Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Przeróbka uszkodzonego UPS

Michal_WWL 17 Lut 2015 18:27 5853 6
  • Witam,

    Opiszę przeróbkę UPSa, pozwalającą nawet na działanie po uszkodzeniu.

    Sam UPS ma parametry:
    - Moc 300W
    - Akumulator 12V, zewnętrzny

    Uszkodzeniu uległa ładowarka, gdy przewody do podłączenia akumulatora zetknęły się z obudową. Przetwornica 12V/230V została nienaruszona.

    Sama przetwornica włączona, bez obciążenia pobiera z akumulatora 300mA, po wyłączeniu (włącznikiem na obudowie) około 15mA. Elektronika przetwornicy jest zasilana cały czas z akumulatora, nawet podczas obecności napięcia sieciowego.

    Jako że UPS stracił możliwość ładowania akumulatora, postanowiłem zbudować układ, który pozwala na oszczędzanie (wyłączanie) akumulatora, gdy obecne jest zasilanie 230V. Sam układ przełączania sieć / akumulator pozostał sprawny.

    Układ składa się z 2 przekaźników:
    - samochodowy, cewka 12V, obciążalność styków 40V
    - cewka 230VAC, obciążalność 2x8A

    Przeróbka uszkodzonego UPS

    Zdjęcie przetwornicy przed przeróbką oraz z zamontowanymi (przyklejonymi) przekaźnikami:

    Przeróbka uszkodzonego UPS

    Przeróbka uszkodzonego UPS

    Połączenia zostały wykonane w całości w obudowie urządzenia.
    Napięcie 12V zostało poprowadzone przewodem 2,5mm2, a sieciowe 230V - 0,75mm2.

    Przeróbka uszkodzonego UPS


    Fajne! Ranking DIY
    Potrafisz napisać podobny artykuł? Wyślij do mnie a otrzymasz pendrive 32GB.
  • #2 17 Lut 2015 18:39
    Ture11
    Poziom 35  

    Hmm a jak się przekaźnik odklei to dotknie kablami od cewki 230V do obudowy... Nie najlepszy pomysł.

    Pomijając, że przy sporym obciążeniu UPS przekaźnik 12V może zacząć odłączać zasilanie, choć to chyba mało realne, to czy nie łatwiej było naprawić sekcję ładowania?

    Sam pomysł może i byłby ciekawy dla mnie, tylko że nie za bardzo rozumiem, jak ten UPS działał... Przetwornica? Ups? Przetwornica z ładowaniem...? Nie widziałem nigdy takiego wynalazku :D

    Domyślam się, że Twój pomysł pozwala na odłączenie ups od 230V i podłączenie do akumulatora zwykłego prostownika samochodowego, bez odłączania zasilania 12V od przetwornicy..

  • #3 17 Lut 2015 18:50
    Michal_WWL
    Poziom 23  

    Odpowiadając na komentarz:
    Oba przekaźniki są zaizolowane. Nie jest to pokazane na zdjęciach, aby nie zaciemniać obrazu zmian.
    Obciążenia jakie max może być pobierane z UPSa to około 200W, co daje prawie 20A, sporo, ale zważywszy na częstotliwość używania godzę się z ryzykiem szybszego zużycia przekaźnika.

    Samo urządzenie (gdy było w pełni sprawne) działało jak pełnowartościowy UPS: gdy było obecne napięcie sieciowe, ładowany był akumulator i urządzenia zew. były zasilane z sieci. Gdy napięcie 230V zostało wyłączone, przetwornica zasilana z akumulatora podawała napięcie 230V na podłączone obciążenia.

    Ogólnie całość uzywam do zasilania pieca na ekogroszek oraz solarów do wody.
    Z akumulatorem 55Ah bez problemu wytrzymuję 10godzinne braki prądu (średnio 2 razy do roku).
    Po przerwie w zasilaniu odłączam akumulator i ładuję go zew. prostownikiem.

  • #4 17 Lut 2015 19:34
    Zbych282
    Poziom 13  

    Proponowałbym jednak naprawić UPS, prościej i mniej kłopotów w przyszłości. Powodzenia.

  • #5 16 Mar 2015 05:04
    CommonRail
    Poziom 27  

    Nie ma sensu naprawianie fabrycznej sekcji ladowania, bo i tak nie naladuje akumulatora 55Ah. Jaki to model ups? Pelny sinus?

  • #6 16 Mar 2015 07:55
    Michal_WWL
    Poziom 23  

    UPS to pełny sinus.
    Dlaczego ma nie naładować akumulatora?
    Napięcie ładowania ma troche powyżej 14V. Akumulator pracuje w trybie buforowym, nie cyklicznym. Czas ładowania nie jest kwestią krytyczną?