Danfoss 3522 - Motor Trip brak reakcji na klawisze...

BeneVaco 16 Feb 2015 21:54 1008 6
  • #1
    BeneVaco
    Level 18  
    Posiadam falownik Danfoss 3522 18kW falownik sygnalizuje alarm (motor trip) z tego co wyczytałem w dtrce jest to błąd od termika który nie jest wpięty.

    Wpinałem w zaciski 50 i 16 rezystor 2,2k niestety to nic nie dało

    Wiem że można wyłączyć sprawdzanie temperatury silnika ale klawisze nie reagują

    Czy jest jakaś możliwość resetu falownika do ustawień fabrycznych ? Przed wyrzuceniem alarmu klawisze normalnie funkcjonowały wykluczam usterkę panela lcd
  • #2
    luk9753
    Level 24  
    Odłącz zasilanie i trzymasz 3 klawisze i wpinasz zasilanie. dipslay/status/ , menu i ok
  • #4
    elpronet
    Level 18  
    Witam,

    Według DTR zacisk 16 i 33.

    These are the digital input terminals. The input must be 0 to
    24 V, Ri = 2 kohm. < 5V = logical “0”, > 10 V = logical “1”.
    See parameters 400 through 406.

    czyli:

    Są to cyfrowe zaciski wejściowe.Wejście musi być od 0 do
    24 V, Ri = 2 kohm. <5 V = wartość logiczną "0",> 10 V = wartość logiczną "1".
    Zobacz parametry 400 poprzez 406.

    Według mnie powinno być tam podane 10V bez rezystora.

    Pozdrawiam
  • #5
    BeneVaco
    Level 18  
    Falownik ma jeszcze jeden problem po pozostawieniu go na noc bez napięcia rano trzeba trochę odczekać żeby się włączył. Tak jak by ładował się powoli jakiś kondensator i falownik próbował się włączyć... Prawdopodobnie to wina jakiegoś wyschniętego kondensatora jednak chcę zasięgnąć opinii ludzi znających napędy i przemienniki danfoss
  • #6
    luk9753
    Level 24  
    Mam podobny problem z seria 5000. I też nie wiem gdzie szukać przyczyny.
  • #7
    BeneVaco
    Level 18  
    Zauważyłem że brakuje napięcia 24V na płytę sterująca... napięcie po włączeniu falownika wynosi 8V i z upływem czasu rośnie do 24V. Podając 24V z zewnętrznego zasilacza na wtyczkę zasilania płyty sterującej falownik wstaje bez problemu.

    Zastanawia mnie czy to wina kondensatorów czy może trafo impulsowe ma już zbyt małą wydajność by naładować w tym samym momencie kondensatory i postawić falownik wraz z wentylatorami chłodzącymi.