serwis-tech 08 Lut 2015 00:32 609 2
  • #1 08 Lut 2015 00:32
    serwis-tech
    Poziom 2  

    Witam,
    mam problem z zaworem przełączającym VZC 162 firmy ESBE ,
    problem polega na tym , że nie działa tak jak powinien ,
    po podłączeniu napięcia pod piny 2 i 3 zawór przełącza z pozycji B na pozycje A i z powrotem wraca na pozycję B ,
    Zawór jest zamontowany w piecu gazowym i ma za zadanie przełączać pomiędzy
    cw a co , może żle podłączyłem kable w sumie zgodnie z instrukcją załączoną do zaworu. Proszę o pomoc.

    0 2
  • #2 08 Lut 2015 09:21
    remonty.chojnice
    Poziom 10  

    Jeśli dobrze rozumie to
    PIN 2 (N) przewód neutralny
    PIN 3 (L) przewód zasilania stałego
    PIN 6 (Y) sygnał sterujący

    Podłączając tylko PIN 2 i 3 zawór prawdopodobnie wykona operacje zapobiegającą zakleszczaniu się, którą będzie wykonywał co 7 dni jeśli zawór nie będzie przełączany.

    0
  • #3 08 Lut 2015 16:55
    serwis-tech
    Poziom 2  

    Witam,
    no tak
    pin 2 - N
    pin 3 - L
    pin 6 - Y
    na początku podłączyłem w ten sposób , że pin 3 i pin 6 złączyłem razem
    i niby działało ale na drugi dzień gość dzwoni , że coś nie chalo , więc
    przerobiłem to w ten sposób , że pod pin 2 i 3 podłączyłem osobno zasilanie
    , a pod pin 6 sygnał czyli 230V , ale nie działa poprawnie.
    Tam jest tak , że w piecu był zawór przełączający jeszcze starego typu i po włączeniu trybu grzania c.o. pojawiało się zasilanie i przełączało zawór.
    Teraz zastanawiam się jak mam podłączone osobne zasilanie 230V pod pin 2 i 3
    to czy nie powinienem podłączyć sygnału 230V pod pin 6 a neutralny z tego żrodła
    połączyć z neutralnym zasilający zawór czyli pod pin 2