie (bez ISO) :

    Siemens WinCC v7.0 i IM151-8

    Czy faktycznie muszę się postarać o ten Simatic Net?

    0
  • #14 24 Sty 2015 12:43
    Rkarcz
    Spec od PLC

    Nie uruchomiłem jeszcze systemu WinCC z komunikacją po Ethernecie bez SimaticNet i licencji Industrial Ethernet SOFTNET-S7 Basis. Jest to licencja dostępna w cenie licencji WinCC RT. Jest na flashu. Tak samo Simatic Net jest komponentem dostępnym na płycie instalacyjnej WinCC 7.0 i jest do wyboru przy instalacji WinCC. Nie mówię, że to na pewno to, bo fakt instalacji Simatic Net wynika z dobrego obyczaju i konkretnych potrzeb jakie spełnia ten dodatkowy soft - konfiguracja S7ONLINE, czy ustawienie Autostartu WinCC bez użycia zawodnego autostartu standardowego dla WinCC.
    Doinstaluj to, ustaw w Configuration Console S7Online na kartę pod którą podpiętą masz sieć z PLC i powinno działać. Bo w konfiguracji jaką podałeś wszystko jest ok. Tym bardziej, że pingasz PLC i dajesz sobie rękę obciąć za właściwy wybór sieciówki w WinCC, czy też w PG/PC Interface.

    0
  • #15 24 Sty 2015 14:42
    Ernest S.
    Poziom 13  

    Dzięki, w poniedziałek postaram się doinstalować Simatic Net i wówczas się odezwę.
    A przy okazji mam pytanie odnośnie komunikacji po Modbus TCPIP: Jaka jest zasada adresowania tagów? Tzn. w połączeniu Ethernet adresuje się tagi tak jak jest to w PLC np. %M0.1, a dla Modbus są ciągi licz (np. 400030). Jak się ma jedno do drugiego?

    0
  • #16 24 Sty 2015 15:13
    Rkarcz
    Spec od PLC

    Zrób sobie jakiś obraz systemu przed instalacją, bo instalacja WinCC i jego komponentów to dość losowa i ryzykowna sprawa... :D Czasami nie wiedzieć czemu "coś" przestaje działać.
    Co do Modbusa to nie pomogę ci bo nigdy nie miałem z nim do czynienia. Ale myślę, że w dokumentacji Siemensa do WinCC jest to dokładnie opisane - jak stworzyć kanał, jak deklarować zmienne itp.. Jak coś znajdę to ci podeślę linka.

    0
  • #17 24 Sty 2015 16:07
    gervee
    Spec od PLC

    Ernest S. napisał:
    A przy okazji mam pytanie odnośnie komunikacji po Modbus TCPIP: Jaka jest zasada adresowania tagów? Tzn. w połączeniu Ethernet adresuje się tagi tak jak jest to w PLC np. %M0.1, a dla Modbus są ciągi licz (np. 400030). Jak się ma jedno do drugiego?


    W Modbus masz rejestry wewnętrzne (holding registers) zazwyczaj dostępne pod adresem 40001 lub tak jak piszesz 400001).
    Te rejestry wewnętrzne odwołują się do rejestrów w sterowniku np. %R1 w GE-IP (GE-Fanuc) to w MODBUS 40001.

    0
  • #18 26 Sty 2015 10:52
    Ernest S.
    Poziom 13  

    Rkarcz napisał:
    A zainstalowałeś Simatic NET?


    Więc to było to :-)
    Po zainstalowaniu Simatic NET komunikacja ruszyła od razu. Wszystko miałem już dobrze skonfigurowane brakowało tylko tych driverów.
    I domyślam się też, że to wina systemu, na którym jest zainstalowane WinCC -> Windows 7. Dopiero Simatic NET w wersji 8.2 obsługuje tą wersję systemu, dlatego też firma, która uruchamiała system rzuciła się na komunikację po Modbus bo inaczej nie mogli.

    Serdecznie dziękuję kolegom za pomoc i pozdrawiam.

    0
  • #19 26 Sty 2015 11:17
    Rkarcz
    Spec od PLC

    To super. Ja mam v8.1 SP1 i działa na Windows 7 64bit Prof lub Ultimate. Zakładam, że miałeś instalkę WinCC v7.0 od wersji innej niż v7.0SP3, która jest zgodna z Windows 7.

    0
  • #20 27 Sty 2015 06:56
    Ernest S.
    Poziom 13  

    Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.
    Temat zamykam :-)