Rpi + Ekspander MCP23017 + ośmiokanałowy moduł przekaźników RM10 5V

kazzuja 14 Lut 2015 11:26 5274 1
REKLAMA
  • #1 14437447
    kazzuja
    Poziom 8  
    Witam ,

    Mam pytanie w jaki sposób bezpiecznie podłączyć ośmiokanałowy moduł przekaźników RM10 5V z izolacją optoelektroniczną 10A/125VAC do MCP23017- ekspander wyprowadzeń I2C 16-kanałowy 3,3V.

    Rpi + Ekspander MCP23017 + ośmiokanałowy moduł przekaźników RM10 5V

    Chodzi o to jak wykonać konwersję syngału z 3,3V ekspandera na 5V odbierane przez przekaźnik i zabezpieczyć dodatkowo malinę przed skutkami przepięć ?
    1 ekspander ma docelowo obsługiwać 2 przekaźniki po 8 gniazd.

    Czy będzie można sterować jakoś 4 grzejnikami panelowymi olejowymi 1000Wat jednocześnie przez ten przekaźnik ? Jeśli przekaźnik ma tylko 10A czyli teoretycznie pozwala na obsługę 230V * 10A = 2300Wat ? Czy po prostu rozbić to na 4 podwójne przekaźniki 4 x 10 A = 40A czyli 9600 W ? Oczywiście wiem że maksymalnie na obwód mam 16 A a maksymalna moc to 12kW (dom jednorodzinny).



    Dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 14439884
    BlueDraco
    Specjalista - Mikrokontrolery
    Wyjście ekspandera nie jest połączone z przekaźnikiem - służy ono do zasilania diody LED transoptora, więc żadnych przepięć ani innych niebezpieczeństw tam być nie może. Moduł przekaźników musisz zasilić z 5V, połącz masy modułu przekaźników i ekspandera i powinno działać - wyjścia ekspandera mogą sterować wejściami modułu przekaźników. Aktywnym poziomem jest pozom niski.

    Każdy grzejnik steruj z oddzielnego przekaźnika.