Junkers Cerastar ZWR 18-5 - Brak CWU, ogrzewanie domu pracuje poprawnie

bocian 05 Lut 2015 08:57 768 5
  • #1 05 Lut 2015 08:57
    bocian
    Poziom 12  

    Kocioł nagle przestał wytwarzać ciepłą wodę użytkową, ale funkcja ogrzewania domu pracuje bez zarzutu.Na wyświetlaczu nie ma żadnych błędów.
    W trybie ECO krótkie otwarcie i zamknięcie kranu powoduje przygotowanie CWU
    i przez krótki okres mam ciepłą wodę w kranie.Gdy piec chodzi w trybie centralnego ogrzewania i próbuję pobrać ciepłą wodę z kranu to piec natychmiast wyłącza płomień i nie mam ciepłej wody.

    Posprawdzałem mikroprzełącznik ZWR, czujnik minimalnego ciśnienie ZWR,
    czujnik NTC ciepłej wody użytkowej i wszystko wydaje się w porządku.

    Pytanie do kolegów:Co może być przyczyną takiego zachowania kotła,
    że przestał wytwarzać CWU a CO pracuje dobrze.Wydaje mi się,
    że jakiś element na płycie elektroniki uległ uszkodzeniu choć na wszelki wypadek
    wymieniłem na nowe kondensatory elektrolityczne zasilania i poprawiłem
    parenaście punktów lutowniczych.Liczę na wsparcie kolegów,którzy
    bardziej ode mnie znają ten kocioł i może znają taką usterkę.

    0 5
  • #2 05 Lut 2015 22:55
    piracik
    Moderator - Systemy Grzewcze

    Czujnik sprawdziłeś porównując jego oporność do charakterystyki?
    Opis wskazywałby właśnie na czujnik ciepłej wody. Kocioł zachowuje się tak jakby miał nagrzaną CWU.

    1
  • Pomocny post
    #3 05 Lut 2015 23:53
    serwisszulborski.pl
    Specjalista - systemy grzewcze

    Czujnik NTC cw do wymiany. Uruchomić wodę i odczytać na poziomie .2 lub skontrolować na podstawie oporności. Zalecam wymianę czujnika nawet profilaktycznie średnio co 5 lat, czujniki zanurzeniowe tracą szybko dokładność odczytu.

    1
  • #4 06 Lut 2015 09:09
    bocian
    Poziom 12  

    Wielkie podziękowania dla kolegów,którzy poprawnie naprowadzili mnie na właściwy trop.Mówiąc szczerze to sprawdzałem ten czujnik ciepłej wody miernikiem i jak zobaczyłem jakąś rezystancję a było 638 ohm to pomyślałem, że ten element jest dobry a okazało się, że to był błąd.Według tabeli rezystancja tego czujnika w temperaturze 20 stopni C powinna być 14,65k a u mnie była bardzo niska i dlatego w trybie serwisowym .2 pokazywało temperaturę wody 99 stopni i kocioł nie chciał już grzać wody bo dla niego woda była już gorąca. Jeszcze raz wielkie dzięki kolegom za pomoc, nowy czujnik jest już zamówiony.

    0
  • Pomocny post
    #5 06 Lut 2015 09:36
    piracik
    Moderator - Systemy Grzewcze

    bocian napisał:
    Jeszcze raz wielkie dzięki kolegom za pomoc

    Najlepszym podziękowaniem jest kliknięcie w pomógł :D

    0
  • #6 06 Lut 2015 11:45
    bocian
    Poziom 12  

    Oczywiście kliknąłem kolegom "pomógł" i temat uważam za zamknięty.