Nowa podłogówka i zimny powrót

26 Jan 2015 19:25 3510 2
  • Level 6  
    Witam.
    Robimy remont w starszym domu jednorodzinnym. Została wykonana cała nowa instalacja CO + podłogówka na praktycznie całym parterze. Łącznie około 90 m2.
    Instalację robił przyjaciel rodziny, który takie instalacje robi...

    Kaloryfer grzeją prawidłowo, natomiast jest problem z podłogówką.
    Pomimo ustawienia głowicy termostatycznej na powiedzmy 40 stopni i załączeniu maksymalnego biegu pompy i grzaniu wielu godzin, powrót z podłogówki nie jest ani ciepły, jest po prostu zimny.

    Głowica termostatyczna i pompa jest w piwnicy powyżej pieca, potem woda leci do skrzynki na parterze i tam są te listwy zasilające podłogówkę, chyba 5 zasilań i 5 powrotów. Zasilanie jest gorące a dolna powrotna listwa zimna.

    Dodaje zdjęcia instalacji.
    Nowa podłogówka i zimny powrót Nowa podłogówka i zimny powrót Nowa podłogówka i zimny powrót
    [Szkolenie 22.06.2021, g.9.30] Zabezpieczenia Internetu Rzeczy (IoT) programowe i sprzętowe. Zarejestruj się za darmo
  • Level 32  
    Zamknij cztery z pięciu obwodów podłogówki i zobacz czy zagrzeje się powrót.
    A dlaczego zabezpieczenie termiczne podłogówki jest podpięte pod pompę od grzejników?
  • Level 6  
    Zasilanie elektryczne pomp idzie od sterownika na piecu do pompy od centralnego (lewa u góry) i od niej do tego zabezpieczenia a potem do podłogówki.

    Lewa dolna pompa jest od sterownika solarów i steruje zasilaniem wężownicy w bojlerze.