[Rozwiązano] Junkers nowy nie zawsze odpala jak jest otwarte okno

bj231 16 Lut 2015 01:40 1164 8
  • #1 16 Lut 2015 01:40
    bj231
    Poziom 10  

    Witam

    Mam pytanie a mianowicie dlaczego mój Junkers nie zawsze odpala w łazience jak jest otwarte okno np. w pokoju. zamknę okno zapala od razu bez problemu

    Nie zawsze ale bardzo często

    0 8
  • #2 16 Lut 2015 05:00
    arewin
    Poziom 21  

    Witam, podaj typ pieca przynajmniej, czy ma otwartą czy zamkniętą komorę spalania.

    0
  • #3 16 Lut 2015 06:20
    bj231
    Poziom 10  

    Junkers WRDP 11-2B

    0
  • #4 16 Lut 2015 08:08
    arewin
    Poziom 21  

    Na początek bym sprawdził ciąg kominowy spalin, oraz dopływ powietrza.

    0
  • #5 16 Lut 2015 10:24
    bj231
    Poziom 10  

    Chciałem dopowiedzieć że mieszkam w bloku 11 piętrowym na piętrze siódmym

    sprawdzałem, gdy było otwarte okno w pokoju płomieniem zapalniczki ciąg kominowy bardzo dobry, kratka wentylacyjna także bardzo dobry aż może za dobry, Junkers nie odpala, zamknąłem okno ciąg do komina dobry, ale kratki wentylacyjnej słaby i Junkers odpala bez zarzutu.

    Z góry dziękuję za podpowiedź co może być przyczyną tego zjawiska . Czyżby ten silny ciąg do komina powoduje że gaz który powinien pozostać przy iskrowniku jest porywany i dlatego nie odpala.

    0
  • Pomocny post
    #6 16 Lut 2015 13:07
    valdimazur
    Poziom 14  

    Faktycznie może być za duży ciąg powietrza i gaz od razu wylatuje do komina przy pilocie zapalającym. Podegnij minimalnie sprężynkę pilota do góry o ok 1 mm. To ta sprężynka w którą uderza iskra . Gaz " mija" się z iskrą i nie ma zapłonu. Zrób eksperyment przy otwartym oknie ale na chwileczkę zdejmij rurę spalinową podczas próby zapłonu.

    1
  • #7 16 Lut 2015 18:43
    1131673
    Użytkownik usunął konto  
  • #8 16 Lut 2015 19:27
    bj231
    Poziom 10  

    valdimazur - Wielkie dzięki wystarczyło troszeczkę przesunąć sprężynkę i wszystko działa w najlepszym porządku

    Takie proste a tyle czasu się męczyłem



    Pozdrawiam bj231

    0
  • #9 19 Lut 2018 06:17
    bj231
    Poziom 10  

    Pomógł Waldimazur-Faktycznie może być za duży ciąg powietrza i gaz od razu wylatuje do komina przy pilocie zapalającym. Podegnij minimalnie sprężynkę pilota do góry o ok 1 mm. To ta sprężynka w którą uderza iskra . Gaz " mija" się z iskrą i nie ma zapłonu. Zrób eksperyment przy otwartym oknie ale na chwileczkę zdejmij rurę spalinową podczas próby zapłonu.

    Pozdrawiam bj231