Danfoss VLT2000 - Oprogramowanie do komunikacji z PC

Ziaja 08 Lut 2015 14:48 819 0
  • Pomocny post
    #1
    Ziaja
    Poziom 13  
    W związku z koniecznością uruchomienia falowników Danfoss VLT2015 nie wyposażonych w panel operatorski zostałem zmuszony do rozpracowania tematu komunikacji starych falowników Danfossa z komputerem PC.
    Napotkane problemy po kolei to:
    - Program VLTDialog 3 i nowsze nie obsługują już starych falowników z RS232.
    - Program VLTDialog 2 nie występuje w sieci.
    - Dzięki uprzejmości serwisu Danfoss w Polsce uzyskałem nieodpłatnie program VLTDialog2
    - Program VLTDialog 2 nie pracuje na szybszych komputerach (Runtime error 200)
    - Po spatchowaniu problemu z RT200 pod systemami nowszymi niż W98 brak komunikacji z portem COM (systemy od XP w górę blokują programom dosowym bezpośredni dostęp do UART)
    - Na nowszych komputerach nawet uruchomienie z systemowej dyskietki w czystym DOSie nie pozwala na komunikacje bo nowe płyty główne mają COM zrealizowany jakoś inaczej od strony sprzętowej, a na laptopach port COM nie występuje.

    Po długich bojach jednak udało się nawiązać komunikację z falownikiem, nawet przez konwerter USB-COM uruchamiając VLTDialog2 w odpowiednio skonfigurowanym emulatorze DOSa Dos-Box.
    W załączeniu pełny pakiet pozwalający na komunikację z takimi falownikami - należy rozpakować plik ZIP i postępować zgodnie z readme.txt.