Uziemienie i podział PEN na N i PE

damianqazwsxe 10 Mar 2015 21:10 18858 47
IGE-XAO
  • #31
    damianqazwsxe
    Level 9  
    Jesteście tu po to aby pomagać czy śmiać się ? Proszę o wyrozumiałość.

    Dodaje zdj Uziemienie i podział PEN na N i PE

    Uziemienie i podział PEN na N i PE

    Dodano po 8 [minuty]:

    Co należy poprawić ?

    Dodano po 2 [minuty]:

    Będzie to chodziło ?
  • IGE-XAO
  • #32
    pol102
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Może zacząć od nauki robienia schematów jednokreskowych? To co tu pokazałeś jest niegodne tego działu.
  • IGE-XAO
  • #33
    damianqazwsxe
    Level 9  
    Jutro narysuje na kom. Pzdr.
  • #34
    Łukasz-O
    Admin of electroenergetics
    Kolego, narysuj porządny schemat jednokreskowy z podanymi przekrojami, niezbędnym opisem itd.

    PS
    Pisz drukowanymi na tej kartce, bo trudno Ciebie rozczytać.

    PS. 2
    Prosiłem o poprawienie tytułu tematu, po zapoznaniu się z ogłoszeniem: Link
  • #35
    slawekx
    Level 29  
    damianqazwsxe wrote:
    Posiadam uprawnienia SEP do 20kV (E)

    Będę bardzo wdzieczny jak pomożesz.

    Jakby jedno przeczy drugiemu . Obym był w błędzie. Licho widzę tą robotę.
  • #36
    damianqazwsxe
    Level 9  
    Ludzie jesteście tu chyba po to aby pomagać a nie hejtować...

    Kreskowy? Myślę że jeszcze trudniej bedzie go zrozumieć.

    A więc tak zacznijmy od rozdzielni ma wyglądać mnie więcej tak: Uziemienie i podział PEN na N i PE odbiorników nie rysowałem więcej bo moim zdaniem są zbędne bo nie o to spór...

    A teraz to o co najbardziej chodzi o uziemienie i rozdział pen Uziemienie i podział PEN na N i PE
    prościej chyba nie da się narysować.
    Chodzi o to że najpierw był pobudowany garaż mieszkalny (dwa pokoje i garaż na jeden samochód), skrzynka zasilająca która znajduje się na drodze jest oddalona od garażu jakieś 50m. Poprzedni elektrycy zrobili puszkę na zewnątrz garażu(z tej puszki jest również zasilanie do garażu) aby można było przeciągnąć zasilanie do domu który w tamtym roku został postawiony.
    Pytanie jest czy bedzie to dobre rozwiązanie???
    Czy taki uziom wystarczy?
    Hejty prosze zostawić dla siebie. Pzdr.
  • #37
    aaarek1

    Level 13  
    @damianqazwsxe Proponuje wrócić do szkoły.
    1 .
    damianqazwsxe wrote:
    prościej chyba nie da się narysować.

    To nie są schematy !
    2.
    damianqazwsxe wrote:
    Chodzi o to że najpierw był pobudowany garaż mieszkalny (dwa pokoje i garaż na jeden samochód), skrzynka zasilająca która znajduje się na drodze jest oddalona od garażu jakieś 50m. Poprzedni elektrycy zrobili puszkę na zewnątrz garażu(z tej puszki jest również zasilanie do garażu) aby można było przeciągnąć zasilanie do domu który w tamtym roku został postawiony.
    Pytanie jest czy bedzie to dobre rozwiązanie???

    Warunki przyłączeniowe ? Przydział mocy ? Przekrój przewodu zasilającego ? Czy zostanie spełniony warunek SWZ ?
    3.
    damianqazwsxe wrote:
    Czy taki uziom wystarczy?

    Wróżki szukasz ?
    Miernik do ręki i sprawdzić . Jeśli uziom skuteczny wykonać metrykę uziemienia i dołączyć protokół z pomiaru , przekazać inwestorowi biorąc pełną odpowiedzialność za wykonaną pracę.
    4.
    damianqazwsxe wrote:
    Hejty prosze zostawić dla siebie. Pzdr.

    Powstrzymam się.
  • #38
    kozi966
    Moderator of Electricians group
    Kolego,
    Nie odpowiadasz na zadane pytania. Pytania bez których nie da się odpowiedzieć na twoje problemy. W dalszym ciągu na nie czekamy.
    To nie jest schemat jednokreskowy. W dodatku jest lakoniczny i niepełny. Brakuje odbiorów.
    Tak wygląda przykładowy schemat jednokreskowy:
    https://obrazki.elektroda.pl/7195022400_1340872783.gif

    Obszycie aparatury przewodem 2,5mm2 to jakieś nieporozumienie. A już na pewno nie przewody do ochronnika. Jaka jest długość przewodu od ochronnika do GSU/Szyny PE?
    Wyłączniki różnicowoprądowe dla odbiorów jednofazowych to przykład braku dobrej praktyki, oszczędności.
    Wszystkie odbiory są chronione z tych RCD?
    Ostatni raz ci powtarzam, że to uziemienie jest wątpliwe.
    Będzie kolega spawał wszystkie pręty zbrojeniowe ze sobą? Sprawdzi odpowiednio ciągłość?
    Czy może połączenia prętów zbrojeniowych będą wyglądać na zasadzie obwiązania drutem wiązałkowym?
  • #39
    damianqazwsxe
    Level 9  
    aaarek1 wrote:
    Przydział mocy ? Przekrój przewodu zasilającego ?

    12kW, 16mm2 do garażu.

    Kurde ludzie wszystko jest narysowane! I bardziej można zrozumieć niż z tego kreskowego a nie jeszcze opisywać bo znając życie też beda pytania. Zrozumcie prostego człowiek. Nie jesteśmy w szkole!

    1.Czyli dobra wiemy już że bednarka do zbrojenia przyspawana nie jest to dobry pomysł ok.
    2.Czy można połączyć dom z garażem??? O odbiór się nie martwie bo całą odpowiedzialność bierze inwestor. (Ja chciałem ciągnąć osobny przewód z przyłącza w skrzynce a następnie otok bednarką lub szpilki albo przed zalaniem wykonac uziom fundamentowy) (W tym garażu mieszkalnym ma zakopane 2m bednarki i jakoś jest "dobrze" lecz na pewno nie spełnia to norm) Nie wszystkich stać na uziemienie profesjonalne a tym bardziej że jest dużo budynków starej budowy które wcale nie maja PE oddzielnego.
    3.Że tak zapytam... Pracuje z was ktoś w zawodzie?
    4.Zamiast poprawiać moje błędy to wy tylko je wytykacie.


    kozi966 wrote:
    A już na pewno nie przewody do ochronnika

    to jakie ? w lince?

    kozi966 wrote:
    Jaka jest długość przewodu od ochronnika do GSU/Szyny PE?

    do szyny 30cm do gsu ok1,5m

    kozi966 wrote:
    Wszystkie odbiory są chronione z tych RCD?

    tak, aczkolwiek lepszym rozwiązaniem było by zastosować 1f, ponieważ nie bedzie siły w budynku ani na zewnątrz (inwestor nie chce)
  • #40
    aaarek1

    Level 13  
    damianqazwsxe wrote:

    1.Czyli dobra wiemy już że bednarka do zbrojenia przyspawana nie jest to dobry pomysł ok.

    Jest to bardzo dobry pomysł - jeśli jest wykonane zgodnie ze sztuką to osobiście lepszego rozwiązania nie znam.

    damianqazwsxe wrote:
    Czy można połączyć dom z garażem???

    A czy można wykonać operację na otwartym sercu ??
    Oczywiście , że można jeśli zostanie to wykonane zgodnie z normami i sztuką.

    damianqazwsxe wrote:
    O odbiór się nie martwie bo całą odpowiedzialność bierze inwestor.

    K...wa , no nie wytrzymam - jaki odbiór?
    To , że znajdzie pozorant z UB , który wypełni oświadczenie wykonawcy i podpisze się pod nim bez sprawdzania instalacji ( prawdopodobnie ) jest dla Ciebie właściwe.
    A co z bezpieczeństwem użytkownika. Gdzie pomiary i protokoły?? Piszesz, że masz kwalifikacje E do 20 kV i dobrze , ale jeśli nie posiadasz uprawnień projektowych to możesz tylko i wyłącznie wykonać instalację według projektu , który został przygotowany przez osobę uprawnioną.
    Po twojej pracy mają zostać wykonane pomiary ( komplet przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami) i dopiero na koniec twój " odbiór ".
    Choć z tego co piszesz inwestycja jest już zalicznikowana - garaż jest zasilany

    damianqazwsxe wrote:
    Zrozumcie prostego człowiek. Nie jesteśmy w szkole!

    Zanim zaczniesz narażać czyjeś zdrowie i mienie zmień się z " prostego człowieka " w elektryka. I jeśli nie nauczyła Cię tego szkoła to może czas na jakieś praktyki u elektryka.

    Dodano po 2 [minuty]:


    damianqazwsxe wrote:
    Że tak zapytam... Pracuje z was ktoś w zawodzie?

    Tak - pracuję w zawodzie.
    A skąd to pytanie ? Czyżby odpowiedzi koledze nie pasowały zaburzając idealną samoocenę .

    Dodano po 56 [sekundy]:

    damianqazwsxe wrote:
    W tym garażu mieszkalnym ma zakopane 2m bednarki i jakoś jest "dobrze" lecz na pewno nie spełnia to norm

    A przynajmniej wiesz jakich to norm nie spełnia ??
  • #41
    jann111
    Level 32  
    aaarek1 wrote:
    jeśli nie posiadasz uprawnień projektowych to możesz tylko i wyłącznie wykonać instalację według projektu , który został przygotowany przez osobę uprawnioną.

    A kolega często spotyka projekty wykonawcze w budownictwie jednorodzinnym? Przecież to fikcja, gotowce na osprzęcie Legranda, a gniazdka na zasadzie w każdym kątku po dzieciątku. Takie mamy prawo.... Budowlane. Moim zdaniem w budownictwie jednorodzinnym do bezsens. Łańcuszek oszustów (ustawodawca, projektant, wykonawca, kierownik budowy, inspektor) i tak zawiśnie na końcu na szyi (również kieszeni) inwestora który i tak o niczym nie ma pojęcia. To tylko rozmycie odpowiedzialności.
  • #42
    aaarek1

    Level 13  
    jann111 wrote:
    A kolega często spotyka projekty wykonawcze w budownictwie jednorodzinnym? Przecież to fikcja, gotowce na osprzęcie Legranda, a gniazdka na zasadzie w każdym kątku po dzieciątku. Takie mamy prawo.... Budowlane. Moim zdaniem w budownictwie jednorodzinnym do bezsens. Łańcuszek oszustów (ustawodawca, projektant, wykonawca, kierownik budowy, inspektor) i tak zawiśnie na końcu na szyi (również kieszeni) inwestora który i tak o niczym nie ma pojęcia. To tylko rozmycie odpowiedzialności.


    Jaka praktyka wszyscy wiemy - i to właśnie tej praktyki koledze damianqazwsxe brakuje.
    I proszę nie pisz , że taka jest rzeczywistość bo w następnej wypowiedzi na twoim poście się oprze twierdząc , że nie rozumiemy o co pyta tylko go krytykujemy.
  • #43
    Łukasz-O
    Admin of electroenergetics
    damianqazwsxe wrote:
    Ludzie jesteście tu chyba po to aby pomagać a nie hejtować...

    Widzę, że zaczyna się atak. Tak jesteśmy aby pomóc, jednak nikt z nas nie będzie uczył kolegi podstaw i zastępował szkoły.

    damianqazwsxe wrote:
    Kreskowy? Myślę że jeszcze trudniej bedzie go zrozumieć.

    Trudniej dla kogo?
    Nie "kreskowy", a jednokreskowy - każdy schemat składa się z kresek, symboli i opisu. Jak na elektryka ze świadectwem kwalifikacji 20kV nie jest to problem, tam głównie takimi schematami się operuje.

    damianqazwsxe wrote:
    A więc tak zacznijmy od rozdzielni ma wyglądać mnie więcej tak: Uziemienie i podział PEN na N i PE odbiorników nie rysowałem więcej bo moim zdaniem są zbędne bo nie o to spór...

    Brak podstawowych danych, takich jak typy przewodów i kabla zasilającego. Schemat niepełny - dla Ciebie widać bez znaczenia, dla nas niekoniecznie. Instalacja nie kończy się na RCD. Wykaz obwodów odbiorczych jest podstawą.
    Przekrój przewodów łączących RCD, z innymi odbiornikami jest niewłaściwy.
    Nie zmienia się przekrojów przewodów bez zabezpieczenia (przed zabezpieczeniem).

    damianqazwsxe wrote:
    A teraz to o co najbardziej chodzi o uziemienie i rozdział pen Uziemienie i podział PEN na N i PE
    prościej chyba nie da się narysować.

    I znowu źle.
    Przewód lub kabel (oczywiście nie raczyłeś podać symbolu) z 16mm² rozgałęzia się w jakiejś puszce na 10mm². Gdzie jest zabezpieczenie w tym miejscu?
    Nie wiem też nic o zabezpieczeniu przedlicznikowym i o ewentualnym ograniczniku mocy.

    damianqazwsxe wrote:
    Poprzedni elektrycy zrobili puszkę na zewnątrz garażu(z tej puszki jest również zasilanie do garażu) aby można było przeciągnąć zasilanie do domu który w tamtym roku został postawiony.

    Nie ma znaczenia co ktoś kiedyś zrobił. Teraz Ty robisz i należy przerobić tak aby odpowiadało sztuce.

    damianqazwsxe wrote:
    Pytanie jest czy bedzie to dobre rozwiązanie???
    Czy taki uziom wystarczy?

    Niestety trudno powiedzieć, interesują nas konkretne liczby (pomiary). Powinien być typowy uziom fundamentowy. Bednarka przyspawana do jakiegoś pręta w fundamencie może być abstrakcją. Co z połączeniami wyrównawczymi?


    damianqazwsxe wrote:
    Hejty prosze zostawić dla siebie.

    Proszę w takim przypadku zgłaszać raporty.
  • #44
    User removed account
    User removed account  
  • #45
    damianqazwsxe
    Level 9  
    aaarek1 wrote:
    Jaka praktyka wszyscy wiemy - i to właśnie tej praktyki koledze damianqazwsxe brakuje.

    to chyba kolega nie widział jak wykonują "elektrycy" instalacje. Twierdzą że ma działać jak oni brame za sobą zamkną a dalej niech sie dzieje co chce. Osobiscie byłem swiadkiem tej wypowiedzi.

    Łukasz-O wrote:
    Gdzie jest zabezpieczenie w tym miejscu?

    można założyć dodatkowe zabezpieczenie nadprądowe 3f przy wejsciu zasilania w rozdzielni? Czy należy w tej puszcze?
  • #46
    Krzysztof Reszka
    Moderator of Electrical engineering
    damianqazwsxe wrote:
    to chyba kolega nie widział jak wykonują "elektrycy" instalacje. Twierdzą że ma działać jak oni brame za sobą zamkną a dalej niech sie dzieje co chce. Osobiscie byłem swiadkiem tej wypowiedzi.

    Tak się koledze wydaje , złodziej kradnie dopóty go nie złapią . To tak samo jest z tymi robotami jeśli nikogo nie porazi lub ktoś nie zginie hulaj dusza ale po incydencie to prokurator nie zostawi na tobie suchej nitki . A po za tym mój ojciec ucząc mnie zawodu elektryka mawiał; nie bierz synu przykładu na tych najgorszych tylko z tych najlepszych.
    Tu pomoc dydaktyczna ;
    http://www.moeller.pl/documentation/poradniki/poradnik.pdf
  • #47
    damianqazwsxe
    Level 9  
    Dlatego pisze tutaj @Krzysztof Reszka


    Moderated By Akrzy74:

    3.1.11. Zabronione jest publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu.
    3.1.9. Zabronione jest rozpowszechnianie treści ironizujących, prześmiewczych lub złośliwych, stanowiących przejaw braku szacunku do innych Użytkowników lub osób trzecich.

    Udzielam ostrzeżenia!

  • #48
    Akrzy74
    R.I.P. Meritorious for the elektroda.pl
    damianqazwsxe wrote:
    Nie jesteśmy w szkole!
    damianqazwsxe wrote:
    Dlatego pisze tutaj @Krzysztof Reszka

    Twórcze i jakże techniczne podejście do problemu nie może pozostać niezauważone. W związku z tym, że padają infantylne odpowiedzi- temat zamykam. To jest forum dla rozsądnych ludzi.