Sterownik bramy Hormann 445a i Hormann 420r - co jest nie tak?

27 Sty 2015 14:46 3849 3
  • Poziom 2  
    Mam typ sterownika Hormann a445 i wywala mi błąd 02,03 i 41.
    Wszystkie z mrugającą kropką, gdy podłączony był napęd do sterownika Hormann 420r wywalał błąd dwie kreski góra i dol z migająca kropką
    Napęd jest nowy.
    W przypadku 420 r napęd cały czas. Chodził nie dal się wyłączyć (w jedna stronę).
    W przypadku 445a nie uruchamia wogóle.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 24  
    BŁĄD 02 -Otwarty OPS zabezpieczenia krawędzi zamykających (przeważnie uszkodzenie przewodu zabezpieczenia luźnej linki lub jego zadziałanie.)
    BŁĄD 03-OPS otwarty na gniazdku X40(przeważnie naciągnięty łańcuch lub uszkodzona sprężynka w przekładni awaryjnego podnoszenia,za czarnym plastikiem)
  • Poziom 2  
    dzieki za info,ale juz sobie poradziłem,do naprawy byl 420r
    ,najpierwe znalazlem uszkodzony port x42 i musialem go przelutowac,i druga sprawa uszkodzony stycznik(zgrzany)i trzeba bylo wymienic,teraz hula wszystko jak ta lala