adam.kajdas 06 Mar 2015 13:45 2493 3
Optex
  • #1
    adam.kajdas
    Level 2  
    Cześć,

    Mam proste szybkie pytanie do kolegów po fachu. Jako, że do tej pory zawsze montowałem przewodowe alarmy potrzebuje informacji jaki typ wejścia ustawić dla czujek bezprzewodowych ABAX? Dzwoniłem na infolinie Satela 2 razy i dostałem od nich różne odpowiedzi. Jeden konsultant mówił że tylko 2EOL/NO jeśli chodzi o linie 2EOL, a drugi, że obojętnie dla ABAXa. Tak więc jak to jest? 2EOL/NO, czy 2EOL/NC czy bez znaczenia?

    Interesują mnie czujki
    obwodowe AMD-100 i AVD-100
    ruchu APD-100 i APMD-150

    Zapomniałem się ich dopytać o sygnalizator ASP-105, może też wesprzecie jaką tutaj linię wybrać NO/NC/EOL/2EOLNO/2EOLNC ?
  • Optex
  • #2
    User removed account
    Level 1  
  • Optex
  • #3
    adam.kajdas
    Level 2  
    Wiem, że dalsze programowanie jest jednakowe jak dla przewodowych, ale w przypadku przewodowych mam zawsze w specyfikacji informacje czy jest to czujko NO czy NC. W przypadku tych bezprzewodowych nie ma informacji. W materiałach od Satela na rysunkach nieraz zaznaczają NO przy podłączeniu a nie raz NC. Na infolinii Satela również udzielono mi dwóch różnych informacji. Stąd moje pytanie jak je programujecie, jako NO czy NC?
  • #4
    SMDmaniak
    Level 23  
    Witam

    2EOL/NO czy 2EOL/NC bedzie z sabotazem, NO i NC bez sabotazu.