    Witam,
    planuję wykonać układ do pomiaru różnego rodzaju czujników:
    - RTD (PT100, PT1000 itp)
    - termopary różnego typu
    - wejście 0-10V
    - wejścia 0-20mA (4-20mA)



    Opierając się na przykładach z Analog devices zacząłem rozeznawać się w temacie. I tak bazując na aplikacji CN-0325 stanąłem na kilku niewiadomych któe zawiera schemat z CN-0325 (załączam).

    Moje pytania:
    1. Jakie funkcje, po co są i jak są sterowane diody(w zasadzie o wyjścia IOUT1 i IOUT2) D1 i D2 (BAV199LT1G) z których w obwodach IOUT1 i IOUT2 wykorzystywana jest tylko jedna z diod BAV199LT1G
    2. Dlaczego AIN1- połączone jest poprzez dzielnik, którego jeden z rezystorów (R2) podłączony jest do napięcia referencyjnego 2V5REF?
    3. Dlaczego pojemności odprzęgające na wejściach pomiarowych mają 4,7nF, a w pobliżu wzmacniacza pomiarowego AD8226 już 1nF?
    4. Co dają w szeregu z wejściami pomiarowymi AIN+/- i wyjściami prądowymi IOUT1/2 szeregowo włączone rezystory 2,2k i czy nie mają one wpływy na pomiary małych wartości sygnałów z czujników?
    5. W jaki sposób uwzględniać w pomiarach i kalibracji kompensacje zimnych końców z termopar, a jak kompensację 3 przewodu w czujnikach RTD?
    6. Skąd wartość R11=4,75k między VREF1+/-?