Monitorowanie podstawowych parametrów pomieszczeń/szaf z powiadamianiem

boras86 17 Lut 2015 21:40 342 1
  • #1 17 Lut 2015 21:40
    boras86
    Poziom 14  

    Witam,
    u jednego z moich klientów zaistniała potrzeba monitorowania np temperatury, wilgotności, otwartych/zamkniętych drzwi czy poziomu "szumu" w pomieszczeniach, szafach serwerowych czy rozdzielnicach elektrycznych.

    To kompleks kilku oddalonych od siebie o kilka metrów budynków. Łącznie jakieś 20 punktów do monitorowania.

    Właściciel firmy, a właściwie jego prawa ręka od spraw technicznych chcieli by móc zawsze przejrzeć jakieś logi zbierane w odstępach czasu oraz być powiadamiani SMS/email o przekroczeniu pewnych progów czy dostępach w dziwnych godzinach.

    Mam w sumie kilka pomysłów na to od mini BMSa, przez arduino/raspbery pi, zabbixa, dedykowany prosty skrypt na linuxie, bramki GSM lub SMS API....a to wszystko na współdzielonej lub wydzielonej sieci.....

    Pytanie czy ktoś ma doświadczenie albo pomysł jak byłoby to najłatwiej i najtaniej wdrożyć i w miare łatwo utrzymywać i modyfikować z czasem ?


    za każdą sugestie będę wdzięczny
    dziękuje

    KB

  • #2 17 Lut 2015 22:38
    freebsd
    Poziom 34  

    Jak klient ma środki to polecam zestaw od APC do monitorowania warunków środowiskowych.
    Można też poszukać modułów od automatyki przemysłowej.

    W tanich instalacjach stosuję od lat:
    1) Oprogramowanie Cacti:
    - Wszystkie dane w jednym miejscu: obciążenie procka, bazy, dysku, ram'u, procesy - oprogramować można wszystko.
    - Powiadamianie e-mail, sms (gnokii).

    2) "Restarter sieciowy LAN RW1NET"
    - Jeżeli zniknie z sieci to nie ma prądu. W serwerowni (lub punkcie dystrybucyjnym) to jest jedyne urządzenie nie podłączone pod UPS. Ewentualnie są dwa: jedno zasilane z UPS, a drugie nie.
    - Posiada termometr, dostępny przez http, czyli można go logować w Cacti.
    - Posiada wejścia TTL: czyli obsłuży informację: otwarte lub zamknięte drzwi.
    - W przypadku softwarowych serwerów w konfiguracji active-passive lub active-active może zdalnie wyłączyć zasilanie serwera, który się zawiesił.
    - Należy go instalować na administracyjnym VLAN'ie - dla bezpieczeństwa.

    3) Alarmy Satel'a (najczęściej Integra128WRL):
    - Zapewniają kontrolę dostępu i jego logowanie.
    - Zapewniają alarm w przypadku zalania (czujki wilgoci).
    - Zapewniają dodatkowy alarm w przypadku dymu, temperatury.

    4) Kamery IP.

    Monitorowania poziomu wilgotności powietrza nie wykonywałem - powinny to zapewnić szafy klimatyzacji.
    Niektóre duże UPS'u mają możliwość kontroli temperatury, co daje jakąś informacje o temperaturze pomieszczenia.
    Monitorowania poziomu "szumu" (czyli dźwięku) nie wykonywałem.