Uziemienie z rur. Jak przerobić tę instalację na bezpieczną?

08 Lut 2015 02:31 8871 54
  • #31 08 Lut 2015 02:31
    elpapiotr
    Specjalista elektryk

    Bronek22 napisał:
    Łukasz-O napisał:
    Wielka płyta. Aluminiowa szósteczka na WLZ-cie:

    Uziemienie z rur. Jak przerobić tę instalację na bezpieczną? Skąd ja to znam ? Dobrze się przekłada fazy, jak która wysiądzie.
    Bardzo praktyczne rozwiązanie, nie to co te nowoczesne.
    Ps.Zdzisia nie uszkodzisz - bardzo go lubię.

    Listwa WLZ ma źle podłączone przewody główne. Powinny przechodzić pod obiema śrubami, przelotowo.

  • Szkolenia SEP
  • #32 08 Lut 2015 10:28
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka

    elpapiotr napisał:
    Listwa WLZ ma źle podłączone przewody główne. Powinny przechodzić pod obiema śrubami, przelotowo.

    No ma, i co z tego?
    Przykład miał przedstawiać WLZ w bloku, bez przewodu PEN, a nie wzorowo wykonaną instalacja roku :D

    Tu masz jeszcze gorsze, bo przecięty:
    Uziemienie z rur. Jak przerobić tę instalację na bezpieczną?

    A tu zawinięty:
    Uziemienie z rur. Jak przerobić tę instalację na bezpieczną?

    Ile pięter tyle rozwiązań :lol:

  • #33 08 Lut 2015 10:36
    elpapiotr
    Specjalista elektryk

    Aaa, bez przewodu PEN (?)

    Proszę bardzo -

    Uziemienie z rur. Jak przerobić tę instalację na bezpieczną?

    PEN jak nie było, tak nie ma.
    Trza wyłączyć pół Polski w takim razie. Energetyka zbankrutuje bez płatników na kWh.

  • Szkolenia SEP
  • #35 08 Lut 2015 13:46
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika

    elpapiotr napisał:
    Trza wyłączyć pół Polski w takim razie

    Nie potrzeba, należy wzorem innych krajów Unii wprowadzić przepisy zobowiązujące adm i wspólnoty do przebudowy zasilań w blokach. Wyznaczyć kilu letnie terminy realizacji i obłożyć karami za brak realizacji. Zaraz koledzy napiszą że to fantazja, a ja myślę że nie.

  • #36 08 Lut 2015 16:44
    marek-1983
    Poziom 16  

    Krzysztof Reszka napisał:
    elpapiotr napisał:
    Trza wyłączyć pół Polski w takim razie

    Nie potrzeba należy wzorem innych krajów unii wprowadzić przepisy zobowiązujące adm i wspólnoty do przebudowy zasilań w blokach . Wyznaczyć kilu letnie terminy realizacji i obłożyć karami za brak realizacji . Zaraz koledzy napiszą że to fantazja , a ja myślę że nie.

    Już są tylko doczytaj :) I to już parę ładnych lat tylko nie ma na to kasy i to się robi przy okazji remontu klatki ot to.

  • #37 08 Lut 2015 17:06
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika

    marek-1983 napisał:
    Już są tylko doczytaj

    Kolega myli obligatoryjność przebudowy starych instalacji zagranicą z dobrowolnością wymogu remontu tej instalacji w Polsce. A to wielka różnica, po 90 roku w nowych landach BRD wprowadza obowiązek wymiany instalacji zasilających został on obarczony wysokimi karami. Termin nieodwołalny 2003r i dało się dało. Wprowadź to kolego u nas phi.. życzę powodzenia.

  • #38 08 Lut 2015 18:55
    kasprzyk
    Specjalista elektryk

    Niestety nic się nie robi przy "okazji" remontów, nawet jeżeli są już odłożone pieniądze. Musi to być przebłysk geniuszu któregoś z rządzących/ administrujących budynek, który może i tak spotkać się z chłodnym przyjęciem całej reszty - bo po co...
    Taki konkretny nakaz zmieniłby postać rzeczy i pewnie pieniądze by się znalazły, ale kto to wprowadzi ?

  • #39 09 Lut 2015 00:58
    1044571
    Użytkownik usunął konto  
  • #40 09 Lut 2015 01:04
    retrofood
    Moderator

    Przypominam, że przed napisaniem postu, należy zerknąć na tytuł tematu wiodącego.
    Może rozwiniecie swoją wiedzę w konkretach, a nie w laniu cieczy?

  • #41 09 Lut 2015 10:23
    1044571
    Użytkownik usunął konto  
  • #42 09 Lut 2015 11:02
    elpapiotr
    Specjalista elektryk

    Kiedy wreszcie kolega Bronek zrozumie, że instalację wewnętrzną 3- i/lub 5-żyłową zrobić można, a następnie podłączyć ją do starej, nieprzepisowej i obecnie nie skalsyfikowanej.
    Aż tak za wysoka poprzeczka dla kolegi, czy co ?

  • #43 09 Lut 2015 16:47
    Jerzy Cieślański
    Poziom 19  

    Proszę o skomentowanie Specjalistów, nie zdawkowo ale zdanie po zdaniu, aby pytający; Pan lobo rom, zrozumiał coś więcej niż to że mają panowie, artykułowane żargonem elektryków, rożne poglądy na temat pytania głównego wątku.
    JESTEM W PEŁNI ZGODNY CO DO TEGO , ŻE PRACE WRAZ Z POMIARAMI POWINIEN WYKONAĆ UPRAWNIONY ELEKTRYK!
    Wypadało by jednak jakoś przystępniej przekonać do tego Pana pytającego.
    Uziemienie z rur. Jak przerobić tę instalację na bezpieczną?
    Teoretyzując na podstawie widoku skrzynki w pionie instalacyjnym bloku z "wielkiej płyty";( jestem stolarzem).
    Pkt.1
    O ile mnie oczy nie mylą to w pokazanym pionie znajduje się (zaznaczyłem na rysunku żółtymi liniami i strzałką) pionowa taśma uziomu o przekroju co najmniej 30x5mm=150m²Fe. Na zdjęciu -nieco podrdzewiała (z uszkodzoną częściowo powłoką Zn lub z zaciekami z zaprawy i z rdzy stalowej z innych elementów znajdujących się w szybie pionu instalacyjnego na skutek wieloletniego działania zaprawy murarskiej. Innymi słowy to chyba od niej a nie od rur wykonane powinno być połączenie bolca PE w instalacji domowej? I co w tym temacie, zdaniem Panów, miałby do powiedzenia Pan odpowiadający za stan i konserwacje widocznej na zdjęciu instalacji?

    Pkt.2.
    W takim wypadku wykwalifikowany elektryk mógłby po sprawdzeniu rodzaju sieci, na wejściu do bloku, sprawdzeniu pomiarami stanu wspomnianej "szyny-taśmy Fe-Zn", pociągnąć od owej bednarki do mieszkania przewód PE (miedziany) o przekroju równoważnym zastanemu przewodowi fazowemu. Najlepiej jednak wykonać od razu w miedzi, od widocznych na zdjęciu bezpieczników (żyła PE od bednarki FeZn) do mieszkania PE+N+L, czyli 3x6mm² Cu dla przydziałowego 6kW?

    Pkt.3
    O ile oczytałem się jako stolarz, to jeśli się nie grzebie w instalacji starej jak tutaj omawiana to do jakiegoś terminu, nie ma wymogu prawnego aby ją unowocześnić.
    Ale jeśli się cokolwiek modyfikuje na przykład wykonując w mieszkaniu TN-S to jest obowiązek prawny wykonać to zgodnie z obowiązującymi przepisami. Innymi słowy do mieszkania na początek domowego układu TN-S elektryk z uprawnieniami musi doprowadzić albo 10mm²(Cu)=PEN + 6mm²(Cu)=L albo 3x6mm² (Cu)=PE+N+L od miejsca w którym np. przyłącze, zapewnia wymóg PEN=10mm²(Cu). Bo elektryk z uprawnieniami odpowiada prawnie za bezpieczeństwo wykonanej przez siebie instalacji i jej zgodność z aktualnie obowiązującymi przepisami?

    Natomiast, tak rozumiem, Pan lobo rom może sobie jak zechce (w znaczeniu że jest to wykonalne fizycznie) we własnym zakresie (co odradzam) zmodernizować w mieszkaniu instalację do obowiązujących wymogów technicznych, pamiętając jednak, że nie będzie ona spełniała wymogów bezpieczeństwa przeciw-porażeniowego bez wykonania robót wspomnianych w pkt.3, przez uprawnionego elektryka który sprawdza poprawność wykonania instalacji elektrycznej odpowiednimi pomiarami?

    Ps. Dla Pana lobo rom; książka warta do przeczytania aby uzmysłowić sobie złożoność zagadnień instalacji elektrycznych i zlecić robotę fachowcowi. A potem sprawdzić co spieprzył i uzyskać odszkodowanie.
    link do; książka Henryk Markiewicz -Instalacje elektryczne, Wydawca: WNT -2012r, ISBN:9788363623449

    link; Brunon Lejdy -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, WNT

    Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -przepisy

  • #44 09 Lut 2015 16:51
    elpapiotr
    Specjalista elektryk

    Moim zdaniem nie ma tam żadnej taśmy FeZn, ale potwierdzić może tylko kolega Łukasz-O

  • #46 09 Lut 2015 19:44
    1044571
    Użytkownik usunął konto  
  • #49 09 Lut 2015 20:57
    elpapiotr
    Specjalista elektryk

    Bronek22 napisał:
    A jak odróżnić "zero" od N ?
    Bardzo łatwo. Tam, gdzie jest "zero", nie ma PE i odwrotnie.
    PS. Co to jest "zero robocze" ?

  • #50 09 Lut 2015 21:13
    slawekx
    Poziom 28  

    lobo rom napisał:
    Witam.

    Są dwa przewody L i N, uziemienie z rury wodnej pion.


    Jaki to rodzaj sieci zasilającej ? Z użytych oznaczeń wynika jakby był to przewód L -
    fazowy, N- neutralny i uziemienie podłączone do rury.

  • #52 09 Lut 2015 21:32
    slawekx
    Poziom 28  

    Ale przedtem było tak :

    zdzisiek1979 napisał:
    Instalacje wewnętrzną wykonujesz w układzie sieci TN-S. Trzeba wykonać nowy WLZ z żyłą PE. Elektryk da se radę.

  • #53 09 Lut 2015 21:46
    zdzisiek1979
    Poziom 37  

    A jak byś chciał wykonać nową instalację?
    Znów podpinać do rury :D
    Jeśli byśmy mówili o TT to wewnętrzną wykonujesz i tak w TN-S tyle że żyłę PE uziemiasz.

  • #55 10 Lut 2015 09:30
    1044571
    Użytkownik usunął konto