Uziemienie z rur. Jak przerobić tę instalację na bezpieczną?

07 Lut 2015 16:44 8871 54
  • #1 07 Lut 2015 16:44
    2557191
    Użytkownik usunął konto  
  • Szkolenia SEP
  • #2 07 Lut 2015 17:03
    KStanek
    Poziom 22  

    Wyłącznik różnicowo-prądowy podłącza się między przewody L i N. Musisz to wykonać w skrzynce bezpieczników zaraz za przyjściem tych przewodów z rozdzielni blokowej lub połączenia odbiorczego lokalu.

    Uziemienie w Twoim przypadku najlepiej chyba by było połączyć do odgromnika.

    Moderowany przez retrofood:

    Ostrzeżenie za niebezpieczne porady. Czasem jest lepiej się nie odzywać. Pkt 3.1.11 regulaminu.

    0
  • Szkolenia SEP
  • #3 07 Lut 2015 19:32
    zdzisiek1979
    Poziom 37  

    Instalacje wewnętrzną wykonujesz w układzie sieci TN-S. Trzeba wykonać nowy WLZ z żyłą PE. Elektryk da se radę.

    -1
  • #4 07 Lut 2015 19:48
    slawekx
    Poziom 28  

    Skąd wiesz że masz L i N ?

    -2
  • #5 07 Lut 2015 20:30
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika

    lobo rom napisał:
    Jak mogę ją przerobić na bezpieczną?

    Kolega nie może jej przerobić ponieważ wymianą instalacji mogą się zajmować tylko wykwalifikowani elektrycy. Daj to wykonać elektrykowi, zaoszczędzisz sobie na nerwówce i finansach, a co najważniejsze będzie bezpiecznie. Ja nie raz na tym forum polecam, żeby wezwać elektryka- on koledze powie jak to ma wyglądać (można wtedy na forum jego pomysły skonfrontować), on powie jakie materiały kupić. Kolega może sam wykonać wykucia, przekucia (roboty ręczne). A elektryk to wszystko połączy i pomierzy, da koledze protokół i będzie dobrze.

    -1
  • #6 07 Lut 2015 20:42
    2557191
    Użytkownik usunął konto  
  • #7 07 Lut 2015 20:46
    elpapiotr
    Specjalista elektryk

    lobo rom napisał:
    @slawekx a co innego moze tam.byc

    Może być przewód fazowy i przewód zerowy.

    -2
  • #8 07 Lut 2015 20:53
    pol102
    VIP Zasłużony dla elektroda

    Jeśli faktycznie są 2 żyły, to można przewidywać bezklasowe TN. Żeby uniknąć następnych pytań: TN-C jest wtedy gdy przewód ochronno-neutralny, tzw. PEN musi spełniać obecnie pewne założenia. Jednym z tych założeń jest przekrój. W przypadku poniżej 10mm^2 w miedzi i jeden przekrój więcej w aluminium możemy mówić tylko o żyle "zerowej". Czegoś takiego rozdzielić nie można. Nie mogą dokonać rozdziału PEN (bo go nie ma), nie można wprowadzić bezpiecznie do mieszkania systemu TN-C-S. Nie można użyć wyłącznika różnicowo-prądowego. Za tym przemawia też fakt, iż pozostała reszta instalacji w mieszkaniu nie posiada żyły PE.

    Tak w telegraficznym skrócie, po raz 12435231231 na elektrodzie.

    2
  • #9 07 Lut 2015 21:10
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika

    pol102 napisał:
    Czegoś takiego rozdzielić nie można. Nie mogą dokonać rozdziału PEN (bo go nie ma), nie można wprowadzić bezpiecznie do mieszkania systemu TN-C-S. Nie można użyć wyłącznika różnicowo-prądowego. Za tym przemawia też fakt, iż pozostała reszta instalacji w mieszkaniu nie posiada żyły PE.

    No to się kolega "naraził" moderatorowi , niedawno był temat na "matołku "
    Cytat Kkas
    z którego można wyciągnąć wniosek, że jeśli nie ma PEN'a, bo instalacja ma już swoje lata a żyła nie ma odpowiedniego przekroju więc PEN'em jej nazwać nie można, ale jest ona przewodem zerowym to wykonanie nowej instalacji według dzisiejszych standardów nie jest możliwe?
    Jest to oczywisty absurd, bo gdyby była to prawda to żadna wymiana instalacji bez wymiany w.l.z nie była by możliwa według obecnie stosowanych wymogów, gdyż według tego zdania tylko PEN pozwala na powstanie żyły PE i N w nowych instalacjach. Koniec cytatu.

    Ja podzielam ten pogląd ponieważ istnieje co jeszcze pośrodku to okres przejściowy wielokrotnie na tym forum poruszany. Należy tylko do tego problemu mądrze i fachowo podejść a " nie bo nie" to co nikt nie może przerobić sobie instalacji bo przewód zasilający idący z szachtu jest 6 lub 4 mm2 al .

    0
  • #10 07 Lut 2015 21:54
    pol102
    VIP Zasłużony dla elektroda

    A co z sąsiadami, którzy również wiszą z "uziemieniem" na rurach? Najlepiej wszystkich wystrzelmy w kosmos.

    Dodano po 38 [sekundy]:

    Radzę czytać o co tak naprawdę chodzi.

    Dodano po 16 [minuty]:

    I ostatnia rzecz, kto, co chce zrobić? Ja cały czas widzę temat w dziale:
    Elektryka Instalacje i Sieci -> Elektryka Początkujący

    -1
  • #11 07 Lut 2015 21:56
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika

    pol102 napisał:
    z "uziemieniem" na rurach?

    Krzysztof Reszka napisał:
    ależy tylko do tego problemu mądrze i fachowo podejść

    Tu jest sedno sprawy o rurkach z gazu czy wody jako uziemienie lepiej nie mówmy bo to nie murator .

    0
  • #12 07 Lut 2015 22:11
    1044571
    Użytkownik usunął konto  
  • #13 07 Lut 2015 22:16
    elpapiotr
    Specjalista elektryk

    Wcale nie musi !
    Znam bloki, w których nie ma PEN, a protokoły pozytywne.
    Kolega się nauczy o stanie zastanym, wówczas zabierze głos.

    0
  • #14 07 Lut 2015 22:29
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka

    Wielka płyta. Aluminiowa szósteczka na WLZ-cie:
    Uziemienie z rur. Jak przerobić tę instalację na bezpieczną?

    Kamienica z lat 50-tych
    Miedziana czwórka (fazy) i miedziana szóstka (zero)
    Uziemienie z rur. Jak przerobić tę instalację na bezpieczną? Uziemienie z rur. Jak przerobić tę instalację na bezpieczną?

    0
  • #15 07 Lut 2015 22:34
    pol102
    VIP Zasłużony dla elektroda

    Bronek22 napisał:
    Bo inaczej protokół na cały blok będzie negatywny.

    Dlaczego negatywny?

    Dlaczego odeszliśmy od sedna sprawy? Dlaczego dyskutujemy o tym w dziale dla początkujących, mimo że wiemy, iż to głęboka woda?

    -1
  • #16 07 Lut 2015 23:26
    1044571
    Użytkownik usunął konto  
  • #17 07 Lut 2015 23:30
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka

    Pytanie wprawdzie nie do mnie. Nie widzę przeciwwskazań aby wykonać nową instalacje w lokalu z wyodrębnionym N i PE - rękoma elektryka oczywiście.

    0
  • #18 07 Lut 2015 23:31
    elpapiotr
    Specjalista elektryk

    Może - podłącza się ze swoją nową instalacją do starej, istniejącej zasilającej i to wszystko.
    Elektrycy takie rzeczy umieją.

    -1
  • #19 07 Lut 2015 23:43
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika

    elpapiotr napisał:
    Może - podłącza się ze swoją nową instalacją do starej, istniejącej i to wszystko

    Ale kolega Bronek dał wybór TN-C-S lub TN-S.
    Bronku i kolego Piotrze w okresie przejściowym TN-S nie może.

    0
  • #20 07 Lut 2015 23:43
    1044571
    Użytkownik usunął konto  
  • #21 07 Lut 2015 23:49
    elpapiotr
    Specjalista elektryk

    A nie wystarczy, by użytkować urządzenia odbiorcze ?
    Cudów potrzeba ?

    Aaa, wiem.
    Elektryka potrzeba :)

    0
  • #22 07 Lut 2015 23:50
    pol102
    VIP Zasłużony dla elektroda

    Krzysztof Reszka napisał:
    Ale kolega Bronek dał wybór TN-C-S lub TN-S

    TN-S? Jesteś pewien? Wpajano mi twardo przez 3,5 roku na uczelni, że o TN-S można mówić, gdy te 5 żył jest od trafo do ostatniego gniazdka. Głupie, prawda?

    0
  • #23 08 Lut 2015 00:14
    1044571
    Użytkownik usunął konto  
  • #24 08 Lut 2015 00:14
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka

    Widzę, że zaczęło się szastanie układami sieciowymi. Zupełnie bezsensu. Układy sieciowe zostawcie w ZK.
    Czy potrzeba napisać referat jak wykonać nową instalacje elektryczną w lokalu mieszkalnym zasilanym z dwóch żył? Problem chyba jest tak skomplikowany, że aż przerasta.

    1
  • #25 08 Lut 2015 00:33
    pol102
    VIP Zasłużony dla elektroda

    @Łukasz-O, nie to, że przerasta tylko po pierwsze jesteśmy w dziale dla laików, po drugie każde niedomówienie jest niebezpiecznie łatwe do interpretacji.

    Wobec złożoności problemu, proponuję jedyną słuszną odpowiedź: bez oględzin instalacji oraz ewentualnych pomiarów wykonanych przez uprawnionego elektryka nie możemy nic doradzić. Nie posiadamy szklanych kul, a ta błaha sprawa nie jest błaha.

    0
  • #26 08 Lut 2015 00:56
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka

    Obojętnie w jakim dziale jesteśmy, nie sądziłem, że wykonanie nowej instalacji zasilanej starą, będzie aż takim wielkim problemem.
    Oczywiście masz racje, należy zaprosić elektryka, który zajmie się fachowo dalszym ciągiem.
    Temat chyba wyczerpany.

    0
  • #27 08 Lut 2015 01:10
    1044571
    Użytkownik usunął konto  
  • #29 08 Lut 2015 01:23
    1044571
    Użytkownik usunął konto  
  • #30 08 Lut 2015 01:36
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka

    Bronek22 napisał:
    Łukasz-O napisał:
    Wielka płyta. Aluminiowa szósteczka na WLZ-cie:

    Uziemienie z rur. Jak przerobić tę instalację na bezpieczną? Skąd ja to znam ? Dobrze się przekłada fazy, jak która wysiądzie.
    Bardzo praktyczne rozwiązanie, nie to co te nowoczesne.
    Ps.Zdzisia nie uszkodzisz - bardzo go lubię.

    Bronku, nikt faz nie przekłada. Takich listew na pionie jest co najmniej 10. Nie wiem co masz na myśli pisząc "nowoczesne".

    Zdzisia też lubię ale pstryk w nosa się należy :D

    0