termet minimax gco-dp 13-10-13 błąd e1

keraz123 07 Feb 2015 22:44 3333 6
  • #1
    keraz123
    Level 7  
    Witam!
    Błąd E1 był opisywany już wiele razy ale to co przeczytałem nie pomoglo a i sytuacja jest inna niż we wcześniejszych postach.
    Kocioł jak w temacie ma co jakiś czas problem polegający na tym że po zapaleniu płomienia-który jest ładny i równy gaśnie-błąd E1. Czas od zapalenia płomienia do zgaśnięcia waha się od kilku nawet do 10-15s. Oczywiście po 3 nieudanych próbach następuje blokada i błąd E6. Niestety nie ma jakiejś sensownej reguły pojawienia się tego błędu.Czasami wystarczy jeden reset błędu, a czasami nawet i pół dnia nie grzeje. Elektroda jonizacyjna czystą a nawet była probowana nowa-efekt ten sam. Ciśnienie gazu było mierzone i jest dobre. Nie ma znaczenia czy grzeje CWU czy CO.
    Jedyne co subiektywnie mogę zauważyć to że na wyższej temperaturze CO błąd występuje jakby rzadziej (>50 stopni) przy niższej 40 kilka stopni mam wrażenie że błąd występuje częściej trudniej jest przełamać passę E1-E6. Proszę o pomoc
  • #2
    zybie
    Level 30  
    Ustaw elektrodę jonizacyjną 6 milimetrów nad palnikiem
  • #3
    keraz123
    Level 7  
    Poprawiłem elektrode bo po czyszczniu dałem ja trochę niżej (czyszczenie miało miejsce już po wystąpienia problemów) -teraz jest poprawnie 6mm - zobaczymy.
    Jeśli chodzi o start problemów to mogę jeszcze dodać, że pojawiły się one bodaj od dnia wymiany licznika gazowego na nowy-choć może to tylko przypadek
  • #4
    keraz123
    Level 7  
    Niestety rada nie poskutkowała.
  • #5
    keraz123
    Level 7  
    dodatkowo moge napisać, że jeśli chodzi o pory dnia to rano piec ma b.duży problem aby zaskoczyć na stałe - zdarza się że nie grzeje od rana do 13-16 by wieczorem wrócić do w miarę stabilnej pracy - tak jest właśnie dzisiaj
  • #6
    mirrzo

    Moderator on vacation ...
    Podłącz manometr i odczytaj ciśnienie gazu na dojściu. Potem w czasie pracy. Sprawdź też, czy nie pojawia się napięcie na bolcu w gniazdku.
  • #7
    keraz123
    Level 7  
    Rozwiązaniem okazało sie wysłanie płyty do producenta i jej przegląd