    Witam, to mój pierwszy post na tym forum więc proszę o wyrozumiałość. Chciałbym przedstawić projekt instalacji alarmowej domu jednorodzinnego. Integra ma oczywiście pracować jako system alarmowy i ponadto sterować roletami a w przyszłości światłem i temperaturą w pomieszczeniach. Na poniższych zdjęciach są przedstawione rzut parteru z rozmieszczeniem czujek i centrali :
    satel - instalacja alarmowa na integra 128 WRL - projekt
    Czy centrale i ekspandery lepiej umieścić w jednej skrzynce podtynkowej w garażu ( jeżeli tak to w jakiej ?)czy lepiej ekspandery przenieść do dodatkowej skrzynki w kuchni? Dodatkowo proszę o opinie na temat rozmieszczenia czujek i kontaktronów które będą podłączone na osobne wejścia w ekspanderze.
    Rzut poddasza :
    satel - instalacja alarmowa na integra 128 WRL - projekt
    Podobnie jak na parterze prosze o opinie na temat rozmieszczenia czujek i czy umieszczenie ekspanderów w osobnej skrzynce to dobry pomysł.
    Rozmieszczenie rolet :
    satel - instalacja alarmowa na integra 128 WRL - projekt
    rozmieszczenie rolet na poddaszu :
    satel - instalacja alarmowa na integra 128 WRL - projekt
    Mam zamiar użyć przewód YTDY 8x0,5mm2 . Do każdej rolety będą potrzebne 3 przewody + 2 przewody do kontaktronu z tego co się orientuje to lepiej unikać wspólnej masy więc na jedno okno jest potrzebne 5 przewodów . Moje pytanie czy lepiej przewodem YTDY 8x0,5mm2 połączyć same kontaktrony w czterech oknach i osobno po dwa okna na jednym przewodzie sterować roletą ? czy lepiej doprowadzić przewód do puszki włącznika rolety i połączyć go z kontaktronem co oznacza że do każdego okna trzeba doprowadzić jeden kabel i zostawić 3 żyły w zapasie.
    satel - instalacja alarmowa na integra 128 WRL - projekt
    Do sterowania roletami i światłem chciałbym użyć tego schematu :
    satel - instalacja alarmowa na integra 128 WRL - projekt
    Natomiast w przyszłości chciałbym zrobić sterowaniem temperaturą w poszczególnych pokojach za pomocą schematu
    satel - instalacja alarmowa na integra 128 WRL - projekt

    Mam jeszcze jedno pytanie czy konieczne jest do uruchomienia systemu zakup manipulatora takiego jaki zalecony jest w instrukcji :
    Centrala INTEGRA 128-WRL obsługuje następujące manipulatory:
    INT-TSG – manipulator z ekranem dotykowym;
    INT-TSI – manipulator z ekranem dotykowym;
    INT-KSG – manipulator LCD z klawiaturą dotykową;
    INT-KLCD – manipulator LCD z klawiaturą mechaniczną;
    INT-KLCDR – manipulator LCD z klawiaturą mechaniczną i wbudowanym czytnikiem kart zbliżeniowych;
    INT-KLCDK – manipulator LCD z klawiaturą mechaniczną;
    INT-KLCDL – manipulator LCD z klawiaturą mechaniczną;
    INT-KLCDS – manipulator LCD z klawiaturą mechaniczną;
    INT-KLFR – manipulator LCD z klawiaturą mechaniczną i wbudowanym czytnikiem kart
    Czy po prostu na okres kiedy będą robione tynki i wylewki można użyć jakiejś najprostszej klawiatury np INT-SK-GR lub INT-KLCDK-GR programowanie i tak odbywać się bedzie po kablu. Oto spis elementu alarmu :
    czujka PIR AQUA plus 2E PET
    Integra 128- WRL
    akumulator 18Ah
    kontaktron K-2 magnetyczny czołowy
    ekspander 8-wejsć int-e
    ekspander 8 wyjsc CA-64 O-C
    sygnalizator 4001 SP
    proszę o pomocne opinie.
  • Optex
  • #2
    dariusz.bembenek
    Stationary Alarms specialist
    kandelabr_4 wrote:
    Na poniższych zdjęciach są przedstawione rzut parteru z rozmieszczeniem czujek i centrali

    Czujki ogólnie - źle. Poczytaj na forum - było setki tematów na temat montażu czujek.

    kandelabr_4 wrote:
    czy konieczne jest do uruchomienia systemu zakup manipulatora

    Nie jest konieczny, ale warto go mieć nawet na czas instalacji (owinąć w folię).

    kandelabr_4 wrote:
    ekspander 8 wyjsc CA-64 O-C

    Nie ma już takich ekspanderów w sprzedaży. Teraz jest "INT-O".

    kandelabr_4 wrote:
    sygnalizator 4001 SP

    Nigdy nie było w Satelu takiego sygnalizatora. Wybierz lepiej SP-4003. Ma więcej bardziej widocznych diod.
  • Optex
  • #3
    artagu
    Level 11  
    Witam
    Expander wyjść CA-64 O-C ma obciążalność styków tylko 24v a do rolet trzeba 230v więc polecam INT-ORS lub lepiej expander wejść i wyjść INT-IORS
    Klawiatura INT-SK-GR to klawiatura strefowa podłączana pod szynę expanderów tak więc lepiej INT-KLCDK-GR
    W salonie widzę kominek więc lepiej czujkę dualną np.BOSCH ISC-BDL2-WP12G(odporna na zwierzęta)
    Sygnalizator proponuję SP4003 lepszy efekt świetlny
    Jeżeli centrala ma sterować w przyszłości ogrzewaniem i oświetleniem trzeba dobrze zaplanować ułożenie kabli i zawsze lepiej mieć zapas.
  • #5
    artagu
    Level 11  
    bhtom wrote:
    Witam,

    artagu wrote:
    Expander wyjść CA-64 O-C ma obciążalność styków tylko 24v a do rolet trzeba 230v


    Jakich styków w module OC? Poza tym obciążalność podajemy raczej w amperach, a nie w voltach...

    Pozdrawiam.


    Przepraszam za zbyt ogólnikową informację chodziło mi o

    "Maksymalne napięcie przełączane przez przekaźnik 24 V
    Maksymalny prąd przełączany przez przekaźnik 2 A"
    Cytat z karty katalogowej CA-64 O-OC
  • #6
    User removed account
    Level 1  
  • #7
    kandelabr_4
    Level 2  
    W instalacji chce zastosować ekspandery wejść INT-E oraz wyjść CA-64 O-C  do ekspandera wyjść będą podłączone przekaźniki które będą schowane w puszce przełącznika rolet . Takie rozwiązanie w razie awarii przekaźnika umożliwia łatwą tanią i szybką wymianę przekaźnika a nie całego ekspandera. Chce tylko zapytać o opinie które rozwiązanie jest lepsze płyta główna integra 128-WRL + ekspandery + aku+zasilacz w jednej skrzynce czy lepiej ekspandery w osobnej skrzynce zlokalizowanej np w kuchni ?
  • #9
    sosarek

    Level 43  
    Złe rozmieszczenie czujników.
    Kontaktrony w niektórych miejscach widzę po dwie sztuki - podczas gdy okna są pojedyncze - w jakim celu? Będą wpuszczane - a to wymaga trochę cierpliwości. Kable do nich użyj YTDY 6x0,5 - podobnie jak do czujników i pozostałych elementów systemu.
    Rolety steruj osobno (osobny kabel między nimi a rozdzielnią elektryczną).
    Dlaczego nie pomyślałeś o zastosowaniu czujników inercyjnych?
    Centralę umieściłbym w innym miejscu - na piętrze ekspander z własnym zasilaniem (i do niego podpięte elementy instalacji piętra), do tego dodatkową klawiaturę.
    Przed tynkami to tylko rozciągnij wszystkie przewody, ew.obsadź kołki montażowe by później nie wwiercić się w kabel.
    No i tak jeszcze z własnego doświadczenia - zwykłe klawiatury LCD sprawdzają się mimo wszystko najlepiej.