Bezpiecznik polimerowy w układach 230 V AC

08 Mar 2015 17:49 1155 2
  • Poziom 25  
    Witam

    Jak wygląda sprawa zabezpieczenia obwodów 230V AC bezpiecznikami polimerowymi?
    Jakieś porady osób które tak robią?

    Dokładnie jest to prosty układ moc3041 + triak BT131, na wyjściu ze względu na mała ilość miejsca zamiast bezpiecznika topikowego chciałem zastosować bezpiecznik polimerowy 750mA - Link
    Czy to będzie działać i spełniać swoją funkcję?

    Pozdrawiam
  • Poziom 43  
    Cytat:
    Czy to będzie działać i spełniać swoją funkcję?
    Jeśli zrobisz takie "zwarcie" że prąd nie przekroczy 7,5A to tak.
    W praktyce przy zwykłym zwarciu w typowej sieci, taki bezpiecznik po prostu wybuchnie, a czy rozłaczy nie wiadomo, może na pozostałościach po bezpieczniku zapali sie łuk i prąd dalej będzie płynął, małym bezpiecznikom topikowym 5x20mm czasem zdaża sie wybuchnąć (tym szklanym co mają dopuszczalny prąd zwarcia 35A) ale są i takie odporniejsze które 1,5kA mogą rozłączyć.

    Cytat:
    ze względu na mała ilość miejsca...
    Bezpieczniki nie poddają sie miniaturyzacji, bo podczas przerywania obwodu wydziela sie duża energia której mały element nie dał by rady pochłonąć.