Amica - Podłączenie płyty indukcyjnej pod 230V.

23 Lut 2015 21:20 16725 10
  • Poziom 16  
    Witam Wszystkich.

    Panowie i Panie mam problem, a właściwie pytanie.

    Otóż remontując poddasze wspólnie z żoną postanowiłem że będzie tam kuchnia.

    W grę od samego początku wchodziła płyta indukcyjna + piekarnik w zabudowę.

    Jako że były tam doprowadzone przewody aluminiowe, rzecz jasna postanowiłem je powymieniać.

    Elektryk który robił na nowo instalację był poinformowany że tu i tu będzie piekarnik i indukcja.

    Tak więc wg. jego zdania pozakładał przewody pod 2 gniazdka pod (indukcję i piekarnik) o przekroju 2.5mm kwadrat.

    Do tego zabezpieczenie 16 A w osobnej skrzynce. Przed licznikiem mam zabezpieczenie 32A.

    Teraz moje pytanie czy jeżeli podepnę sobie pod 1 gniazdko piekarnik, a pod drugie indukcję to będzie wszystko grać ?. Dodam że indukcja pobiera max moc 7.2 KW jest przystosowana na 3 lub 1 fazę. U mnie ma pracować na 1 fazie.

    Drugie pytanie - od płyty wychodzi zwykły kabel który należy prawidłowo podłączyć, czy wystarczy podłączyć tam wtyczkę i wpiąć pod gniazdko ? (oczywiście będzie to robił elektryk) ale na kilku zdjęciach widziałem że potrzebne są jakieś zaciski.

    Pozdrawiam
  • Poziom 20  
    Przy przekroju przewodu do płyty 2,5mm i zabezpieczeniu 16A nie wykorzystasz całej mocy płyty. Jeżeli dodatkowo płyta i piekarnik są na tym samym zabezpieczeniu to wogóle krucho.
    Większość płyt ma możliwość ograniczenia mocy całkowitej co radzę w tym przypadku zrobić.
    Dla mocy 7.2kW zalecany przewód to 3x4mm2 i zabezpieczenie raczej 25A więc moim zdaniem elektryk dał ciała, kładąc tak cienki przewód.
    Pomijając wykonanie instalacji to zwróc uwage jaką masz moc zamowioną na umowie z elektrownią. Płyta z piekarnikiem wraz z innymi urządzeniami w domu teoretycznie nie powinna jej przekroczyć. Nowe elektroniczne liczniki rejestrują całkowitą moc pobranną.

    Do piekarnika przekrój i zabezpieczenie(zakładając, że jest osobne niz płyta) są prawidłowe.

    Co do podłączenia to jak komu wygodnie. Można od bidy podłączyć wtyczkę do przewodu płyty ale ten przewód jest czasem i sześciożyłowy co raczej ciężko upchnąć w małej wtyczce. Stąd raczej podłącza sie to w puszcze do "kostki".

    Pozdrawiam.
  • Poziom 16  
    Witam serdecznie.

    Co znaczy określenie - że "nie wykorzystam całej mocy płyty" ?.

    Chodzi o to że płyta powiedzmy zamiast brać 7 KW będzie pobierać np. 4KW i dłużej będzie się rozgrzewać ? czy też po prostu zabezpieczenie wyskoczy ?.

    Dodano po 40 [minuty]:

    Zacznę może inaczej.

    A więc mam dom budowany w latach 70 tych. Moc przyłączeniowa jaką dostaję wynosi aż 16 KW (nic dziwnego - rodzice mają gospodarstwo).

    W domu mam 2 liczniki. 1 od całego domu, na którym są 2 bezpieczniki B-16A, drugi od tzw. "siły" z bezpiecznikami zespolonymi B-25A.

    Robiąc poddasze elektryk nie podpiął się pod 1 licznik (ten domowy), tylko wykorzystał ten od "siły" ciągnąc przewód na gorę do kolejnej skrzyni z bezpiecznikami.

    Na górze mam sypialnie, salon, kuchnie. Od wszystkiego mam osobne zabezpieczenia tj. np. od sypialni gniazdek mam B-16, na światło mam B-10, od kuchni na gniazdka mam B-16, na światło 10 i tak aż do salonu.

    I teraz moim zdaniem coś tu jest nie tak, bo skoro przyjdzie lodówka, jakieś radyjko, indukcja oraz piekarnik to z pewnością B-16 wyskoczy dobrze rozumiem ?.

    Dziś do niego zadzwoniłem i zaproponował wymianę tej 16-stki na B-20. Da radę ?
  • Poziom 20  
    Chodziło mi właśnie o to, że zabezpieczenie wyskoczy. Tzn nie włączysz wszystkich 4 pól na pełną moc. Rozgrzewać się będzie normalnie. Ograniczenie mocy polega na tym, że nie da się włączyć wszystkich pól na max, kuchenka wtedy sygnalizuje błąd.

    Wymiana B16 na B20 niewiele pomoże. 20A na całą kuchnię tzn indukcję, piekarnik, lodówkę np. mikrofalówkę, zywarkę i czajnik to zdecydowanie za mało.
    Płyta indukcyjna zdecydowanie powinna mieć osobny obwód i większym przekroju jak już pisałem i większe zabezpieczenie.

    Elektryk wykonujący prace zdecydowanie nie popisał się wiedzą, szczególnie, że poinformowałeś go, że będzie podłączana indukcja.

    Wymiana bezpiecznika na jeszcze większy nie wchodzi w grę, ponieważ przewód będzie za nadto obciążony i bedzie się grzał, nie musze chyba pisac czym to się może skończyć.

    Jak jest jeszcze możliwość to ciągnij nowy przewód do indukcji. Najlepiej trzy fazowy.
  • Admin Elektroenergetyka
    Bez urazy ale to nie był elektryk.

    Kto wiedząc o indukcji prowadzi przewód 3x2,5 w dodatku na jedynym wspólnym obwodzie kuchennym?
    Ciekaw jestem jak długo takie patałachy będą psuli reputacje elektrykom :|

    Obwodów w kuchni powinno być kilka:
    1. Gniazda ogólne;
    2. Gniazdo zmywarki;
    3. Płyta grzewcza 400V;
    4. Piekarnik (jeśli osobne urządzenie).
    Trzeba niestety doprowadzić nowy obwód, prawidłowo zabezpieczony bezpośrednio z rozdzielnicy, przynajmniej 5x2,5. Kosztami obciążyć elektryka, przepraszam złotą rączkę.
  • Poziom 31  
    Jacek-J129 napisał:
    Dziś do niego zadzwoniłem i zaproponował wymianę tej 16-stki na B-20. Da radę ?

    Albo wymiana zasilania do kuchni indukcyjnej, albo ciągłe problemy przy jej użytkowaniu. Zmniejszenie programowo jej mocy to porażka ale tak radzą sprzedawcy aby się "pozbyć" towaru.
    misiekpb napisał:
    Jak jest jeszcze możliwość to ciągnij nowy przewód do indukcji. Najlepiej trzy fazowy.

    Przewód trzyfazowy? :roll:
  • Poziom 16  
    Zapomniałem dodać że w skrzynce którą zamontował elektryk, dołożył 2 zapasowe "Eski" B-10, i B-16 twierdząc, że jeśli będę coś później chciał robić, to mam przygotowane podłączenie.

    Czy jeżeli od tego zapasowego B-16 pociągnąłbym osobny przewód pod gniazdo przygotowane pod indukcję to da radę ?
  • Admin Elektroenergetyka
    Jacek-J129 napisał:
    Zapomniałem dodać że w skrzynce którą zamontował elektryk, dołożył 2 zapasowe "Eski" B-10, i B-16 twierdząc, że jeśli będę coś później chciał robić, to mam przygotowane podłączenie.

    Czy jeżeli od tego zapasowego B-16 pociągnąłbym osobny przewód pod gniazdo przygotowane pod indukcję to da radę ?


    Nie, żadne gniazdo.
    Masz doprowadzić obwód dedykowany 5x2,5 z rozdzielnicy do puszki przyłączeniowej płyty i tam ją na stałe podłączyć.
    W rozdzielnicy zastosować wyłącznik S303 B16.
  • Poziom 20  
    Jacek-J129 napisał:

    misiekpb napisał:
    Jak jest jeszcze możliwość to ciągnij nowy przewód do indukcji. Najlepiej trzy fazowy.

    Przewód trzyfazowy? :roll:


    Pięciożyłowy oczywiście, czyli na trzy fazy, siłowy inaczej.
    Tak mi sie napisało.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 20  
    Bronek22 napisał:
    misiekpb napisał:
    oczywiście, czyli na trzy fazy, siłowy inaczej.
    Tak mi się napisało.
    Na wsi chłopi używają "siły" do podłączenia młockarni. Usiłujesz udzielać rad na forum elektrycznym - nie rolniczym.

    Słyszałeś kiedyś o określieniu "mowa potoczna"?
    Autor postu też takiego określenia jak "siła" użył, więc dla lepszego zobrazowania i ja pozwoliłem sobie na użycie tego jakże "wiejskiego" słowa.

    Jacek-J129 napisał:

    Drugie pytanie - od płyty wychodzi zwykły kabel który należy prawidłowo podłączyć, czy wystarczy podłączyć tam wtyczkę i wpiąć pod gniazdko ?
    Pozdrawiam

    Amica - Podłączenie płyty indukcyjnej pod 230V.

    :D