Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Transformator gdzie wejście 230V ?

Majsterkowicz88 28 Feb 2015 12:19 3105 20
  • #1
    Majsterkowicz88
    Pupil
    Mam transformator z radia na 230v i w tym transformatorze sa 4 kable 2 grube (niebieskie) i 2 czerwone cienkie. Moje pytanie jest takie gdzie wpiąć to 230v żeby nie było BUM ! i żeby korki nie wyskoczyły oraz żeby prąd mnie nie poraził. Czy taki transformator dobrze podłączony jest bezpieczny ?
  • #2
    kindlar
    Level 41  
    Miernik w dłoń i pomierz rezystancje uzwojeń. Większa rezystancja to pierwotne.
  • #3
    Majsterkowicz88
    Pupil
    Grube kable mają 412 ohm a cienkie 2.2 ohm.
  • #4
    Futrzaczek
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Zatem te grube (między którymi jest wyższa rezystancja) to uzwojenie pierwotne, dołączane do sieci.
    Majsterkowicz88 wrote:
    Czy taki transformator dobrze podłączony jest bezpieczny ?

    Dobrze podłączony - jest, jeżeli nie ma zwarcia między uzwojeniem wtórnym a pierwotnym.
    W szereg z uzwojeniem pierwotnym dodaj bezpiecznik zwłoczny.
  • #5
    Majsterkowicz88
    Pupil
    Dzięki za odpowiedz, a jakbym podłączył odwrotnie to co może się stać jeżeli miernik max 750V ? Czy można sprawdzić czy nie ma tego zwarcia ?
  • #7
    Majsterkowicz88
    Pupil
    A bezpieczniki w domu zrobiły buuuum ? A na 100% jest to wejście 230 ?
  • #8
    Piotr160292
    Level 38  
    Oczywiście, że można. Miernik w dłoń, test półprzewodników(symbol diody) i przykładasz jedną sondę do jednego z pierwotnego, drugą z wtórnego. Jeżeli pokazuje OL to znaczy, że nie ma zwarcia. Jeżeli pokaże jakąkolwiek wartość zwarcie jest i to samo z drugimi. Tak jak wyżej już wspomniano załóż bezpiecznik zwłoczny( litera T przed wartośćią, czyli jeżeli pisze np. T1,25A to właśnie jest zwłoczny) na jeden z przewodów pierwotnego i gitara. A, tak by the way - w elektronice i elektryce nie ma czegoś takiego jak korki, tylko są bezpieczniki. Korki to jest piłkarskie obuwie do grania w piłkę nożną.
  • #9
    Majsterkowicz88
    Pupil
    Wiem ale tak mi się powiedziało ;D
  • #11
    Piotr160292
    Level 38  
    Majsterkowicz88 wrote:
    Wiem ale tak mi się powiedziało ;D

    No ok, ale tutaj jest forum specjalistyczne i wypadałoby mimo wszystko nazywać rzeczy po imieniu, a nie po swojemu.
  • #12
    Majsterkowicz88
    Pupil
    A jak dam bezpiecznik przed pierwotnym to w przypadku złego podłączenia bezpiecznik uchroni miernik przed zniszczeniem i wywaleniem w domu bezpieczników ?
  • #13
    ToJestNick
    Level 31  
    Hm... Miałem wiele takich transformatorków, i w każdym czerwone były ~230V, a niebieskie było wyjście... Tutaj inny przypadek?


    Nie podłączaj od razu miernika do transformatorka, najpierw podłącz sam transformator i zobacz czy się bardzo szybko nie nagrzewa, jeśli się będzie nagrzewał może to oznaczać właśnie pomylenie uzwojeń.
  • #15
    ToJestNick
    Level 31  
    Piotr160292 wrote:
    Majsterkowicz88 wrote:
    A bezpieczniki w domu zrobiły buuuum ? A na 100% jest to wejście 230 ?

    Nawet na 1000000000000. Zawsze jest tak, że strona wysokonapięciowa transformatora(uzwojenie pierwotne) ma wyższą rezystancję. Jest to spowodowane tym, że rezystancja(czy tam jak wolisz oporność) uzwojenia zależna jest od grubości drutu jaki jest zastosowany i też od tego zależy jakie napięcie i prąd(natężenie) może popłynąć. Napięcie sieciowe musi mieć gruby drut, ponieważ tutaj jest wysokie napięcie, tak więc na pewno nie można pierwotnego uzwojenia nawinąć drutem np. 0,5mm, ponieważ zaraz po wpięciu takiego transformatora w ułaku sekundy taki drut się przepali.

    Dodano po 2 [minuty]:

    ToJestNick wrote:
    Hm... Miałem wiele takich transformatorków, i w każdym czerwone były ~230V, a niebieskie było wyjście... Tutaj inny przypadek?


    Nie podłączaj od razu miernika do transformatorka, najpierw podłącz sam transformator i zobacz czy się bardzo szybko nie nagrzewa, jeśli się będzie nagrzewał może to oznaczać właśnie pomylenie uzwojeń.

    Owszem, sam mam takie trafko, gdzie niebieskie kable to AC in, a czerwone AC out.


    Dzięki za rozwianie wątpliwości, jednakże mała uwaga- zazwyczaj uzwojenie pierwotne nawijane jest znacznie cieńszym drutem niż uzwojenie wtórne :)
  • #16
    Majsterkowicz88
    Pupil
    To podłączać na 100% grubymi niebieskimi kablami BEZ OBAWY że bezpieczniki się wyłączą ?
  • #17
    ToJestNick
    Level 31  
    Wojciech. wrote:
    A transformatory mogą różnic się wielkością mając te same przekładnie 230/12?


    Mogą, im większy- tym większe natężenie prądu można z niego pobrać :)


    Do autora, weź szeregowo z transformatorem wepnij zwykłą żarówkę 230V np o mocy 60W, w przypadku błędnego podłączenia żarówka po prostu się zaświeci, ratując bezpieczniki i transformator.
  • #19
    Majsterkowicz88
    Pupil
    Moje ostatnie pytanie jeżeli podłącze dobrze to nie zaświeci żarówka (trochę banalne te moje pytania ale wolę się upewnić że wszystko jest tak jak musi być) .
  • #20
    Piotr160292
    Level 38  
    Tak, jeżeli się zaświeci stałym światłem to masz zwarcie, albo źle podłączyłeś. Ewentualnie jakbyś podłączał jakie urządzenie pod to co zawiera kondensatory to zapali się i zgaśnie, co spowodowane jest właśnie tym, że kondensatory muszą się naładować, a zatem w trakcie ładowania się zapali i zgaśnie po ich naładowniu co dosłownie trwa ułamek sekundy i jest to raptem błyśnięcie.
  • #21
    Majsterkowicz88
    Pupil
    Ok temat można zamknąć i dziękuje wszystkim za pomoc.