Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Silnik 7,5 kW wybija zabezpieczenie C 20.

faren1 29 Jan 2015 12:07 8238 11
  • #1
    faren1
    Level 9  
    Witam wszystkich. Jak w temacie. Silnik (nowy) 7,5kW 2800/min. Zastosowany w wyciągu trocin, zastosowany rozruch na stycznikach ?/?. Po wciśnięciu klawisza START rozpędza się i w chwili przełączenia w ? wywala bezpiecznik w tablicy (nie za każdym razem). Bezpiecznik ten ma wartość C 20 a przewód zasilający ma długość ok 12 metrów o przekroju 4x2,5mm?. Dodam że wentylator jest osadzony bezpośrednio na osi silnika i ma średnicę ok 60cm. Czasówka ?/? jest ustawiona na 3 sekundy (najbardziej optymalnie ustawienie ponieważ inne regulacje czasu nie przynoszą lepszego efektu). W czym tkwi problem że na 10 włączeń silnika dochodzi do 6-7 wyzwoleń bezpiecznika?
  • #3
    ciuqu
    Level 38  
    Czy na zabezpieczeniu C20 siedzi jeszcze jakieś urządzenie?
    Czy po 3 sekundach gwiazdy wentylator osiąga maksymalne obroty?
    Jakiego rodzaju jest to wentylator i czy posiada "ciężki" wirnik?
  • Helpful post
    #4
    Krzysztof Reszka
    Moderator of Electrical engineering
    faren1 wrote:
    ma długość ok 12 metrów o przekroju 4x2,5²

    Silnik nie jest jeszcze w pełnych obrotach więc jego prąd rozruchu jest ciągle większy od znamionowego.
    Prąd znamionowy tego silnika to 13,5 A a krotność rozruchu to 8.2 In zakładając że już mamy po częściowym rozruchu jego prąd w dalszym ciągu może być bardzo duży . Dużo większy od danych znamionowych tego kabla ,a i odległość ma znaczenie . Nie wiemy też czy przełącznik G/T dobrze zwiera należało by zrobić pomiar samego wyłącznika .
  • #5
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Krzysztof Reszka wrote:
    Nie wiemy też czy przełącznik G/T dobrze zwiera należało by zrobić pomiar samego wyłącznika .


    Bardzo częsta przyczyna spalenia silników, gdy domorośli pseudoelektrycy po zadziałaniu zabezpieczeń zmieniają ich wartość i/lub charakterystyki.
  • #6
    wola
    Level 26  
    Witam. Do pytań Kol. ciuqu dodam; czy jest możliwość na czas rozruchu zamykać wyciąg od strony ssania?
  • #7
    faren1
    Level 9  
    Zasuwy są ręczne przy wyciągu i jest ich 8.
    Sprawdzę jeszcze czy styczniki "zapinają" bo faktycznie może być to przyczyną.O tym nie pomyślałem z tym że na "sucho" mogą mieć przejście na celach a pod obciążeniem?...Ciężko wyniuchać bo bije zabezpieczenie.Sprawdzę jeszcze z tym czasem rozruchu,spróbuję ustawić tak by się rozpędził do pełnych obrotów z dwiema sekundami w plusie zanim przejdzie w trójkąt.Na tym obwodzie niema żadnego,dodatkowego obciążenia.Jest bezpośrednio z szyny na S 303 C20 i tylko ten silnik. A po 3 sekundach nie ma pełnych obrotów ponieważ jak się przełączy w trójkąt to tak jakby dostał strzał z dynamitu i wchodzi na pełne obroty(pod warunkiem że zabezpieczenie przytrzyma). Wirnik na moje oko waży jakieś 10 kg i średnica ok.60 cm.
    Przetestuje wszystkie wasze wskazówki.
    Ale pytanie moje co z zabezpieczeniem jeżeli poza nim wszystko jest ok?
    ten S 303 C 20 wystarcza czy wymienić na C 25?

    Dodano po 10 [minuty]:

    A...jeszcze jedno. Po moich przemyśleniach gdyby nie zapinał którejś celi na styczniku od trójkąta to objaw powinien być chyba taki że przez chwilę silnik by wył z powodu braku zasilania na uzwojeniu a takiego objawu nie ma tylko zabezpieczenie wybija automatycznie po przejściu w trójkąt(przypomnę że nie zawsze,w przybliżeniu 6x na 10 uruchomień)
  • Helpful post
    #8
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    faren1 wrote:

    Ale pytanie moje co z zabezpieczeniem jeżeli poza nim wszystko jest ok?
    ten S 303 C 20 wystarcza czy wymienić na C 25?


    Zapamiętaj raz na zawsze, że nigdy w życiu nie wolno zwiększać żadnego zabezpieczenia, ani jego charakterystyki bez analizy całej instalacji do tego miejsca!!!
    Bo jeśli na przykład nie znasz wartości impedancji pętli zwarcie w tym miejscu, to łatwo doprowadzisz do sytuacji, że to zabezpieczenie nie zadziała nawet przy zwarciu!!!

    Myślę, że jesteś świadomy czym to grozi.
  • #9
    faren1
    Level 9  
    Jak najbardziej!
  • #10
    Krzysztof Reszka
    Moderator of Electrical engineering
    faren1 wrote:
    czy wymienić na C 25?

    faren1 wrote:
    ma długość ok 12 metrów o przekroju 4x2,5²

    Popatrz kolego na przekrój kabla i ty zamyślasz podnieś wartość zabezpieczenia .
  • #11
    faren1
    Level 9  
    Przemyślałem sprawę i wymienię kabel zasilający na 4x4.Ale co z zabezpieczeniem,jaka wartość jest odpowiednia dla tego silnika?
  • #12
    faren1
    Level 9  
    Po wymianie kabla i stycznika od trójkąta wszystko jest ok.Czas rozruch nastawiony na 9 sekund.Dziękuję kolegom za wskazówki.