Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Pompa do studni - Czy pompa głębinowa i jaka - do moich parametrów

woda_cisowianka007 04 Lut 2015 20:43 5217 36
  • #1 04 Lut 2015 20:43
    woda_cisowianka007
    Poziom 18  

    Witam!

    Mam problem gdyż jestem na wymianie pompy w mojej studni. Mam problem bo nie jestem przekonany jaka wybrać , do tej pory myślałem nad wnękowa( gdyż taka posiadałem od zawsze i chciałem kupić taką ) ale pan który mi to będzie robił mówi, że takiej pompy nie montował już z 10 lat i jest to już przestarzałe. Dlatego zaproponował mi pompę głębinową... i tu rodzi się moje pytanie czy będzie ona właściwa do mojej studni?

    Mam studnie kręgowa o dł. od powierzchni ziemi do lustra wody 25m, od lustra wody do dna z tego co ten pan mierzył jest 1,6 i żąe to jest chyba max bo na tej wysokości miałem pompę z wnęką. Co do poziomu minimalnego to nie wiem jaki był najmniejszy, wiem , że nigdy wody w studni nie brakowało i że zawsze dużo było.

    Mieszkam sam i dużych ilości wody nie potrzebuje ale powiedzmy , że od przybytku głowa nie boli i chciał bym mieć w miarę mocną pompę. Do tej pory miałem wnękową pompę wirnikową (4wirnikowa + silnik nie wiem jaki ale wiem ze potężny może 5kW a może większy do póki pompa była sprawna to biła bo te super ciśnienie w kranie potężne było, lecz teraz się już rozwalona ale wysłużyła się swoje).

    Co byście mi mogli doradzić a pro po tych pomp głębinowych oczywiście patrząc pod moim kątem ?

    0 29
  • #2 04 Lut 2015 21:31
    grzeko1
    Poziom 21  

    Witam.
    Co znaczy pompa wnękowa?.
    Pompy głębinowe ciągną z dużych głębokości natomiast pompy, które stoją np. przy hydroforze z około 8m do lustra wody od poziomu ziemi.

    0
  • #3 04 Lut 2015 21:39
    woda_cisowianka007
    Poziom 18  

    Pompa wnękowa - tzn. pompa którą miałem zamontowaną we wnęce w studni. Pompa z silnikiem która była na głębokości około 20m pod powierzchnią ziemi zamontowana we wnęce.
    Spor jest takich przeważnie z Hydro Vaccum Grudziądz.

    0
  • #4 04 Lut 2015 22:48
    retrofood
    Moderator

    grzeko1 napisał:

    Pompy głębinowe ciągną z dużych głębokości


    Nic nie ciągną, to są pompy tłoczące, wymagające stałego zanurzenia w wodzie.

    woda_cisowianka007 napisał:
    Pompa wnękowa - tzn. pompa którą miałem zamontowaną we wnęce w studni.


    Pompa samozasysająca.

    Tu nie jest ploteczek.pl, to jest portal techniczny.

    0
  • #5 05 Lut 2015 08:22
    woda_cisowianka007
    Poziom 18  

    No tak zgadza się,nazywa się fachowo: pompa samozasysająca, albo pompa hydroforowa, wirnikowa ok ale nie o to pytam.
    Pytam tą pompę głębinową jaka by się do mnie nadała i była najlepsza ?
    Pompę samozasysającą zostawmy w spokoju, gdyż ona nie w tym momencie nie interesuje.

    0
  • #6 11 Lut 2015 23:54
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  

    Witam,
    Do studni kręgowej potrzebna jest pompa głębinowa :
    a) z wymuszonym chłodzeniem silnika. Takimi są na przykład pompa BHP lub tańsze alternatywy jak Omnitron czy Omnitech , lub
    b) pompa głębinowa zamontowana w specjalnej rurze osłonowej.

    0
  • #7 21 Lut 2015 18:01
    woda_cisowianka007
    Poziom 18  

    Pompę już zamontowałem w studni, kupiłem "czeską" Sigme za 1100zl 1,1kW.

    0
  • #8 04 Mar 2015 00:24
    krysjaz
    Poziom 11  

    I zaoszczędzisz na prądzie z 5kW do 1,1kW i mniej problemów

    0
  • #9 04 Mar 2015 10:53
    woda_cisowianka007
    Poziom 18  

    Tak zgadza się, mam nadzieję, że wytrzyma długo choć żeby wytrzymała 20lat bez niczego to chyba mogę sobie pomarzyć gdyż widziałem te elementy które odpowiadają za tłoczenie wody to powiem szczerze że bardzo delikatne, sprzęgło takie gumowe może się wytrzeć , ślimak na takim trzpieniu też delikatny bardzo , to nie to co ta stara pompa no ale to inny typ trochę, ale zobaczymy.

    0
  • #10 04 Mar 2015 13:05
    krysjaz
    Poziom 11  

    Wytrzyma może nie 20 lat ale 10 wszystko zależy od fachowca który Tobie zakładał pompę czy zabezpieczył ją elektrycznie i czy wirniki zabezpieczył przed opadanie słupa wody który może je uszkodzić

    0
  • #11 04 Mar 2015 14:51
    woda_cisowianka007
    Poziom 18  

    Zabezpieczenie elektryczne jest zrobione, przeciwko zaniku fazy i przeciwko przeciążeniu w sieci. A zabezpieczenie przeciw opadaniu słupa wody? Pierwsze słyszę , wiem że można zabezpieczyć przed suchobiegiem ale o czymś takim nie słyszałem. Powiedzmy sobie szczerze 10 lat to nie ma rewelacji, pompa za 1100zl + 400zl robota i 100zl jakieś części to nie jest dużo co 10lat taki koszt słabo się to opłaca ale mam nadzieje że moze dłużej pożyje ta pompa,

    0
  • #12 04 Mar 2015 15:14
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika

    woda_cisowianka007 napisał:
    A zabezpieczenie przeciw opadaniu słupa wody

    Czy jest w twojej pompie potrzebne nie wiem (DTR),ale w niektórych pompach gdzie pompa jest nad lustrem wody takowe się stosuje . Najlepszym przykładem są pompy ręczne gdzie to musi być.

    0
  • #13 04 Mar 2015 18:01
    woda_cisowianka007
    Poziom 18  

    Być może , co do mojej to nie słyszałem o czymś takim dla niej.

    0
  • #14 04 Mar 2015 18:16
    krysjaz
    Poziom 11  

    Przed słupem wody zabezpiecza się między innymi zaworem zwrotnym, widziałem że dają go od razu między wirnikami a połączenie z wężem czy też rurami ma to znaczenie jeżeli jest woda tłoczona z większych głębokości i dużych przekrojach rury.

    A co do zabezpieczenia elektrycznego można było jeszcze zastosować wyłącznik silnikowy. Chociaż przy małych pompach można sobie darować ale jak wydałeś 1100 plus 400 zł i jak coś się stanie znowu skasują 400zł a wyłącznik kosztuje około 100zł a ile mniej zachodu.

    1
  • #15 04 Mar 2015 18:19
    woda_cisowianka007
    Poziom 18  

    Zawór zwrotny jest zamontowany tam przy pompie w odpowiednim miejscu taki cały mosiężny.

    0
  • #16 04 Mar 2015 18:31
    krysjaz
    Poziom 11  

    Wiesz z tymi zabezpieczeniami jak z ludzmi, ile ludzi tyle opinii. Jedni mówią, że im więcej tym bezpieczniej a drudzy że po co przepłacać i tak nie zadziała. Moim zdaniem jest lepiej nie przesadzić ale nie pomijać jakiś bo może zadziałać czasami to zabezpieczenie, które byśmy się nie spodziewali i uratuje nasz portfel. A zabezpieczenia jak są dobrze dobrane, zamontowane i ustawione to nie powinno być cyrków.

    0
  • #17 04 Mar 2015 18:38
    woda_cisowianka007
    Poziom 18  

    Jeśli mam być szczery na starej pompie tej co miałem pompa koło 20lat była i pracowała w tak trudnych warunkach że się w głowie nie mieści! Wilgoć to mało powiedziane, teraz jak ją wyciagali to pompa wraz z silnikiem stała do polowy prawie we wodzie! Czasem na sucho chodziła jak się zawór zwrotny popsuł itd i tyle wytrzymała dla mnie to kosmos i bez żadnych zabezpieczeń. Ta mi się delikatna wydaje a co do zabezpieczenia fakt nie zaszkodzi ale widzę że coś to kijowe jest bo mam stara instalacje i grube przewody a od czujnika cieniutenkie i sie rozlatuje to. Niby skręcone na maxa ale widzę, że dzisiaj to się rozłączyło i coś tam tak jak by nie łączyło i pompa się nie załączyła i czujnik też gbył wyłączony ruszyłem tym i włączyła sie i czujnik też sie wł. Coś mi to nie pasuje troche :/

    0
  • #18 04 Mar 2015 20:25
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika

    woda_cisowianka007 napisał:
    Niby skręcone na maxa ale widzę, że dzisiaj to się rozłączyło i coś tam tak jak by nie łączyło i pompa się nie załączyła i czujnik też gbył wyłączony ruszyłem tym i włączyła sie i czujnik też sie wł. Coś mi to nie pasuje troche :/

    Co się rozłączyło a co nie łączyło a co ruszyłeś a co włącza się ....mnie to też nie pasuje . Kolega przeczyta jeszcze raz, bo to ni kupy się nie trzyma .

    0
  • #19 04 Mar 2015 20:32
    woda_cisowianka007
    Poziom 18  

    Pompa się nie załączyła w swoim zakresie czyli 2,1 patrze na czujnik nie świeci się w ogóle a świecił się na zielono czyli tak jak powinien. Patrze na instalację, niby wszystko ok czy wszystkie przewody są na swoim miejscu i czy nie po luzowało się coś...wcisnąłem stycznik ręcznie i nagle czujnik zaświecił się na zielono i pompa ruszyła, potem jeszcze raz po odłączeniu napięcia sprawdzałem przewody może 2 lekko się poluzowały. Poskręcałem jeszcze raz i jest ok. Rozwala mi się to trochę bo przewody od instalacji mam stare aluminiowe ponad 2,5mm a ten od czujnika mały druciany kabelek i nie trzyma się to a przy wibracji stycznika może się coś poluzować i chyba było tak w tym wypadku, innej opcji nie widzę . Tak to nie miałem problemów innych z tym od podłączenia a zanik fazy zdarza się bardzo żadko raz może 2 razy w roku ale tak polecali więc założyłem ten czujnik.

    0
  • #20 04 Mar 2015 20:45
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika

    W tym przypadku to tylko jedno wymienić wszystkie przewody na miedziane , to koszt kilku złotych. Aluminium się utlenia zwłaszcza w środowisku wilgotnym . Jeśli instalacja była sprawna to połączyć tak samo , można przed montażem rzucić tu rysunek na forum koledzy sprawdzą. Będzie bezpiecznie i popracuje jeszcze drugie 20 lat .

    0
  • #21 04 Mar 2015 21:02
    woda_cisowianka007
    Poziom 18  

    Mogę zrobić foto jeśli to coś da ale powinno być wszystko ok gdyż elektryk mi podpinał ten czujnik. Myśle jeszcze wymienić termik gdyż tamten jest dobieran do starej pompy 5,5 albo 7,5kW a ta ma 1,1kW wiec trzeba inny i tyle jesłi wody nie braknie w studni to powinno chodzic lata ...

    0
  • #22 04 Mar 2015 21:43
    krysjaz
    Poziom 11  

    No niestety aluminium tak ma, że lubi się kurczyć ale to dziwne że tak szybko u Ciebie to nastąpiło po montażu. Dziwi mnie tylko jeden fakt że elektryk nie ostrzegł Cię że trzeba wymienić instalację na nową i ten termik zostawił. W zasadzie to pompa powinna mieć wbudowany termik ale zalecają jeszcze mieć w skrzynce.

    Stare pompy miały dużą żywotność ale żeby firmy nie bankrutowały robią jak robią, zresztą jest to temat rzeka.

    0
  • #23 04 Mar 2015 21:51
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika

    krysjaz napisał:
    W zasadzie to pompa powinna mieć wbudowany termik

    Kolega pomylił czujnik temperatury jaki buduje się w uzwojeniu pomp z przekaźnikiem termicznym działającym na nadmiarowe przekroczenie prądu.

    0
  • #24 04 Mar 2015 22:00
    woda_cisowianka007
    Poziom 18  

    Tak pomyliłem, chodziło mi o to co mówisz.

    0
  • #25 04 Mar 2015 22:40
    krysjaz
    Poziom 11  

    przepraszam poleciałem za mocno na skróty chodziło mi o to jak napisałeś albo inaczej wyłącznik silnikowy, który stosuje się wraz z innymi zabezpieczeniami do zasilania silnika (pompy)

    0
  • #26 05 Mar 2015 10:07
    woda_cisowianka007
    Poziom 18  

    No tak i zgadza się to mam, nie mam tylko zabezpieczenia przed sucho biegiem, ale nigdy u mnie wody w studni do tej pory nie brakowało dla tego nie załozyłem tego, w tym momencie mam około 1,7m wody w studni , pewnie ten poziom zmaleje w lato ale zobaczymy na ilu się zatrzyma. Nie chciałem tego zabezpieczenia kupować gdyż to tez kosztuje sporo kolo 300-400zl więc dużo :/.
    A propo pompy jeszcze to mam ją ustawioną tak, że załącza się na 2,0Mpa i wyłącza na 4,1Mpa. Sprawdzałem ile wiader wody nabiorę na tym jednym załączeniu to wychodzi mi około 80l nabije. Nawet mi to odpowiada, dzięki czemu rzadko się będzie włączać z 2max3 razy na dzień przy moim użytkowaniu.

    0
  • #27 05 Mar 2015 11:51
    krysjaz
    Poziom 11  

    Można taniej zrobić Czujniki poziomu cieczy "CP-1" do tego sondę SW-1/3 to jest koszt 150zł z przesyłką montujesz go szeregowo z czujnikiem kolejności faz(nie musisz wtedy stosować dodatkowego przekaźnika) a sondę umieszczasz nad pompą dokładnie nad wirnikami.

    0
  • #28 05 Mar 2015 12:05
    woda_cisowianka007
    Poziom 18  

    Aha, no nie wiem, póki co nie mam pieniędzy na to a jeszcze za montaż też firma wezmie pewnie z 200-300zl za wjazd do studni :/

    0
  • #29 05 Mar 2015 12:29
    krysjaz
    Poziom 11  

    no tak sorry tego nie napisałem chyba że masz jakieś pojęcie to napisał bym Tobie jak to podłączyć

    0
  • #30 05 Mar 2015 12:52
    woda_cisowianka007
    Poziom 18  

    Może i miał bym ale to trzeba wjechaćdo studni a póki co i tak nie mam kogo wziąć:/

    0