Niedawno odebrałem schemat instalacji ogrzewania dla mojego domu. Schemat budzi dla mnie pewne zastrzeżenia dlatego proszę o opinie.
Głównym źródłem ciepła w instalacji będzie PC Buderus WPS 10-1 praca kotła na paliwo stałe Logano 221automatic odbywać się będzie w trybie biwalentnym alternatywnym. Prace grzewczą w danym momencie wykonuje tylko jedno źródło ciepła. W całym domu jest ogrzewanie niskotemperaturowe (podłogówka) dodatkowo grzejniki w łazienkach i pomieszczeniu kotłowni. Układ posiada osobny zasobnik na CWU i 200 litrowy bufor.
Powyższy schemat ukazuje przewody z bufora do układu pompowo mieszającego na piętrze oraz do kombinacji połączenia grzejnikowego oraz podłogowego poprzez rozdzielacze oraz układ pompowo-mieszający na parterze. (przewód zasilający grzejniki ścienne DN14)
1. W jakim celu przed belkami umieszczany jest zawór równoważący AB-QM?. Zasada jego działania nie jest dla mnie zrozumiała.
Rzut i schemat kotłowni zawiera dwa zawory 3D ręczne umożliwiające wybór pracy pompy lub pieca na paliwo stałe, oraz jeden automatyczny odpowiadający za wybór zasobnika lub buforu.
2. Moje zastrzeżenie budzi umiejscowienie pompy P1. Projektant zaproponował w tym miejscu pompę obiegową Wilo Yanos PICO 25/1-7.5_180 z podnoszeniem wody na wysokość 8m. Nie jestem hydraulikiem, ale zdaje mi się że pompa ta będzie wywoływać tylko przepływ pomiędzy wymiennikiem ciepła a zbiornikiem buforowym. Nie spowoduje przepływu ciepłej wody do grzejników ściennych.
Czy dobrze rozumuje że moc (wysokość podnoszenia tej pompy) jest błędnie dobrana bo i tak pompa nie spowoduje przepływu ciepłej wody np. na piętro przez bufor?
3. W materiałach projektowych buderusa wyczytałem że sterownik pompy HMC 10-1 i moduł obsługowy HRC2 umożliwia sterowanie pracą pompy i temperatury w układzie mieszającym całego obiegu grzewczego. Czy system buderusa umożliwi mi też automatyczne sterowanie poszczególną pętlą przypisana do konkretnego pomieszczenia za pomocą siłowników elektrycznych? Czy do tego celu będę musiał zastosować dodatkowo rozwiązanie innego producenta np. KAN-therm SMART
4. Na schemacie rozrysowany jest tylko jeden obieg podłogowy myślę że docelowo powinny być 3 (2 dla ogrzewania podłogowego i jeden dla grzejników wiszących) Każdy z nich powinien zawierać oddzielnie pompę.
Rozdzielacz do grzejników według pierwszego rysunku nie posiada oddzielnej pompy. Czy to będzie działać? Czy przepływ ciepłej wody do grzejników wiszących nie będzie odbywał się tylko w sposób grawitacyjny (DN14)
5. Czy cyrkulacja na rzucie jest poprawna? Odbiega trochę od tej ze schematu.
Głównym źródłem ciepła w instalacji będzie PC Buderus WPS 10-1 praca kotła na paliwo stałe Logano 221automatic odbywać się będzie w trybie biwalentnym alternatywnym. Prace grzewczą w danym momencie wykonuje tylko jedno źródło ciepła. W całym domu jest ogrzewanie niskotemperaturowe (podłogówka) dodatkowo grzejniki w łazienkach i pomieszczeniu kotłowni. Układ posiada osobny zasobnik na CWU i 200 litrowy bufor.

Powyższy schemat ukazuje przewody z bufora do układu pompowo mieszającego na piętrze oraz do kombinacji połączenia grzejnikowego oraz podłogowego poprzez rozdzielacze oraz układ pompowo-mieszający na parterze. (przewód zasilający grzejniki ścienne DN14)
1. W jakim celu przed belkami umieszczany jest zawór równoważący AB-QM?. Zasada jego działania nie jest dla mnie zrozumiała.


Rzut i schemat kotłowni zawiera dwa zawory 3D ręczne umożliwiające wybór pracy pompy lub pieca na paliwo stałe, oraz jeden automatyczny odpowiadający za wybór zasobnika lub buforu.
2. Moje zastrzeżenie budzi umiejscowienie pompy P1. Projektant zaproponował w tym miejscu pompę obiegową Wilo Yanos PICO 25/1-7.5_180 z podnoszeniem wody na wysokość 8m. Nie jestem hydraulikiem, ale zdaje mi się że pompa ta będzie wywoływać tylko przepływ pomiędzy wymiennikiem ciepła a zbiornikiem buforowym. Nie spowoduje przepływu ciepłej wody do grzejników ściennych.
Czy dobrze rozumuje że moc (wysokość podnoszenia tej pompy) jest błędnie dobrana bo i tak pompa nie spowoduje przepływu ciepłej wody np. na piętro przez bufor?
3. W materiałach projektowych buderusa wyczytałem że sterownik pompy HMC 10-1 i moduł obsługowy HRC2 umożliwia sterowanie pracą pompy i temperatury w układzie mieszającym całego obiegu grzewczego. Czy system buderusa umożliwi mi też automatyczne sterowanie poszczególną pętlą przypisana do konkretnego pomieszczenia za pomocą siłowników elektrycznych? Czy do tego celu będę musiał zastosować dodatkowo rozwiązanie innego producenta np. KAN-therm SMART
4. Na schemacie rozrysowany jest tylko jeden obieg podłogowy myślę że docelowo powinny być 3 (2 dla ogrzewania podłogowego i jeden dla grzejników wiszących) Każdy z nich powinien zawierać oddzielnie pompę.
Rozdzielacz do grzejników według pierwszego rysunku nie posiada oddzielnej pompy. Czy to będzie działać? Czy przepływ ciepłej wody do grzejników wiszących nie będzie odbywał się tylko w sposób grawitacyjny (DN14)


5. Czy cyrkulacja na rzucie jest poprawna? Odbiega trochę od tej ze schematu.