piec CO Beretta Idra 20 - gaśnie płomień i spada ciśnienie wody

15 Feb 2015 21:38 1749 6
  • Level 10  
    Witam! Piec ma ok 16 lat. Mam problem z gasnacym płomieniem palnika. Gdy włącza się podgrzewanie wody użytkowej po pewnym czasie nagle słychać stuk zaworu i gasnie płomień. Ciśmienie wody spada po ok. 2 dniach spada do ok.0,3 bara po uzupełnieniu i tak co 1 lub 2 dni. Czy ktoś ma pomysł co to takiego? oczywiście wiem , ze jeden objaw nie musi byc związany z drugim.
  • Heating systems specialist
    Spadek ciśnienia może oznaczać problem z wymiennikiem ale nie zawsze. Może być odpowietrznik albo kilka innych drobiazgów. Co do gaszenia to przyczyn może być kilka np zakamieniony wymiennik wtórny, problemy z kominem, zanieczyszczenie.

    Zacznij od przeglądu w autoryzowanym serwisie
  • Level 10  
    A jakiś inny pomysł? Bo ten to miałem zanim napisałem.... Chodziło mi raczej na co powinienem zwrócić uwagę .

  • Moderator on vacation ...
    bach wrote:
    ... na co powinienem zwrócić uwagę .

    Na coroczne przeglądy kotła.
    Ile razy przez te 16 lat był konserwowany przez uprawnionego specjalistę ?
  • Level 10  
    mirrzo wrote:
    bach wrote:
    ... na co powinienem zwrócić uwagę .

    Na coroczne przeglądy kotła.
    Ile razy przez te 16 lat był konserwowany przez uprawnionego specjalistę ?


    14 razy to chyba nie tak źle? Ale nadal nie wiem na co zwrócić uwagę podczas wizyty specjalisty? Kiedyś zapłaciłem 300 PLN za odkurzenie kotła moim odkurzaczem.... Dlatego straciłem bezgraniczne zaufanie do uprawnionych specjalistów.

  • Moderator on vacation ...
    bach wrote:
    Ciśmienie wody spada po ok. 2 dniach spada do ok.0,3 bara po uzupełnieniu i tak co 1 lub 2 dni.

    Sprawdź instalację. Taki wyciek trudno jest zlokalizować. Naczynie przeponowe sprawne?
  • Level 10  
    Witam! odkamieniłem wymiennik i pomogło .