Saunier Duval Thematek C24 BT - kocioł nie grzeje C.W.U., pali się dioda alarmu

OchAdamek 12 Mar 2015 18:44 1482 2
  • #1 12 Mar 2015 18:44
    OchAdamek
    Poziom 9  

    Mam kocioł Thematek C 24 BT, do tej pory pracował bez zastrzeżeń, zainstalowany był w 2002 roku. Obecnie , Obieg CO pracuje prawidłowo zaś obieg C.W.U. jest uszkodzony. Gdy używamy wody do mycia rąk woda ciepła leci i piec pracuje prawidłowo. Problem zaczyna się z piecem i jego obwodem C.W.U. gdy używany jest do kąpieli i wymagana jest duża ilość ciepłej wody. W czasie dłuższego poboru ciepłej wody, około 45 - 55 temp. C , zapala się czerwona kontrolka sygnalizacyjna awarii i leci zimna woda. Wyłączenie zasilania wył. głównym i ponowne załączenie, czyli reset, nic nie pomaga. Kontrolka czerwona świeci co świadczy o awarii. Na wskaźniku temperatury wskazuje 55 stopni C ale nadal leci zimna woda. Po dłuższej przerwie w poborze ciepłej wody, około 30 min., wskaźnik wskazuje temperaturę niższą około 35 stop. C. Czyżby był uszkodzony czujnik typ. C.T.N. regulacji temperatury ciepłej wody? Proszę o radę i pomoc. Z góry dziękuję za dobrą radę i pomoc.
    Adam

    3 2
  • #2 14 Mar 2015 19:38
    OchAdamek
    Poziom 9  

    oczyszczenie elektrod iskierników zapłonu, styku rury w miejscu mocowania czujnika regulacji temperatury C.W.U. typu C.T.N. ' mosiężną szczoteczką' , oczyszczenie użebrowania wymiennika i palnika spowodowało że piec f. Saunier Duval 'Thematek C 24 E BT' pracuje bez zastrzeżeń. Kontrolka sygnalizacji nie zapala się, na minimalnym '1' ustawieniu temperatury wody użytkowej powoduje że woda jest wystarczająco ciepła aby zmywać. Zapowiadało się poważne uszkodzenie a okazało się że porządne czyszczenie usunęło niedomaganie kotła 2 funkcyjnego. W tym przypadku chodziło tylko o C.W.U.. Kocioł ma pierwsze takie uszkodzenie przez 12 lat jego eksploatacji.

    1
  • #3 23 Mar 2015 08:34
    OchAdamek
    Poziom 9  

    Działa poprawnie zarówno C.O. jak i C.W.U..