HERCULES CONDENSING ABT32 2l - Prawidłowe ustawienie OFFSETU i parametrów

06 Lut 2015 22:05 630 4
  • Poziom 9  
    Cześć
    Mam pytanie odnośnie prawidłowych ustawień offsetu oraz temperatur na kotle dla Hercules condensing ABT32. Jeden grzejnik w lazience reszta podłogówka. Dom 170m nowe budownictwo.
    W pokojach chce mieć 20,5 stopnia w nocy 19,5
    Prośba o poradę w ustawieniach.
  • Poziom 9  
    Nie nie mam sterownika CAR. Mam Tybox bezprzewodowy który steruje praca (tzn tylko jak osiągnie zadaną temperature to go wyłącza)
  • Poziom 34  
    Jeżeli masz samą podłogówkę to będzie bardzo trudno wysterować ją Tyboxem. Uważam że niezbędny będzie CAR do tego celów + czujnik pogodowy.
    Dla czego? Najważniejszym czynnikiem jest duża bezwładność podłogówki. Niedawno przewalał się temat gdzie bezwładność wynosiła coś około 4h.
    Jak dla Mnie ogrzewanie podłogowe musi działać cały czas. Tybox nie jest wstanie zapewnić takiego komfortu.
  • Poziom 9  
    Podłogówka chodzi caly czas. Tybox jest ustawiony na 22 i podpięty do pieca (tak jak CAR). Chodzi mi o ustawienia P9 oraz temperatury dla jednego grzejnika i do tego krzywej jak najlepiej się da.
    Teraz mam (grzejnik : offset -15 (temp 33 na wyświetlaczu)
    P9->P93 -> offset -05