Witam,
otrzymałem kiedyś uszkodzony falownik Dunfossa VLT 2800 na module DP 25F1200T101623 ,z informacją, że dostała się do niego wilgoć-pracował w klimatyzacji. Po rozkręceniu okazało się, że faktycznie na płytce pod modułem widać ślady po cieczy, moduł rozsadziło- uszkodzone zostały elementy prostownika. Podmieniłem moduł na nowy, niestety nie startuje. Daje się programować, oprócz funkcji 107 - automatycznego programowania, i tak jak w tytule nie daje się startować. Na wyświetlaczu żadnych błędów jedynie w chwilę po wyłączeniu zasilania widoczne są błędy szyny dc . Poza wartością napięcia dc wszystkie inne parametry są 0. Będę wdzięczny za sugestie.
Paweł
otrzymałem kiedyś uszkodzony falownik Dunfossa VLT 2800 na module DP 25F1200T101623 ,z informacją, że dostała się do niego wilgoć-pracował w klimatyzacji. Po rozkręceniu okazało się, że faktycznie na płytce pod modułem widać ślady po cieczy, moduł rozsadziło- uszkodzone zostały elementy prostownika. Podmieniłem moduł na nowy, niestety nie startuje. Daje się programować, oprócz funkcji 107 - automatycznego programowania, i tak jak w tytule nie daje się startować. Na wyświetlaczu żadnych błędów jedynie w chwilę po wyłączeniu zasilania widoczne są błędy szyny dc . Poza wartością napięcia dc wszystkie inne parametry są 0. Będę wdzięczny za sugestie.