Mam problem z switchem zarządzalnym HP 2810 24 G (J9021A). Po podłączeniu się przez przewód konsolowy i odpalenie programem putty, switch nie daje mi możliwości podawania komend. Mam możliwość jedynie wybrania opcji "h(help)" lub "?". Nie mogę przejść do trybu ProCurve#, w którym będzie można programować switch. Czy ktoś jest w stanie mi pomóc w wejściu do trybu programowania?
Od razu po połączeniu powinieneś dostać znak zachęty # lub jeśli masz skonfigurowane hasła użytkowników to pytanie username:
Jeśli się nie pojawia sprawdź parametry komunikacji 9600,N,8,1 i po połączeniu wciśnij kilak razy enter.
Switch po uruchomieniu nie przyjmuje żadnych komend, oprócz tych podanych przez niego. Dla lepszego zobrazowania problemu poniżej przedstawiam dwa zrzuty ekranu z informacją co się dzieje po podłączeniu komputera do konsoli.
Po odpaleniu się switch daje możliwość wybrania tylko znaku zapytania lub litery h. Po wpisaniu jakiejkolwiek innej komendy otrzymuje odpowiedź, iż podane polecenie nie jest rozpoznane. Po wpisaniu litery h lub znaku zapytania, switch daje możliwość podania tylko 10 ściśle określonych komend (pokazane są one na drugim zrzucie ekranu). Na switchu zresetowałem login i hasło za pomocą przycisku reset i clear, więc switch nie żąda żadnego loginu i hasła.
Macie jakiś pomysł na to ??? Może oprogramowanie na pamięci flash jest uszkodzone.
Dodano po 2 [minuty]:
Nadmieniam, że nie mam możliwości przejścia na wyższy poziom zarządzania switchem, ponieważ switch nie przyjmuje komend innych niż wskazane przez niego.