faac 740 - lampa przestala migać - spalona żarówka i bezpiecznik

aawol 21 Sty 2015 16:40 3726 13
  • #1 21 Sty 2015 16:40
    aawol
    Poziom 13  

    Podczas pracy brama stanęła i okazało się że spalony jest bezpiecznik ( szklany pionowo po prawej stronie płytki) po wymianie bezpiecznika brama ruszyła ale okazało się że spalona jest żarówka w lampie ( ori lampa z anteną) po wymianie żarówki wszystko działa ale lampa świeci światłem ciągłym a nie miga jak poprzednio.... Wygląda na to że układ scalony w lampie przestał działać - czy to może powodować kolejne problemy? Zasięg pilotów i działanie bramy poprawne a na miganiu średnio mi zależy jednak nie chciałbym żeby mój brak reakcji spowodował większe szkody w napędzie.

    0 13
  • Relpol
  • #2 21 Sty 2015 16:42
    azibik
    Poziom 32  

    Padł triak,może tak zostać .

    3
  • Relpol
  • #4 21 Sty 2015 21:56
    andrzej lukaszewicz
    Poziom 38  

    azibik napisał:
    Padł triak,

    Częsty problem zwłaszcza gdy lampa zamocowana jest na słupku z rolka prowadzącą bramę- drgania i zwierające włókno żarówki. Temat może powrócic i znów spali sie bezpiecznik.
    Rozwiązaniem może być wstawienie "żarówki" LED.

    1
  • #5 03 Lut 2015 16:19
    STAN45
    Poziom 8  

    Mam podobny problem.
    Czy zrobię tak jak radzi kolega kotbury to czy nie spowoduje to uszkodzeń w elektronice przy siłowniku bramy.
    Może któryś z kolegów wie o jakich parametrach jest triak na płytce układu elektronicznego w lampie przy bramie przesuwnej FAAC 740. Triak tak się wypalił, że nic nie mogę odczytać.
    Proszę o pomoc i pozdrawiam wszystkich tu obecnych.

    0
  • #7 03 Lut 2015 18:17
    STAN45
    Poziom 8  

    Dziękuję za informację od kolegi kotbury. Podłączę narazie bez mrugania. Będę próbował później napraeić elektronikę w lampie. Może wiesz jaki triak do tego układu.

    0
  • #8 03 Lut 2015 18:42
    andrzej lukaszewicz
    Poziom 38  

    Dowolny ( współczesny z rozkładem nóżek A1/A2/G) na 8-16A i 600V, np BT138.

    0
  • #9 03 Lut 2015 19:41
    STAN45
    Poziom 8  

    Dziękuję ąndrzejowi za pomoc w sprawie triaka.
    Pozdrawiam

    0
  • #10 17 Lut 2015 20:29
    Facio
    Poziom 11  

    U mnie jest to samo, triak Z0405MF, po wymianie dalej lampa ostrzegawacza swieci ciaglym w trakcie ruchu bramy. Mam druga taka sama brame i zauwazylem ze sygnal przerywany (mruganie lampy ostrzegawczej) dochodzi z centrali glownej poniewaz w lampie ostrzegawczej jest rowniez LED kontrolka ktora w trakcie ruchu bramy rowniez miga. Wg prostego ukladu elektronicznego w lampie wynika ze pulsowanie dochodzi z centralki. Co moze byc przyczyna braku sygnalu pulsujacego dochodzacego do lampy ostrzegawczej ? W instrukcji nic nie znalazlem na temat zmian parametrow / ustawien jesli chodzi o wybor czy pulsowanie czy sygnal ciagly. Swiecenie ciaglym pojawilo sie po pierwszym przepalenou sie zarowki w lampie ostrzegawczej.

    0
  • #11 17 Lut 2015 22:04
    kotbury
    specjalista -automatyka bramowa

    Centralki FAAC mają 2 wyjścia lampki - 220V na główną ostrzegawczą i 24V 3 waty na kontrolną. W obudowie lampy masz pewnie obie wbudowane. Między nimi nie ma żadnej korelacji (poza działaniem w trakcie ruchu bramy)
    Lampka 220V - napięcie na nią jest ciągłe i podawane w trakcie ruchu bramy a przerywacz jest w samej lampie.
    Lampka 24V (b. słabej mocy, ew można do tego wyjścia podpiąć niskoprądowy przekaźnik i sterowć nim lampę 220V - u ciebie możliwe bo masz obie w lampie) i to wyjście wystawia napięcie pulsujące.
    Przerywacz w lampch FAAC 220V jest zawiły - na słabo (albo wcale) oznakowanym układzie scalonym - poza wymianą triaka niewiele więcej można zrobić. Jeśli zależy ci na mryganiu tanio (oryginalna płytka to 80 zł - niewiele taniej od nowej lampy) to zmontuj coś takiego:
    faac 740 - lampa przestala migać - spalona żarówka i bezpiecznik

    Albo pod wejście 24V podepnij LED - ową lampkę 24V -tylko o mocy nie większej niż 3 waty

    0
  • #12 18 Lut 2015 11:27
    Facio
    Poziom 11  

    Wielkie dzieki za pomoc! Kluczowa kwestia dla mnie to ze z centralki z 220V idzie ciagly. W sumie moglem sam to zmierzyc zeby sie upewnic ale cos mnie zmylilo. Niestety nie napisalem ze moja wersja automatyki to troche skladak czyli sama centrala z napedem to oryginal Faac 740 natomiast lampa ostrzegawacza to juz skladak jakiejs firmy typu "krzak". Jak bylo wszystko instalowane to monter wyprowadzil / podlaczyl kabel dwuzylowy z centralki z wyjscia 220V do lampy gdzie jest prosty uklad przerywacza (kilka el.biernych, triak, elektrolit, cokol pod 220V E14) cos podobnego co zamiesciles jako przyklad do samodzielnego montazu. Mysle ze zrobie w ten sposob ze w pierwszej kolejnosci zdemontuje lampe dzialajaca z drugiej bramy i podlacze w pierwszej bramie zeby upewnic sie ze centrala OK a przerywacz w lampie NOK. Byc moze to kwetstia elektrolita bo w sumie oprocz tego elementu reszte sprawdzilem a triak wymienilem. Jesli dalej bedzie cos nie tak to albo zbuduje uklad ktory zaproponowales albo przepne w centralce na 24V i w lampie omine elektronike podlaczajac bezposrednio LED'a max 3W. Tak wiec jeszcze raz dzieki za podpowiedz!

    0
  • #13 18 Lut 2015 11:40
    azibik
    Poziom 32  

    Możesz podać na lampę 230 przez przekażnik sterowany z wyjścia na lampę 24V,będzie migać .

    1
  • #14 18 Lut 2015 11:51
    Facio
    Poziom 11  

    Oczywiscie, jak najbardziej to tez jest jedna z opcji, dzieki!

    0